Страница 2 из 6

Проникающий шум

Добавлено: 16 апр 2009, 13:45
Aery
Помогите разобраться.
ИШ находится в помещении. Стены железобетонные, в одной стене металлическая дверь.
Рассчитала уровни звуковой мощности шума, прошедшего через сложную ограждающую конструкцию (стену с дверью).
Теперь хочу занести ИШ в программу "эколог-шум" (с полученными уровнями звуковой мощности).
Вопрос, куда ставить это ИШ? Если рядом с дверью, тогда зря я принимала в расчет сложную конструкцию.
Нужно было просто посчитать уровни звуковой мощности шума, прошедшего через металлическую дверь.
Или мне нужно задать объемный источник шума (стена с дверью) где-нибудь рядом с этой стеной?
Посоветуйте, как быть.

Re: Шум, проходящий через ограждающую конструкцию

Добавлено: 06 ноя 2009, 09:52
Анна_Ростов
а в чем сложность? сначала суммируете шум от всех холодильников, потом считаете шум, потом для каждого элемента ограждения (я обычно нагло суммирую площадь окон, площадь дверей, и вычитаю это из общей площади стены, обращенной к расчетной точке). Получается, грубо говоря, три источника проникающего шума: окна, двери (если они обращены к расчетной точке) и стена. [!ok]

Re: Шум, проходящий через ограждающую конструкцию

Добавлено: 04 фев 2010, 12:20
Yul4ik
Несколько запоздало вопрос по этой же теме. Действующий бъект расположен в сложившейся жилой застройке, т.е. контрольные точки находятся во всех направлениях. Источников шума около 25, и половина из них размещена внутри помещений. Помещения естественно с окнами и дверями.
Вопрос заключается в следующем: просчитала октавные уровени звукового давления прошедшего через преграды (стена с окнами, стена с дверью, глухая стена) от нескольких источников, а теперь ситуация каким образом ввести это в программу Эколог-ШУМ. Есть варианты:
1 ввести источник как объемный с наибольшими октавными уровенями звукового давления прошедшего через преграды (стена с окном), тогда вопрос зачем считала все остальное.
2.нарисовать квадратик и поставить у каждой стены точечный источник с соответствующими октавными уровенями звукового давления прошедшего через преграды (стена с окнами, стена с дверью, глухая стена)
Какой вариант верный или еще есть варианты????

Re: Шум, проходящий через ограждающую конструкцию

Добавлено: 05 фев 2010, 08:48
Yul4ik
Ну товарищи!! Еще раз перечитала всю тему, так внятного ответа на свой вопрос и не обнаружила. Как поступить с занесением источников в программу? Подскажите. Кто то ведь наверняка в курсе!

Re: Шум, проходящий через ограждающую конструкцию

Добавлено: 05 фев 2010, 09:47
ZavodilA
я порекомендовал бы вам 2 вариант. сам поступал так же.

Re: Шум, проходящий через ограждающую конструкцию

Добавлено: 05 фев 2010, 10:21
agioom
Yul4ik, интеграловцы сами рекомендуют окна задавать как точечные источники шума

Re: Шум, проходящий через ограждающую конструкцию

Добавлено: 05 фев 2010, 11:00
Yul4ik
А еще вариант, если само здание завести как препядствие, и с каждой его стороны в виде точечного источника указать соответствующие уровни звукового давления для этой стены???
Я только что сделала пробный расчет и если указывать у каждой стены точечный источник с соответствующими октавными уровенями звукового давления прошедшего через преграды (стена с окнами, стена с дверью, глухая стена) , то результаты отличаются от варианта
ввести источник как объемный с наибольшими октавными уровенями звукового давления прошедшего через преграды (стена с окном) примерно на 2-3 дБ в большую сторону. В моем случае это ОООчень существенно.

Re: Шум, проходящий через ограждающую конструкцию

Добавлено: 05 фев 2010, 11:06
ZavodilA
я так понимаю, Вам надо посчитать снижение уровня звука при распространении на местности. посчитайте вручную по 11 формуле СНиПа

Re: Шум, проходящий через ограждающую конструкцию

Добавлено: 05 фев 2010, 11:36
Yul4ik
Я прекрасно понимаю, что вручную можно посчитать, но тогда зачем было приобретать программу. И потом я уже писала, что таких источников у меня на площадке более 20. Просто, раз уж я имею программу, мне хотелось бы по возможности упростить мои расчеты, и как то определиться как заносить источники в аналогичной ситуации. У меня по площадке в помещениях гаражей разбросаны станки, также несколько котельных со своим оборудованием соответственно, ГРП и т.д. Раньше заносила как объемный с наибольшими октавными уровенями звукового давления прошедшего через преграды, но нынче задумалась, что как то это не правильно.
в чем тогда смысл программы, просто ткнуть источник и дать ему соответствующие шумовые характеристики? А если чуть посложнее вариант, тогда как..

Re: Шум, проходящий через ограждающую конструкцию

Добавлено: 05 фев 2010, 11:50
ZavodilA
С использованием объемного источника - большие вопросы, я его никогда не использую. ну рассчитанные вручную данные сходятся с полученными в интеграле, если использовать точечные источники шума по 2 варианту расчета?

Re: Шум, проходящий через ограждающую конструкцию

Добавлено: 05 фев 2010, 12:09
Yul4ik
Спасибо большое за участие, Вы мне очень пологли. Зашла сейчас в тему "объемный источник" там расписано как задать каждой стороне свои шумовые характеристики, повторила опыт, поменяла потом стороны местами результаты расчета не изменились, хотела отправиться по ссылке - она закрыта.
Так что наверно прислушаюсь к Вам и занесу как точечные с каждой стороны