Страница 2 из 5
СЗЗ и ЗСО
Добавлено: 17 мар 2009, 01:32
maha_hm
Уважаемые коллеги!
Вопрос следующий:
размещаем предприятие по производству товаров хозяйственно-бытового назначения, СЗЗ – 100 метров. Получается, что питьевая скважина с ее зоной (50 м) оказывается целиком в границах СЗЗ.
Это возможно?
Re: СЗЗ и ЗСО
Добавлено: 10 сен 2013, 14:52
all246
И все таки вопрос остается открытым: можно ли размещать скважину питьевого назначения в границах СЗЗ предприятия?
Re: СЗЗ и ЗСО
Добавлено: 10 сен 2013, 17:06
u_sofia
Cогласно СанПиН 1200-03 скважину питьевого назначения не допускается размещать в СЗЗ если это приведет к ухудшению качества воды, обоснуйте что ухудшения нет и не будет, приложите протоколы качества воды и будет вам счастье.
Re: СЗЗ и ЗСО
Добавлено: 25 янв 2018, 12:05
OlgaEcolog
Добрый день!
На территории ДНС имеется арт.скважина на хоз-питьевую воду, имеется лицензия на добычу пресных питьевых вод, проект ЗСО.
В будущем в 3-м поясе ЗСО данного водозабора планируется строительство. Заказчик хочет использовать арт.скважину для технических нужд, а питьевую воду привозить.
Можно ли использовать питьевой водозабор для технических нужд без прохождения процедур согласования строительства в 3-м поясе в ФБУЗ и Роспотребнадзоре? Или нужно лицензию переоформлять или еще какие варианты?
Re: СЗЗ и ЗСО
Добавлено: 25 янв 2018, 12:19
Лёха
OlgaEcolog, если воды на балансе как хоз-питьевые, то как бы вы не переводили в техническое водоснабжение,то вам все равно придётся соблюдать санитарные нормы как для источника питьевого водоснабжения.
Если воды забалансовые (что вряд ли) то перевод в техводоснабжение оправдан.
Re: СЗЗ и ЗСО
Добавлено: 25 янв 2018, 12:21
ГЭТИ
OlgaEcolog, это будет не целевое использование недр, не предусмотренное лицензией.Требуется её переоформление. Факты совместного использования подземных вод на питьевые и технические цели многочисленны, но если ваш водозаборный участок уже имеет утвержденные запасы подземных вод питьевого качества, то вряд ли уполномоченные органы разрешат использовать его только на технические цели. Практически уверен - откажут.
Re: СЗЗ и ЗСО
Добавлено: 19 окт 2020, 09:42
ekaterina andreeva7
здравствуйте, разрабатывается ли проект ЗСО при проектировании сетей водоснабжения и водоотведения? Забор воды не проектируется
Re: СЗЗ и ЗСО
Добавлено: 19 окт 2020, 11:08
Пожар
ekaterina andreeva7, сети водоотведения однозначно нет. А сети водопроводные - да. Постановление санитаров от 14 марта 2002 года N 10
О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02"
Re: СЗЗ и ЗСО
Добавлено: 19 окт 2020, 11:13
КМКТатьяна
Помогите разобраться! У нас очистные сооружения на 200м3/сут с нормативной СЗЗ =150 метров, разработан раздел ООС. Нужно ли разрабатывать проект СЗЗ с выдержанной СЗЗ и согласовывать с центром гигиены и эпидемиологии???
Re: СЗЗ и ЗСО
Добавлено: 19 окт 2020, 13:52
ekaterina andreeva7
Пожар, подскажите пожалуйста как обосновать сокращение санитарно-защитной полосы водовода ?
Re: СЗЗ и ЗСО
Добавлено: 19 окт 2020, 14:56
Пожар
ekaterina andreeva7, В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. п.2.4.4. Обоснуйте стесненностью застройки. Иначе зачем сокращать? У нас еще были разработаны СТУ из-за наличия других трубопроводов поблизости. СТУ согласовали и ЗСО соответственно тоже при прохождении ГГЭ