Страница 2 из 2

Шум в ближнем акустическом поле источника

Добавлено: 17 июн 2009, 11:33
tlst
Уважаемые коллеги. Столкнулся с такой ситуацией, производственный корпус предприятия расположен во внутреннем дворике типа колодец, куча источников шума (много вентиляции). Расчетные точки соответсвенно расположены близко к источникам. Посчитал все как всегда, но инспектор говорит, что такой расчет будет некорректным, так как расчетные точки расположены в ближнем поле действия источника (или что-то в этом роде), говорит что в данном случае не будет действовать ни 15lg ни 20lg и расчитывать надо по какому-то то ли дополнению к 77-у СниПу, то ли приложению к СНиПу. Коллеги, направте в нужное русло пожалуйста, завтра уже надо принести пересчитанный расчет.

Re: Шум в ближнем поле действия источника

Добавлено: 19 июн 2009, 08:01
smold
На какой странице это уточнение, дополни!

Re: Шум в ближнем поле действия источника

Добавлено: 19 июн 2009, 10:09
elena-lyupa
примечание 1 стр.33. Расстояние до расчетной точки болше удвоенного размера источника шума, поэтому расчет проводится по ф-ле 23 руководства, которая похожа на ф-лу 7 снипа, только снижение звука сетью добавлено?

Re: Шум в ближнем поле действия источника

Добавлено: 19 июн 2009, 14:17
tlst
Да, именно это самое примечание.

Снижение звука сетью конечно же учтено. Я эти снижения считаю с помощью программы "Расчет внешнего шума от вентиляции", на мой взгляд, это самая удачная и полезная программа по шуму из всех представленных интегралом.

Re: Шум в ближнем акустическом поле источника

Добавлено: 19 июн 2009, 14:20
tlst
Хотя программ то получается всего две - Эколог-Шум и Расчет внешнего шума от вентиляции, а остальное все приложения, да расчетные методики.