Re: Котельная на газу

Добавлено: 16 мар 2009, 23:26
ЮВ
Dalex:При выбросах собственно газа от например АГЗС выброс одоранта (этил или метил меркаптана) считаем, при выбросах от котельных будь то сжиженный или природный газ не считаем серу по одоранту. В Методике по котельным такого нет, как нормируете и на основании чего считаете?
На основании того, что в составе сжигаемого газа меркаптановая сера присутствует. В программе "Котельные" на вкладке "газообразные" - Содержание S в топливе на раб.массу, %.

Re: Котельная на газу

Добавлено: 16 мар 2009, 23:26
Oksana
Я серу ставлю только в случае, когда она указана в паспорте газа. И от одоранта это никак не зависит. Есть месторождения природного газа которые дают газ с серой сразу из скважины и это определяется хим. лабораторией. Например, у нас в Дагестане вся территория разбита между несколькими газопроводами, так вот у наших родных месторождений есть сера, а у соседских - нет. Поэтому приходится брать паспорт газа практически на каждый объект, т.к. в газовой компании знают, какой город и поселок на каком газе.

Re: Котельная на газу

Добавлено: 16 мар 2009, 23:26
ЮВ
Oksana:И от одоранта это никак не зависит.
одорант - это смесь природных меркаптанов. у нас в паспорте на газ дается меркаптановая сера, для того чтобы получить отдельно содержание одоранта делаются пересчеты.

Re: Котельная на газу

Добавлено: 16 мар 2009, 23:26
Dalex
Самое интересное, что в программе Котельные в составе топлива всех газопроводов сера отсутствует [:-)]
Хорошо...хорошо что у нас таких заморочек нет [!ar]

Re: Котельная на газу

Добавлено: 16 мар 2009, 23:26
Tatyanka
выбросы котельной при сжигании природного газа рассчитываются согласно "МЕТОДИКЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ МЕНЕЕ 30 ТОНН ПАРА В ЧАС ИЛИ МЕНЕЕ 20 ГКАЛ В ЧАС", 1999 г. + письмо к этой методике+ изменения к письму. Выбросы: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода и бенз(а)пирена. Выбросы рекомендуется рассчитывать по данным инструментальных замеров, для этого надо узнать какая установлена горелка и запросить данные у производителся по эмиссии загрязняющих веществ; если данных нет - расчетным путем. Все остальные данные из паспорта котла и согласно вышеуказанной методике.

Re: Котельная на газу

Добавлено: 16 мар 2009, 23:26
ЮВ
Dalex- особенности производства [:-))]

Re: Котельная на газу

Добавлено: 16 мар 2009, 23:26
Dalex
ЮВ:
Dalex- особенности производства [:-))]
Особенности регионов нашей необъятной Родины[!disko]

Re: Котельная на газу

Добавлено: 16 мар 2009, 23:26
АлександрТ
Кстати в проекте надо прикладывать сертификат на топливо, а в нём всё есть

Re: Котельная на газу

Добавлено: 16 мар 2009, 23:26
v.gumerov
Особо следует учитывать паспортные данные самого котла. Это немаловажно. Но на паспортные данные состава газа опираться не следует. Здесь важен анализ состава газа. Мы берем анализ газа в Горгазе. С программой "Котельные" разберешся, здесь ничего сложного.

Re: Котельная на газу

Добавлено: 16 мар 2009, 23:26
Salen
А как насчет теплонапряжения топочного объема? Какую величину вы берете?