Страница 2 из 2

Расчет отходов от силовых масляных трансформаторов

Добавлено: 17 мар 2009, 01:27
ecotwinsong
Уважаемые, подскажите, пожалуйста - может кто сталкивался - как рассчитать норму образовния отходов силовых трансформаторов (масло отработанное и т.п.)??? При демонтаже и просто при эксплуатации??? Заранее спасибо!

Re: Отходы силовых масляных трансформаторов

Добавлено: 17 мар 2009, 01:27
alex27
Извините, не понятен вопрос. О каких фильтрах идет речь?

Re: Отходы силовых масляных трансформаторов

Добавлено: 03 ноя 2009, 13:53
mebelshik
Описание регенерации:
установка для дегазации и сушки трансформаторного масла (МГДУ-1), установка цеолитовая-маслонагреватель УМЦ-92.
Установка цеолитовая-маслонагреватель УЦМ-92 предназначена для применения в системах маслохозяйства при монтаже и ремонте силовых трансформаторов.
С помощью установки производят:
- осушку от влаги и очистку от механических примесей трансформаторного масла с помощью цеолитов и механического фильтра;
- подсушку твердой и жидкой изоляции обмоток трансформаторов.
Процесс очистки масла:
Грязное масло через входной кран и фильтр грубой очистки насосом засасывается из емкости и нагнетается в электроподогреватель. Получив необходимый подогрев, масло из подогоревателя через трубопровод и специальный канал в маслосборнике сепаратора поступает в барабан. Очищенное в барабане масло далее поступает в вакуум-бачок, в котором под действием разряжения, оставшаяся в масле влага быстро испаряется. Водяные пары из вакуум-бочка отсасываются вакуум-насосом, а окончательное обезвоженное масло из вакуум-бочка откачивается насосом и подается в емкость чистого масла непосредственно через фильтр-пресс (видимо засыпан цеолитом (???)), если есть необходимость дать маслу осветление.

Re: Расчет отходов от силовых масляных трансформаторов

Добавлено: 03 дек 2014, 14:46
ecolon51
И все таки как рассчитывается образование масел на период эксплуатации?

Re: Расчет отходов от силовых масляных трансформаторов

Добавлено: 04 дек 2014, 09:55
Ecolog-Julia
Просто.
Открываете приказ Минприроды России № 349 от 05.08.2014 г. или приказ Ростехнадзора № 703 от 19.10.2007 г.
Формула (1) в обоих приказах:
В общем виде годовой норматив образования отходов определяется по следующей формуле:
ГHо (ПНо) = Ho * Q (1)
где
ГHо - годовой норматив образования отходов, т; (в соответствии с приказом Ростехнадзора № 703 от 19.10.2007 г.)
ПНо - предполагаемый норматив образования отходов, осредненный за год, т; (в соответствии с приказом Минприроды России № 349 от 05.08.2014 г.)
Ho - норматив образования отходов, т/расчет. ед.;
Q - (предполагаемый (приказ Минприроды России № 349 от 05.08.2014 г.)) годовой объем выпускаемой продукции, перерабатываемого сырья, выполненных услуг и пр., относительно которых рассчитан норматив образования отходов.

Количество использованного трансформаторного масла запрашиваете у заказчика.
Норматив образования трансформаторного масла берете по Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления, М., 1999 г., раздел 3.6 - ориентировочный норматив сбора отработанных трансформаторных масел составляет 60 % от исходного количества потребления масла.

Re: Расчет отходов от силовых масляных трансформаторов

Добавлено: 04 дек 2014, 12:40
zakamsk
Ecolog-Julia, по-вашему получается следующее:
Предприятие ставит на ремонт трансформатор, в котором 1 тонна масла уже не отвечает нормативным требованиям.
1 тонну этого масла сливают. Наливают в трансформатор 1 тонну нового масла.
Из одной тонны старого масла 600 кг "оприходуют" как отход (по вашему предложению), а остальные 400 кг куда денут? В унитаз?

Re: Расчет отходов от силовых масляных трансформаторов

Добавлено: 04 дек 2014, 13:50
Ecolog-Julia
Во-первых, не по моему предложению, а по предложению Минприроды, Ростехнадзора и разработчиков Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления.
Во вторых, слив трансформатора осуществляется 1 раз в n-е количество лет, во вторых помимо масла заливаемого в трансформатор перед началом эксплуатации, еще осуществляется доливка масла при эксплуатации трансформатора, весь объем залитого масла за n-е количество лет суммируем и определяем предполагаемый объем используемого масла.

Re: Расчет отходов от силовых масляных трансформаторов

Добавлено: 04 дек 2014, 19:18
zakamsk