Страница 2 из 2

ПДУ для совокупности разных источников шума

Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
Ирина Б.
Кто знает формулу для расчета суммарного уровня шума по всем полосам частот в дБА, помогите пожалуйста. Есть значения уровня шума от вентсистем по частотам, необходимо получить эквивалентный уровень звука от вентсистем, чтобы в дальнейшем можно было бы просуммировать с другими источниками шума (например, автотранспорт на открытой автостоянке).

ПДУ для совокупности разных источников шума

Добавлено: 12 дек 2012, 14:09
Tver_ecolog
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, какой нормативный уровень звука в дБА (согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (табл.3)) применим для жилой застройки при совокупном расчете уровня шума от разноплановых источников шума (инженерное оборудование + автотранспорт): 55 дБА день и 45 дБА ночь или с поправкой для инженерного оборудования (- 5 дБА)???

В каком документе сказано, чему равен ПДУ для жилья от суммарного уровня шума разноплановых источников шума???

Re: ПДУ для совокупности разных источников шума

Добавлено: 12 дек 2012, 15:05
Yfir
Инженерное оборудование обычно является источником постоянного шума и оценивается уровнями звукового давления по октавам, а автотранспорт-непостоянный шум, оценивающийся эквивалентным и максимальным уровнями звука. Те можно представить расчеты в виде двух таблиц по постоянному и непостоянному шуму, где в первом случае для инженерного оборудования взята поправка -5.