Страница 2 из 2

Котельная на сжиженном газе

Добавлено: 16 мар 2009, 23:21
Anchur
Уважаемые Коллеги! Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать программу Котельные и/или соответствующую Методику для котлов для расчета выбросов от котельной, работающей на сжиженном газе: использовать расчет как для природного газа. Из исх. данных: расход сжиженного газа - 109,1 м3/ч, NOx-200 мг/м3, СО-60 мг/м3. Просто я не уверена что можно пользоваться этими же формулами, что и для ПГ. Буду крайне признательна за ваше мнение на этот счет.

Re: Котельная на сжиженном газе

Добавлено: 13 май 2014, 10:42
Наталья, маленький эколог
Wespe писал(а):
Наталья, маленький эколог писал(а): т.е. эти выбросы происходят постоянно, а не являются аварийными?
Именно так, это постоянные потери.
Наталья, маленький эколог писал(а):И что тут будет площадью и высотой неорганизованного источника, если резервуар подземный?
Ну там что над поверхностью земли вообще ничего не торчит? ЗРА там какая и пр. фланцы [yes]
Насколько я поняла, торчит там 6 штуцеров разного диаметра (это под землёй), а сверху так сказать "смотровой колодец" закрыт крышкой)))

Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
yuri писал(а):
Наталья, маленький эколог писал(а):Спасибо, посчитала по "Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования РД-39-142-00. Краснодар, 2000".
Получила выбросы в г/с.
Я правильно понимаю, что т/г получаем обычным переводом (0,000 001*60*60*24*365) без всяких "коэффициентов нестационарности", т.е. эти выбросы происходят постоянно, а не являются аварийными?

И что тут будет площадью и высотой неорганизованного источника, если резервуар подземный?
Добрый день!
К сожалению нет "Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования РД-39-142-00. Краснодар, 2000" и буду очень признателен за нее, а пока пользуюсь "Инструкция по расчету и нормированию выбросов газонаполнительных станций (ГНС). СТО Газпром 2-1.19-060-2006 М, 2006".
Вот: http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/10/10434/index.htm

Re: Котельная на сжиженном газе

Добавлено: 13 май 2014, 10:50
Wespe
Насколько я поняла, торчит там 6 штуцеров разного диаметра (это под землёй), а сверху так сказать "смотровой колодец" закрыт крышкой)))
Ну вот он ваш неорганизованный и есть...

Re: Котельная на сжиженном газе

Добавлено: 13 май 2014, 11:13
Лёха

Re: Котельная на сжиженном газе

Добавлено: 13 май 2014, 13:47
yuri
"Насколько я поняла, торчит там 6 штуцеров разного диаметра (это под землёй), а сверху так сказать "смотровой колодец" закрыт крышкой)))"
В табл. Параметры выбросов..." есть столбец "Источники выделения ЗВ" .
К сожалению еще не посмотрел "Краснодарскую методику" (за которую, еще раз СПАСИБО), но в "Газпромовской" перечень источников выделения з.в. представлен достаточно широко, включая и расчеты выбросов.

Re: Котельная на сжиженном газе

Добавлено: 15 май 2014, 08:02
Наталья, маленький эколог
Добрый день!
К резервуарам сжиженного газа оказывается прилагается испарительный шкаф с установкой FAS-2000.
Выбросы от него тоже считать по той же методике, учитывая только краны и различные клапаны?
Или есть какие-то особенности?

Re: Котельная на сжиженном газе

Добавлено: 01 апр 2025, 05:53
uk_anna
Добрый день!
Мне нужно провести расчет выбросов от котлов на сжиженном газу (смесь пропан-бутановая техническая).
Имеется таблица , где приведен расход газа жидкая фаза (в м3) и паровая фаза (в кг).
расход газа.jpg

Расчет провожу по методике, где нужно указать расход топлива в тоннах.
Вопрос № 1. Правильно ли, что я буду указывать расход в тоннах именно паровой фазы?
Вопрос № 2. Газ предоставляется в баллонах или газгольдерах, то есть он сжиженный. Масса сжиженного газа не равна массе паровой фазы. Как вообще потом предприятию отчитываться, зная сколько м3 сжиженного газа закачали в газгольдер, как они пересчитают на тонны паровой фазы, чтобы сделать расчет выбросов?

Re: Котельная на сжиженном газе

Добавлено: 05 июн 2025, 08:00
1234
uk_anna писал(а): 01 апр 2025, 05:53 Масса сжиженного газа не равна массе паровой фазы.
... надо бы у вас диплом аннулировать (если он у вас есть).
:(