Страница 2 из 2
Расчет выброса от газовой топки
Добавлено: 16 мар 2009, 23:47
1234
Газовая топка используется для приготовления горячего сушильного газа (300 оС).
Вторичный воздух создает очень большое разбавление (10-и кратное).
Планируется реконструкция с заменой горелок.
Что посоветуете: считать выброс по методике для котлов или прикинуть расчетно с апроксимацией?
В принцире, есть возможность померять инструментально.
Кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией?
Re: Расчет выброса от газовой топки
Добавлено: 16 мар 2009, 23:47
mednik
а вот в этой методике [45] - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 30 т/ч. МОСКВА МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОИЗДАТА - 1985
про бензпирен не написано.
Значит считать не надо да?
Re: Расчет выброса от газовой топки
Добавлено: 16 мар 2009, 23:47
mednik
все нашел в Методического пособия по расчету, нормированию и и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух., С-ПБ. 2005г
на 56 стр. 1 абзац.
Всем Спасибо!
Re: Расчет выброса от газовой топки
Добавлено: 16 мар 2009, 23:47
Youka
Медник, образование бензапирена при сжигании газа зависит от полноты сжигания газа, если сгорание полное и коэффициент избытка воздуха больше 1,1 то бензапирен не образуется, а если неполное то образуется бензапирен
Re: Расчет выброса от газовой топки
Добавлено: 25 мар 2009, 11:20
Anelik
Vol писал(а):Медник спрашивал "....и можно горелки считать по программе для котлов <30 т?"
Для некоторых топливосжигающих устройств, таких как горны, печи, отдельные горелки и т.п. ……………………
……(в тех случаях, когда порядок их расчета не определен какими либо действующими методиками) временно, до выпуска соответствующих методических документов, рекомендуется определять по [45].
………………………..
……………………
[45] - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 30 т/ч. МОСКВА МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОИЗДАТА - 1985
из Методического пособия по расчету, нормированию и и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух., С-ПБ. 2005г., стр. 55.
Коллеги, проконсультируйте, если считать выбросы по Методике [45] нужно ли разбивать оксиды азота на диоксид азота и оксид азота, ведь там написано "количество оксислов азота в пересчете на NO2". У меня газвые печи хлебокомбината. [!help]
Re: Расчет выброса от газовой топки
Добавлено: 25 мар 2009, 11:25
ЮВ
Коллеги, проконсультируйте, если считать выбросы по Методике [45] нужно ли разбивать оксиды азота на диоксид азота и оксид азота, ведь там написано "количество оксислов азота в пересчете на NO2". У меня газвые печи хлебокомбината. [!help]
есть региональные коэффициенты трансформации оксидов, тем более у Вас оборудование работает на газе. я думаю, есть смысл.
Re: Расчет выброса от газовой топки
Добавлено: 26 мар 2009, 12:14
MrChel
ЮВ писал(а):
есть региональные коэффициенты трансформации оксидов, тем более у Вас оборудование работает на газе. я думаю, есть смысл.
А можно по подробнее про региональные коэффициенты.
Я всегда вот так считал:
МNO2 = 0,8MNoх
МNO = 0,13MNoх
Где Noх - суммарный выброс оксилов азота, г/сек.
Re: Расчет выброса от газовой топки
Добавлено: 26 мар 2009, 15:29
EL_MATADOR
Бен(а)пирен выделяется в выбросах от работы ДЭС, от котельных и газовом оборудовании его не выделяется. По программе котельная 3.4 он есть котельные на газу пример марка КБТА-1200 но очень мало.
Re: Расчет выброса от газовой топки
Добавлено: 26 мар 2009, 15:54
jozefina
Youka писал(а):Медник, образование бензапирена при сжигании газа зависит от полноты сжигания газа, если сгорание полное и коэффициент избытка воздуха больше 1,1 то бензапирен не образуется, а если неполное то образуется бензапирен
Очень интересная информация!!! А на основании какой литературы это приведено? мне необходимо сослаться... [!help]
Re: Расчет выброса от газовой топки
Добавлено: 10 окт 2012, 17:35
kadnikov
MrChel писал(а):ЮВ писал(а):
есть региональные коэффициенты трансформации оксидов, тем более у Вас оборудование работает на газе. я думаю, есть смысл.
А можно по подробнее про региональные коэффициенты.
Я всегда вот так считал:
МNO2 = 0,8MNoх
МNO = 0,13MNoх
Где Noх - суммарный выброс оксилов азота, г/сек.
----------------------------------
Но в этой методике [ 45 ] фигурирует только МNO2 . Или его надо воспринимать как MNoх и далее разбить на МNO2 и МNO ? Вот ведь вопрос !