Новый СанПиН 1.2.3685-21 заменяющий все ГН
Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
Правила форума
В этом разделе форума обсуждаются конкретные нормативные и законодательные акты. Обсуждаются проекты законов.
Вопросы и просьбы в помощи определиться с законом будут удаляться из этого раздела.
В этом разделе форума обсуждаются конкретные нормативные и законодательные акты. Обсуждаются проекты законов.
Вопросы и просьбы в помощи определиться с законом будут удаляться из этого раздела.
-
- Эколог
- Сообщения: 1375
- Зарегистрирован: 26 фев 2009, 17:46
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 325 раз
Re: Новый СанПиН 1.2.3685-21 заменяющий все ГН
ОМГ, это в воздухе теперь еще и третий расчет рассеивания делать на ПДКсс и не запутаться. Где есть и ПДКсс и ПДКсг - расчеты разные, а где только ПДКсс - для них расчет такой же как для ПДКсг
Теги:
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5942
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 7
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1129 раз
- Поблагодарили: 2422 раза
Re: Новый СанПиН 1.2.3685-21 заменяющий все ГН
hawkress, перед этим нужно осреднить выбросы на соответствующий временной интервал: для ПДКмр - осреднение на от 20 до 30 минут (так на 20 или на 30? и в каком случае 20, а в каком 30, и в каком 25, решительно не понятно) в случае ПДКсс - вроде как бы должны осредняться на 24 часа, но в МРР указано, что расчетные среднегодовые концентрации, должны сопоставляться со среднесуточными ПДК так что бог с ними со среднесуточными г/с, в случае ПДКсг - осреднение на 1 год, но в методиках расчета количества выбросов, так и нет необходимых сведений для определения значения осредненной мощности выброса ЗВ, осредненной скорости выхода ГВС из устья источника и ее вертикальной составляющей, объемного расхода ГВС (тоже осредненного) и осредненного перегрева ГВС относительно окружающего атмосферного воздуха. Итог: упрощенный расчет среднегодовых концентраций.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 131 раз
- Поблагодарили: 234 раза
Re: Новый СанПиН 1.2.3685-21 заменяющий все ГН
По шуму добавили норму "на границе СЗЗ". Она равна норме на жилой застройке днем/ночью. Слава богу, сделали оговорку, что если СЗЗ внутри другой СЗЗ или на промзоне, то норматив не применяется
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
-
- Эколог
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 26 мар 2009, 09:40
- Благодарил (а): 152 раза
- Поблагодарили: 41 раз
Re: Новый СанПиН 1.2.3685-21 заменяющий все ГН
отличное примечание! Еще бы дописали туда про с/х поля и любые другие земли (зоны) не предназначенные априори для проживания людей.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3242
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 653 раза
- Поблагодарили: 779 раз
Re: Новый СанПиН 1.2.3685-21 заменяющий все ГН
Я вот не вижу в списке отмененных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Это я просмотрел... трижды пролистал
Отправлено спустя 7 минут 45 секунд:
В новый санпин не попала позиция старого СН "6.2. Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука LАэкв., дБА, и максимальные уровни звука LАмакс., дБА.
Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна проводиться одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука. Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие настоящим санитарным нормам."
Что многим упрощало жизнь, особенно лабораториям. Ну и санитары тоже любили потребовать раздельно оценку по постоянным и непостоянным. А теперь все как надо будет... что ли.
И адекватно исключили из новой формулировки принимать на 5 дБа ниже нормативных значений пресловутое словосочетание "и др. инженерно-технологическим оборудованием", что также облегчает жизнь и убирает разногласия в трактовках.
Отправлено спустя 16 минут 19 секунд:
Я бы даже сказал ято и формулировку поменяли
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
раньше было "шума, создаваемого в помещениях и на территориях, прилегающих к зданиям, системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления", а теперь "к шуму оборудования обслуживающего здание"
Как я понимаю это из контекста: своего собственного оборудования здания, а поправка на территории возле другого здания от этого шума теперь не нужна точно не по каким трактовкам.
Отправлено спустя 7 минут 45 секунд:
В новый санпин не попала позиция старого СН "6.2. Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука LАэкв., дБА, и максимальные уровни звука LАмакс., дБА.
Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна проводиться одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука. Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие настоящим санитарным нормам."
Что многим упрощало жизнь, особенно лабораториям. Ну и санитары тоже любили потребовать раздельно оценку по постоянным и непостоянным. А теперь все как надо будет... что ли.
