Страница 2 из 2
Шум от магистральных газопроводов
Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
Gorka
[!help][!help][!help]Помогите, пожалуйста!!!
Подскажите, какой шум от магистральных газопроводов (от самой трубы)? Может быть существуют формулы расчета от давления газа в трубе? За раннее, спасибо!
Re: Шум от магистральных газопроводах
Добавлено: 04 май 2010, 16:22
Ness
говорят шумит сама труба, не ГРП и не нагнетательное оборудование, а именно сама труба, от того, что по ней течет газ на высокой скорости.
вот СТО о котором я писала
там есть данные в табл.12 по технологическим трубопроводам разного диаметра на 1м длины, тогда мне как то не понятно, как применить эти данные, если у меня длина газопровода 65м, сложить по формуле (19) из снипа 23-03-2003? но тогда какие бешеные числа получатся!
Re: Шум от магистральных газопроводах
Добавлено: 04 май 2010, 16:37
aartemy
ну да, сложить, только взять как 65 одинаковых источников. И цифры получатся не бешенные, а вполне нормальные, хотя, конечно высоковатые. Ну и жилье у вас не должно быть близко. Да еще и изолируйте трубу.
У меня за домом маленькак ГРС-чка так та свистит неслабо!
Re: Шум от магистральных газопроводах
Добавлено: 05 май 2010, 10:54
Ness
сложила, получилось 100-119 дБ на разных частотах, жилье ближайшее в 120 м, у меня без этого газопровода еле еле в нормативы входило все, а щас не знаю что и делать, в ночной норматив войти нереально. как мероприятие придется предлагать изоляцию, но надо же показать, что это даст.
в прикрепленном файле методика по расчету вентсистем. и в разделе 5 есть формулы для расчета шума от воздуховодов в помещении, там же по формулам (5.2), (5.3) можно расчитать звукоизоляцию стенок воздуховода, могу ли я применить эти формулы по расчету изоляции для газопровода, проходящего по улице или же есть какая то другая методика? и как провести в таком случае расчет УЗД на жилую застройку? по формуле (12) СНиП 23-03-2003 и минус звукоизоляцию стенок?
Re: Шум от магистральных газопроводах
Добавлено: 09 апр 2012, 12:40
евгения86
А на сколько целесообразен расчет шума при проектировании капитального ремонта линейной части магистрального газопровода? По 87 постановлению, такой расчет не требуется, а замечание с экспертизы получили... Газопровод, равно как и ГКС располагается в лесу за много километров от населенного пункта. Для чего же требуется расчет? Помогите, пожалуйста, кто сталкивался. [girl_sad]
Re: Шум от магистральных газопроводах
Добавлено: 10 май 2012, 13:17
Пожар
нам сказала экспертиза посчитать строительство и при эксплуатации камеру приема. Целесообразно или нет выяснять бесполезно. Меня больше волнует вопрос почему они хотят соблюдение ПДУ на границе санитарного разрыва при строительстве???
Re: Шум от магистральных газопроводов
Добавлено: 01 фев 2016, 21:41
Деннн
Добрый день. Помогите, пожалуйста.
Речь не о магистральном газопроводе, но решил задать вопрос в этом топике.
Как рассчитать шум от ШРП типа ГРПШ-04-2У1 с регулятором давления РДНК-400? Поиск шумовых характеристик ничего не дал.
Можно ли посчитать шум от РДНК как шум от дросселирующей арматуры (п. 3.5 В.Б.ТУПОВ "СНИЖЕНИЕ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ")? А потом рассчитать шум от шкафа?
Re: Шум от магистральных газопроводов
Добавлено: 02 фев 2016, 10:14
Dalex
ммм...а что будет шуметь в ГРПШ, шум ГРП возможен, там "просвистывают" большие объемы газа, а в ГРПШ? Вы слышали как они шумят? Если будете подгонять арматуру - не переборщите с шумом:) В указанной книге именно ГРП, и показатели соответствующие и речь идет о шуме от ГРП, т.е. если написано, что ГРП шумит в 100-105 дБА, то шум такой уже за пределами ГРП.
Re: Шум от магистральных газопроводов
Добавлено: 02 фев 2016, 10:36
Деннн
Я буду только рад написать, что при эксплуатации не будет никакого шума, но объект может попасть на ГЭЭ. Вот и перестраховываюсь.
Плюс при поиске информации в интернете наткнулся на множество судебных решений из-за жалоб жильцов на шум от ГРПШ.