Страница 2 из 2
Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП
Добавлено: 18 май 2016, 08:45
olga_eko
zakamsk писал(а): Если БКТП - 630, то мощность транформатора - 630 кВА.
Дело в том, что установлен трансформатор 160 кВА, а 630 - это проектируемая мощность, т.е. та, до которой мы можем увеличить. (при необходимости)
zakamsk, в актуализированной версии СП 42.13330.2011 это звучит так:
12.26. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать
с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.
допустимый уровень шума и вибрации откуда взять... в паспорте на транс такой инфо нет, в проекте раздела пмоос нет...
что с этим делать?...
Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП
Добавлено: 18 май 2016, 10:49
olga_eko
"Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений." (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74)
требуется ли проект СЗЗ для КТП?
Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП
Добавлено: 18 май 2016, 12:01
VadimV
Допустимый уровень шума и вибрации - в СНах по шуму и по вибрации.
Насчет проекта СЗЗ для КТП - раздел 7.1.10. примечание 3 - обычно ссылаются на него когда требуют сделать такой проект.
Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП
Добавлено: 18 май 2016, 13:06
olga_eko
VadimV писал(а): примечание 3
"размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений".
правильно понимаю, в любом случае придется заказать натурные измерения и ещё где-то раздобыть расчеты физического воздействия на атмосферный воздух.
VadimV, спасибо за помощь!
Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП
Добавлено: 18 май 2016, 14:07
VadimV
У нас раньше делали проекты расчетных СЗЗ на КТПшки, но уже года три не было - видимо как-то обходятся).
В проекте фактически были только расчеты шума, по ЭМП 50Гц была отписка насчет отсутствия расчетной методики.
Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП
Добавлено: 18 май 2016, 15:03
olga_eko
VadimV, т.е. никакие натурные измерения Вы не проводили.
А вообще насколько это реально целесообразно? Есть ли серьезные физические воздействия на атмосферный воздух.
и РАЗ УЖ ЗАШЛА ТЕМА ПРО ПРОЕКТЫ, какие у Вас были включены части в раздел ПМООС.
Очень хочется разобраться, а то приносят проекты, то с влиянием ЭМП на дождевых червей, то вообще без раздела по ООС.
Может подскажете с чего начать.
p/s/ как я понимаю у Вас довольно большой опыт работы с сетевыми объектами)
Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП
Добавлено: 18 май 2016, 15:04
Kotucheny
А вы КТП без проектной документации строите?
Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП
Добавлено: 18 май 2016, 15:14
olga_eko
Kotucheny, строит подрядная организация, строит по проекту в составе которого: есть разделы: электрические сети 0,4-6 кВ, строительство ТП, учет эл. энергии,смета
на этом всё...
Тех задание 2012 года, тогда кас. раздела Охрана окружающей среды: предусматривается (при необходимости)
Похоже необходимости не было.
Теперь хочу разобраться в этом вопросе, и включить в тз конкретные части по разделу ООС.
Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП
Добавлено: 18 май 2016, 15:46
VadimV
olga_eko писал(а): VadimV, т.е. никакие натурные измерения Вы не проводили.
А вообще насколько это реально целесообразно? Есть ли серьезные физические воздействия на атмосферный воздух.
и РАЗ УЖ ЗАШЛА ТЕМА ПРО ПРОЕКТЫ, какие у Вас были включены части в раздел ПМООС.
Очень хочется разобраться, а то приносят проекты, то с влиянием ЭМП на дождевых червей, то вообще без раздела по ООС.
Может подскажете с чего начать.
p/s/ как я понимаю у Вас довольно большой опыт работы с сетевыми объектами)
Для новых КТП - нецелесообразно, я считаю. Сколько не замеряли - ЭМП от них не превышает, шум тоже.
Про ПМООС не скажу - не занимался никогда, у меня только СЗЗ.
С сетевиками работал, но давно, их раньше заставляли СЗЗ делать для КТП, а теперь как-то без этого обходятся.
Re: Запрос от Роспотреба кас. влияния КТП
Добавлено: 06 мар 2019, 11:14
Терминатор
Есть ли у кого-нибудь протокол замеров ЭМИ от КТП мощностью от 40 до 160 кВА?