И адекватно исключили из новой формулировки принимать на 5 дБа ниже нормативных значений пресловутое словосочетание "и др. инженерно-технологическим оборудованием", что также облегчает жизнь и убирает разногласия в трактовках.
Отправлено спустя 16 минут 19 секунд:
Я бы даже сказал ято и формулировку поменяли
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
раньше было "шума, создаваемого в помещениях и на территориях, прилегающих к зданиям, системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления", а теперь "к шуму оборудования обслуживающего здание"
Как я понимаю это из контекста: своего собственного оборудования здания, а поправка на территории возле другого здания от этого шума теперь не нужна точно не по каким трактовкам.
-
- Эколог
- Сообщения: 1935
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
- Награды: 2
- Откуда: ..
- Поблагодарили: 122 раза
-
- Модератор
- Сообщения: 2701
- Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
- Награды: 7
- Откуда: burg
- Благодарил (а): 208 раз
- Поблагодарили: 1178 раз
Re: Новый СанПиН 1.2.3685-21 заменяющий все ГН
На мой взгляд, при текущей системе управления ПДК для нефтепродуктов в почвах никогда не пропустят для утверждения!
В первую очередь оставайтесь людьми, а далее советую всем думать, думать, думать!
-
- Новичок
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 16 июл 2012, 11:10
- Откуда: Санкт-Петербург, Пермь, Краснодар
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Контактная информация:
Re: Новый СанПиН 1.2.3685-21 заменяющий все ГН
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть у кого-нибудь вступающий в силу 01.03.2021 года СанПиН 1.2.3685-21 в формате word?
Последний раз редактировалось SunnyRabbit 05 фев 2021, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
[color=#0000FF][i]Никто тебе ни друг, никто тебе не враг, каждый человек тебе учитель...[/i][/color]
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 131 раз
- Поблагодарили: 234 раза
Re: Новый СанПиН 1.2.3685-21 заменяющий все ГН
какой Вы молодец, у меня вот запестрило в глазах и я подумал, что ладно - раз появились по шуму новые таблички, то и СН отменили. Ан нет. Либо пропустили, либо ... Выходит, по шуму у нас будет 2 документа. А то и 3, если СП 51.13330.2011 брать в расчет )kentavrik писал(а): 04 фев 2021, 15:40 Я вот не вижу в списке отмененных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и СН 2.2.4/2.1.8.566-96
тут я не совсем понял. Посмотрите, в табличке 5.35 нормируемых показателей ажkentavrik писал(а): 04 фев 2021, 15:40 должна проводиться одновременно по эквивалентному и максимальном
12 колонок - 9 октав, УЗ, Э.УЗ, М.УЗ. Это ли не означает, что одновременно надо и во ЭУЗ и по МУЗ делать оценку?
Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна проводиться одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука.
собственного здания или "чужого" - не уточняется. Так что как ни крути - у любого здания (
Отправлено спустя 3 минуты :
В техэксперте пока только само постановление №2. Подождите немного, должен скоро и в электронном виде сам СанПиН появиться. Все-таки 498 страниц формул и таблиц.SunnyRabbit писал(а): 05 фев 2021, 12:23 Подскажите, пожалуйста, есть у кого-нибудь вступающий в силу 01.01.2021 года СанПиН 1.2.3685-21 в формате word?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3242
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 653 раза
- Поблагодарили: 779 раз
Re: Новый СанПиН 1.2.3685-21 заменяющий все ГН
Ну смотрите мысль такая в СН есть предисловие перед табличкой в виде пункта 6.2. Например, если раньше лаборатория во время ИЭИ могла запросто написать протокол что шум непостоянный и хрен с ним с октавами не измерять, то сейчас даже если шум непостоянный надо определить эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах, как в п. 6.2 СП 51.13330.2011 формулируется. То же и с нормированием, если ранее ряд сан. врачей считали допустимым, а ряд экспертов просто настаивал, что совместно шум от постоянных и непостоянных считается и сравнивается с нормативом только по эквиваленту и максимому, то теперь СанПин не говорит что непостоянный шум нормируется только вод по Э.УЗ и М. УЗ, значит надо и на октавах звуковые волны суммировать энергетически.
Отправлено спустя 7 минут 36 секунд:
пусть так но нет хотя бы инженерно-технологического оборудования не обслуживающего здание, например, ДЭС на улице, обслуживающего целую промплощадку.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 1276 Просмотры
-
Последнее сообщение Вадим Зыков