Страница 2 из 2

Re: Установление размера СЗЗ по вибрации

Добавлено: 28 сен 2015, 11:36
oksana.aleksandrovna
Товарищи экологи, подскажите, необходимо произвести замеры по вибрации на границе СЗЗ и на территории жилой застройки. с жилой застройкой более менее понятно, но как проводить замеры на земле?! с чем сравнивать? и если у лаборатории в аттестате аккредитации написано "Факторы производственной (рабочей) среды" и в нее включены и вибрация, и шум, инфразвук, то такая лаборатория может проводить замеры на границе СЗЗ?!

Re: Установление размера СЗЗ по вибрации

Добавлено: 28 сен 2015, 12:00
smold
oksana.aleksandrovna писал(а): ...с чем сравнивать?
Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.566-96, гл.6, Таблица 9 Допустимые значения вибрации в жилых помещениях, палатах больниц, санаториев

Re: Установление размера СЗЗ по вибрации

Добавлено: 28 сен 2015, 12:02
oksana.aleksandrovna
oksana.aleksandrovna писал(а): но как проводить замеры на земле?! с чем сравнивать?
меня интересуют замеры на границе СЗЗ, т.е. на земле. Роспотреб требует замеры в этих точках :wall:

Re: Установление размера СЗЗ по вибрации

Добавлено: 28 сен 2015, 12:23
smold
У меня есть протокол РПН, где на территории под проектируемый жилой дом, замеряют вибрацию по СН 2.2.4/2.1.8.566-96. В протоколе написано: место проведения испытаний "Отвод земельного участка под микрорайон..., город...,ул...."

Re: Установление размера СЗЗ по вибрации

Добавлено: 28 сен 2015, 13:00
oksana.aleksandrovna
У нас карьер добычи - жилой застройкой и не пахнет. Специалист с Роспотребнадзора толком не может объяснить на основании какой методики проводить и с какими значениям сравнивать.

Re: Установление размера СЗЗ по вибрации

Добавлено: 28 сен 2015, 15:02
smold
Вы спросили:
oksana.aleksandrovna писал(а): но как проводить замеры на земле?! с чем сравнивать?
Ответ: по СН 2.2.4/2.1.8.566-96. В протоколе написано: место проведения испытаний "Отвод земельного участка под микрорайон
oksana.aleksandrovna писал(а): У нас карьер добычи - жилой застройкой и не пахнет
ответ:Граница СЗЗ предполагаемая, возможная территория для застройки жилья.

Re: Установление размера СЗЗ по вибрации

Добавлено: 28 сен 2015, 15:59
VadimV
1. А на границе жилой застройки вы как измерять будете? Или там прямо жилые дома стоят на границе?
2. Если в Области аккредитации упоминаются именно факторы рабочей среды, то, скорее всего, ваш Роспотребнадзор не примет такие измерения.
3. Есть какой-то ГОСТ, сейчас не вспомню, там расписана методика проведения замеров вибрации на земле, что-то со штырями и прочим. Но фишка в том, что сравнивать-то не с чем, ПДУ такого нет. Даже протокол, который упоминает smold, на мой взгляд, не является легитимным, поскольку СН 2.2.4/2.1.8.566-96 не содержит указаний на проведение измерений на земельном участке и ПДУ для них.

Re: Установление размера СЗЗ по вибрации

Добавлено: 28 сен 2015, 17:41
Лёха
VadimV, вибрация строго говоря не является воздействием именно на атмосферный воздух (хотя и указана в суперсанпине).
вибрация нормируется на поверхностях и уж никак не в атмосферном воздухе

Re: Установление размера СЗЗ по вибрации

Добавлено: 29 сен 2015, 13:16
VadimV
Я-то согласен, но вот п.2.9. эту картинку портит. Поэтому и приходится что-то придумывать.

Re: Установление размера СЗЗ по вибрации

Добавлено: 10 дек 2015, 13:30
Zhendosik
Добрый день! У кого-нибудь есть пример Программы измерений вибрации и инфразвука на границе санитарно-защитной зоны??? Или может кто-то знает в соответствии с какими нормативными документами ее разрабатывать???