Страница 2 из 5

Замеры шума по СЗЗ

Добавлено: 17 мар 2009, 18:20
Ascariot
Встал такой вопрос: если во время разработки проекта СЗЗ заказать замеры шумов на границе СЗЗ и ближайшей жилой застройки, необходимо ли в таком случае проводить расчетные уровни шумов? Или будет достаточно обосновать, что превышений нет в тексте и приложить результаты замеров? И на какой пункт в таком случае сослаться?
Спасибо!

Замеры на границе сзз и оценка результатов замеров шума

Добавлено: 25 май 2012, 10:41
tanchik1_1
помогите советом: наш рпотребнадзор отказывает нам в согласовании санзоны на основании такого довода: представлен протокол замера шума, где приведена поправка на фоновые помехи(3 дБа), а мук 4.3.2194-04-говорит, что эту поправку можно учитывать только в помещении (раздел 2), а далее по тексту Мук эта поправка больше нигде не упоминается. наша ссылка на ГОСт-для них не аргумент. Сталкивались ли вы с такой проблемой-у нас фоновый шум уже 54 дБа, а при включенном оборудовании-57, т.е нормы нарушаем. Как выйти из сложившейся ситуации? Кто может дать официальный и внятный ответ?ФБУЗ ЦГ и Э РПН? Заранее спасибо.

Re: Замеры на границе сзз и оценка результатов замеров шума

Добавлено: 25 май 2012, 10:57
smold
вклад Вашего оборудования 3 ДБа, очень мало. Опишите ситуацию, может стоит терзать не вас (мизерный вклад) а соседнее предприятие основного вкладчика? Какое у вас оборудование и какой расчетный уровень от Вашего оборудования? Сколько до нормируемой территории?

Re: Замеры на границе сзз и оценка результатов замеров шума

Добавлено: 25 май 2012, 11:03
tanchik1_1
замеры на расстоянии ок 1 км от нашего оборудования, точка-почти у дороги:(в том то и проблема-федер.дорога, дома-почти впритык к ней и мы санзону устанавливаем по границе домов (меньше не получается расчетами-мы авиационщики)

Re: Замеры на границе сзз и оценка результатов замеров шума

Добавлено: 25 май 2012, 11:08
smold
tanchik1_1 писал(а):замеры на расстоянии ок 1 км от нашего оборудования, точка-почти у дороги:(в том то и проблема-федер.дорога, дома-почти впритык к ней и мы санзону устанавливаем по границе домов (меньше не получается расчетами-мы авиационщики)
Поставьте например экран (либо позволяет место-лесопосадку) у дороги или у жилья, снизите вклад от дороги. И все будет окей.

Re: Замеры на границе сзз и оценка результатов замеров шума

Добавлено: 25 май 2012, 11:20
tanchik1_1
экран не поможет

Re: Замеры на границе сзз и оценка результатов замеров шума

Добавлено: 30 май 2012, 08:21
VadimV
tanchik1_1 писал(а):экран не поможет
А оборудование- на земле или летает?:)

Re: Замеры на границе сзз и оценка результатов замеров шума

Добавлено: 31 май 2012, 11:12
tanchik1_1
на высоте 2 метра. поэтому на таком расстоянии экран будет метров20:(

Re: Замеры на границе сзз и оценка результатов замеров шума

Добавлено: 31 май 2012, 15:14
oocn5
А данные в 57 дБа получены расчетом или замером? (54 дБа я так понял по протоколу)
Если замером, т.е. фактические, то необходимо уменьшать воздействие мероприятиями для Вашего оборудования в т.ч. экраны.... или менять протокол =)

Если этот фон учтен при расчете и расчетом показывается превышение на расстоянии 1 км от Вашего оборудования, то хотелось бы узнать что за оборудование такое стоит??? да еще и авиационное? (если это ВС, то есть действующий ГОСТ 22283-88 Шум Авиационный, там нормативы другие)...
Поробуйте воспользоваться данными таблицы 4 справочника Г.Л.Осипова Защита от шума в градостроительстве.
Просчитайте шум без учета фона и по таблице узнайти разницу в прибавке, прибавте разницу к большему уровню вручную, ингода помагает...

Re: Замеры на границе сзз и оценка результатов замеров шума

Добавлено: 09 июн 2012, 06:53
VadimV
tanchik1_1 писал(а):на высоте 2 метра. поэтому на таком расстоянии экран будет метров20:(
Дак а зачем экран ставить у домов? Поставьте у источника.

Re: Замеры на границе сзз и оценка результатов замеров шума

Добавлено: 19 июн 2012, 05:09
VadimV
Дак про эропланы не было ни слова:) Но например на нашем авиазаводе при разработке СЗЗ шум МИГа - 29 дБА :):)