Страница 2 из 3

Re: Отношение ХПК/БПК

Добавлено: 12 дек 2013, 15:08
yuri
Если я Вас правильно понял, то Вы собираетесь судиться.
Объясняю, еще раз - норматив сброса в канализацию или водоем ХПК/БПК <=2,5.
"Допустимые концентрации" ХПК и БПК для Вашего случая не подходят.
Ищите "злодея", который "мутит воду" на производстве!

Re: Отношение ХПК/БПК

Добавлено: 12 дек 2013, 15:32
andreyV
Да я просто не знаю, что делать.
Производственных стоков в хоз-быт канализации нет. Это стоки из туалетов, душевых и буфета. Далее (граница раздела) они просто перекачиваются на городские очистные. Технологов на очистных это отношение не интересует, на процесс очистки отношение не влияет. Было бы логичным нормировать БПК не менее и не более, потому что если менее - бактериям нечего будет "кушать", а если более - "объедятся".
Отношение ХПК/БПК , как я понимаю, характеризует тип абонента. Если это д.сад, больница, общепит - там будет меньше, в нашем случае промпредприятия с (относительно) здоровыми сотрудниками, откуда взяться в стоках легко окисляемым в-вам?
Вопрос выходит либо на уровень физиологии человека, либо на юридический.

Re: Отношение ХПК/БПК

Добавлено: 12 дек 2013, 16:01
Лёха
откуда взяться в стоках легко окисляемым в-вам?
от мытья грязной посуды и инвентаря столовой.

Re: Отношение ХПК/БПК

Добавлено: 13 дек 2013, 13:18
andreyV
т.е. Вы советуете больше мыть грязной посуды? Из дома приносить?

Re: Отношение ХПК/БПК

Добавлено: 13 дек 2013, 13:34
Лёха
andreyV, прочитайте моё сообщение ещё раз, как найдете такой совет, пишите :)

Re: Отношение ХПК/БПК

Добавлено: 13 дек 2013, 13:38
PhILiN
Не больше, а меньше посуды мыть, точнее использовать меньше моющих средств (касается не только мытья посуды), чтобы уменьшить ХПК

Re: Отношение ХПК/БПК

Добавлено: 13 дек 2013, 13:47
andreyV
теперь понятно, спасибо

только вот зачем? Абсолютные значения почти в 4 раза меньше норматива, для чего нужно соблюдать отношение?

Re: Отношение ХПК/БПК

Добавлено: 13 дек 2013, 14:02
PhILiN
Если вкратце, то чем выше данное соотношение, тем сложнее очищается вода от органических примесей при биологической очистке. Также снижается и самоочищающая способность водоема, в который сбрасывается сток.

Re: Отношение ХПК/БПК

Добавлено: 13 дек 2013, 14:14
andreyV
про буфет: через посудомоечную машину проходит 2 кг моющего средства на основе гидроксида натрия и через ручную мойку 3 кг Pril в месяц (3500 куб.м. стоков)
рН=7,7 - наверно это и есть следы моющих средств

Верю, что какие-то сложности возникают, хотя технологи на очистных мне ничего про это не говорили.

С другой стороны - если сложно понизить ХПК, то может повысить БПК?

Re: Отношение ХПК/БПК

Добавлено: 13 янв 2016, 13:16
Nika12