Страница 2 из 2

Наблюдательная скважина на АЗС

Добавлено: 17 мар 2009, 01:34
Viktoriya84
Здравтсвуйте! Очень обрадовалась, когда нашла такой замечательный сайт, да еще и с форумом. Помогите, пожалуйста, на нашем предприятии есть сеть АЗС. По последнему предписанию нас заставляют делать на каждой наблюдательные скважины. Подскажите обязаны ли мы это делать?[!ar]

Re: Наблюдательная скважина на АЗС

Добавлено: 17 мар 2009, 01:34
Mirabella
Viktoriya84, если территория ваших АЗС:
полностью заасфальтирована, т.е. имеет искуственное водонепроницаемое и химически устойчивое покрытие с уклоном в сторону дождеприёмных колодцев,
от грунтовых и травянистых поверхностей территория АЗС отделена бетонным бордюрным камнем,
ливневая канализация изолирована,
поверхностные сточные воды собираются в бетонированную ёмкость, а затем вывозятся специализированным автотранспортом,
да к тому же есть график контроля, осмотра и чистки ливневой канализации,
то вам НЕ НАДО делать контрольные скважины!!! Вы по определению сделали всё, чтобы предохранить подземные водные объекты от загрязнения.
Отбивайтесь!!!

Re: Наблюдательная скважина на АЗС

Добавлено: 17 мар 2009, 01:34
Viktoriya84
Спасибочки Вам огромное!
У нас есть все за исключенем графика контроля и осмотра, но и это мы сделаем. [!ar][!ar][!ar][!ar][!ar]

Re: Наблюдательная скважина на АЗС

Добавлено: 17 мар 2009, 01:34
Оксанка
а как же резервуары с нефтепродуктами? АЗС ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ подземных ВОД. поэтому у вас и требуют устройство наблюдательных скважин. скважины бурятся вверх по течению грунтовых вод от резервуаров и , соотвественно - вниз. закаладывается мониторинг. показывается схема скважины.
ГОСТ "ОХРАНА ПРИРОДЫ ГИДРОСФЕРА.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД"
ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
1. Места хранения и транспортирования промышленной продукции и отходов производства.
2. Места аккумуляции коммунальных и бытовых отходов.
3. Сельскохозяйственные или другие угодья, на которых применяются удобрения, пестициды и другие химические вещества.
4. Загрязненные участки поверхностных водных объектов, питающих подземные воды.
5. Загрязненные участки водоносного горизонта, естественно или искусственно связанного со смежными водоносными горизонтами.
6. Участки инфильтрации загрязненных атмосферных осадков.
7. Промышленные площадки предприятий, поля фильтрации, буровые скважины и другие горные выработки

СП 2.1.5.1059-01 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Re: Наблюдательная скважина на АЗС

Добавлено: 17 мар 2009, 01:34
Mirabella
Оксанка:
а как же резервуары с нефтепродуктами? АЗС ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ подземных ВОД. поэтому у вас и требуют устройство наблюдательных скважин. скважины бурятся вверх по течению грунтовых вод от резервуаров и , соотвественно - вниз. закаладывается мониторинг. показывается схема скважины.
ГОСТ "ОХРАНА ПРИРОДЫ ГИДРОСФЕРА.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД"
ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
1. Места хранения и транспортирования промышленной продукции и отходов производства.
2. Места аккумуляции коммунальных и бытовых отходов.
3. Сельскохозяйственные или другие угодья, на которых применяются удобрения, пестициды и другие химические вещества.
4. Загрязненные участки поверхностных водных объектов, питающих подземные воды.
5. Загрязненные участки водоносного горизонта, естественно или искусственно связанного со смежными водоносными горизонтами.
6. Участки инфильтрации загрязненных атмосферных осадков.
7. Промышленные площадки предприятий, поля фильтрации, буровые скважины и другие горные выработки

СП 2.1.5.1059-01 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Согласно приведённому ГОСТу, ёмкость с нефтепродуктами, как место хранения промышленной продукции, которая используется на АЗС, действительно можно отнести к источнику загрязнения подземных вод.
НО!
И ГОСТ 17.1.3.06-82, и СП 2.1.5.1059-01 утверждают, что необходимо обеспечить водонепроницаемость ёмкостей для хранения продуктов производства. Что, собственно, и сделано на каждой АЗС.
Помимо этого необходимо обеспечить предупреждение фильтрации загрязнённых вод с поверхности почвы в водоносные горизонты и герметизацию систем сбора нефти и нефтепродуктов. Вот откуда мои слова о покрытии площадки АЗС, системе ливневой канализации и прочее.
Если перечисленные условия соблюдены, то загрязнение подземных вод сведено к минимуму и наблюдательные скважины не нужны.
Что-то мне не понятно, к чему вы привели ссылки на ГОСТ и СП... [!unknowing]

Re: Наблюдательная скважина на АЗС

Добавлено: 30 июн 2009, 11:03
Оксанка
Mirabella,
ссылка на СП приведена для справки. читайте дальше 3го пункта)
к примеру п.5. Требования к организации контроля за охраной подземных вод.
"5.3. Производственный контроль за влиянием хозяйственной деятельности на качество подземных вод предусматривается при: эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
5.4. При выполнении производственного контроля следует ориентироваться на показатели, критериями для выбора которых служат данные о:
• характере хозяйственной деятельности;
• геохимических особенностях территории;
• прогнозируемом качестве подземных вод."
и т.д. и т.п.
ГОСТ - читайте предыдущий мой пост.

Re: Наблюдательная скважина на АЗС

Добавлено: 30 июн 2009, 11:10
Оксанка
забыла написать.
эти наблюдения проводятся, если объект находится в ЗСО.
помоему так.

а надо ли проводить наблюдения если объект в водоохранной зоне?

Re: Наблюдательная скважина на АЗС

Добавлено: 08 апр 2011, 10:33
писатель
Подскажите, пожалуйста.
1. СП 2.1.5.1059-01 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ в части п.5.3. предполагает наблюдательные скважины только если объект в ЗСО???
2. п.1.2 Настоящие Санитарные правила устанавливают гигиенические требования по предотвращению такого воздействия хозяйственной или иной деятельности на подземные воды, которое может привести к ограничению использования этих вод для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей, а также оказывать влияние на здоровье населения

что такое оказывать влияние на здоровье населения.. ?? в данном случае

3. У меня такая ситуация. В инженерно-экологических изысканиях зафиксировано загрязнение грунтовых вод нефтепродуктами. В разделе ПМ ООС проекта реконструкции топливозаправочного пункта предусмотрены мероприятия по защите подземных вод и две наблюдательные скважины. Вот уже целый год, как заказчик пишет мне гневные письма о тома, чтобы я убрала эти скважины из ПМ ООС, т.к. проектные решения исключают загрязнение подземных вод.

В то же время проект проходит сейчас гос экспертизу и по разделу ПМ ООС замечаний нет.

Я уже писала заказчику ссылку на п.10.13 ВНТП 5-95. Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз)

10.13. Для защиты почвы и грунтовых вод следует предусматривать ... также сеть наблюдательных скважин по периметру территории нефтебазы.
писала п.5.3. СП...... Заказчик настаивает на своем, что мои доводы не верные.

Выскажитесь, пожалуйста, кто, что думает по этому поводу [!help]