Шум от систем вентиляции торгового комплекса
Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
jenny
нужна помощь. Проект СЗЗ не хотят согласовывать, т.к. не хватает расчета воздействия шума от вентиляционных систем торгово-развлекательного комплекса на соседний индивидуальный жилой дом. Но в проекте толком про оборудование, а тем более про его хакартеристики ничего не сказано [!bh] может, кто сталкивался с таким же [!help]
Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса
Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
SergeyU
aartemy:
SergeyU, логика: если вентиляторы в коробах, значит они сами по себе шумные. Если шумные, то наверное производитель измерял - насколько шумные. Если решили сделать короба - то наверное расчитали какие лучше и сделали. Если сделали, значит поставили их и измеряли шум, чтобы подтвердить не зря ли они их сделали и поставили. Если измеряли, значит есть протоколы замеров уровней шума. Если есть протоколы, то их надо запросить у производителя.
Вывод : копать надо под производителя.
Гы :) Логика это, конечно, хорошо! Но меня интересуют не протоколы замеров (которых, кстати, нет), а как рассчитать снижение УЗД (УЗМ). А протоколов нет, або магазин после капитальной реконструкции (в том числе и здания) - обзавестись не успели бы. Да и не помогут тут замеры, т.к. рядом очень оживленная дорога, и замеры покажут скорее всего в лучшем случае "ВЕНТИЛЯТОР+ДОРОГА".
А вентиляторы, действительно, шумные, да и жилая застройка рядом.
Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса
Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
kustik
Имеются в виду замеры, которые предоставляются производителем вентиляторного оборудования, а не протоколы натурных измерений для самого магазина. Если производитель комплектует какое-то оборудование шумозащитным кожухом, значит обязательно имеется эффективность такого кожуха, т.е. будут акустические характеристики оборудования без и с кожухом. В том случае, если данных не имеется, можно произвести расчет по СНиП II-12-77 формулы (42), (72); Справочник проектировщика “Защита от шума”, п.3.11.
Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса
Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
SergeyU
kustik:
В том случае, если данных не имеется, можно произвести расчет по СНиП II-12-77 формулы (42), (72); Справочник проектировщика “Защита от шума”, п.3.11.
Спасибо за совет. Буду изучать.
Если имеется ввиду
справочник проектировщика "Защита от шума в градостроительстве" под ред. Осипова, М.:Стройиздат, 1993 , то данного пункта в нем нет...
Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса
Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
aartemy
имеется ввиду Справочник Защита от шума 1974 года. Но пункт 3.11 больше подходит для шумозащитных кожухов (сплошное укрытие со звукоизоляционными коммуникациями). А вентиляторные "короба" лучше все-таки рассматривать как своего рода экраны - это другая методика. Поскольку одна из граней такого короба полностью открыта (вентиляционнному воздуху надо ведь куда-то выбрасываться) то это не совсем "кожух". И шум через этот открытый участок затмит звукоизолирующую способность материала короба, которая лежит в основе расчета звукоизоляции в п.3.11 Справочника.