Sanya101, А вот и нет!))
Потому что существует -зона переброса факела eko-ksv, Вот про это и пищу.
Зону переброса программа расчета даже на 5 м иногда выдает
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Последний раз редактировалось widiks 21 фев 2018, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Как же не так? Вы же этой картинкой это подтвердили. Граница ориентировочной СЗЗ может находится в "зоне переброса факела", а жилая зона в "зоне задымления". Это если речь идет о проекте ПДВ, в котором установление СЗЗ не рассматривается, а для оценки берется только ориентировочная СЗЗ. Если речь о проекте СЗЗ, то здесь иначе. Как правило на площадке с высокими горячими источниками есть низкие холодные. Для 1-х СЗЗ устанавливается от дымовых труб, для 2-х - от границы участка. Окончательная СЗЗ устанавливается по варианту, обеспечивающему наибольшую безопасность для здоровья населения. И конечно за границей такой СЗЗ превышения Гн не допустимы.
В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 недвусмысленно говорится о том, что "Лабораторные исследования ... проводятся на границе санитарно-защитной зоны ..., а также в жилой застройке". Коллеги, как Вы считаете, в каком случае необходимо проводить лабораторные исследования не только на границе санитарно-защитной зоны, но и в жилой застройке? Полагаю, что у всех Вас будет один примерно такого содержания ответ: В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА СВОИМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ ОБУСЛАВЛИВАЕТ НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОРИЕНТИРОВОЧНОГО РАЗМЕРА СЗЗ И ВЫЗЫВАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЁ СОКРАЩЕНИЯ В НАПРАВЛЕНИИ ЭТОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ. Или, на Ваш взгляд, существуют еще иные ситуации, вследствие которых лабораторные исследования необходимо проводить и в жилой застройке?
Касательно СП 42.13330.2010, который цитирует Пожар,- документ НЕ действующий! В действующей редакции СП 42.13330.2016 ничего подобного НЕ нашёл, но поскольку другого документа, содержащего пояснение к термину "жилая застройка", нет, то жилую застройку в контексте п.2.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 следует понимать не как конкретно здание жилой застройки (дом), а как площадь (район) в городе, застроенный жилыми зданиями.
Если ни у кого возражений нет, то отсюда, на мой взгляд, вытекает только один ответ на главный вопрос темы (расстановка контрольных точек для проведения натурных исследований и измерений на границе какой территории обеспечивает выполнение требований п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03?)- на границе санитарно-защитной зоны И на границе ближайшей жилой ЗОНЫ (читаем ЗАСТРОЙКИ) в случае наличия жилой зоны в непосредственной близости к санитарно-защитной зоне, при соответствующем обосновании. Так?
sindikatik писал(а): 22 фев 2018, 08:03Ставлю на границе СЗЗ. Был случай, когда просили даже РТ убрать с жилья, мотивируя это тем, что не нужны они там, жилье далеко.
Sanya101 писал(а): 22 фев 2018, 05:14Я вас поздравляю, вы все же нашли нужный школьный учебник! А у меня за 10 чертовых лет работы не было таких случаев.
А может быть просто не обращали внимание?
Отправлено спустя 21 секунду:
И замечаний никто не делал?))
Отправлено спустя 38 минут 25 секунд: ro_, Есть нормативный размер СЗЗ, есть удвоенный размер. Это требование карте-схеме. То есть на схеме должна попасть СЗЗ и территории на расстоянии 2СЗЗ
Если в удвоенный попадает жилая зона, то там ставлю точку.
Форум "Форум для экологов" является общедоступным для всех зарегистрированных пользователей и осуществляет свою деятельность с соблюдением действующего законодательства РФ.
Администрация форума не осуществляет контроль и не может отвечать за размещаемую пользователями на форуме "Форум для экологов" информацию.
Вместе с тем, Администрация форума резко отрицательно относится к нарушению авторских прав на территории "Форум для экологов".
Поэтому, если Вы являетесь обладателем исключительных имущественных прав, включая:
- исключительное право на воспроизведение;
- исключительное право на распространение;
- исключительное право на публичный показ;
- исключительное право на доведение до всеобщего сведения
и Ваши права тем или иным образом нарушаются с использованием данного форума, мы просим незамедлительно сообщать нам по электронной почте.
Ваше сообщение в обязательном порядке будет рассмотрено. Вам поступит сообщение о результатах проведенных действий, относительно предполагаемого нарушения исключительных прав.
При получении Вашего сообщения с корректно и максимально полно заполненными данными жалоба будет рассмотрена в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней.
Наш email: eco@integral.ru
ВНИМАНИЕ! Мы не осуществляем контроль за действиями пользователей, которые могут повторно размещать ссылки на информацию, являющуюся объектом Вашего исключительного права.
Любая информация на форуме размещается пользователем самостоятельно, без какого-либо контроля с чьей-либо стороны, что соответствует общепринятой мировой практике размещения информации в сети интернет.
Однако мы в любом случае рассмотрим все Ваши корректно сформулированные запросы относительно ссылок на информацию, нарушающую Ваши права.
Запросы на удаление НЕПОСРЕДСТВЕННО информации со сторонних ресурсов, нарушающей права, будут возвращены отправителю.