Страница 2 из 2

Re: ШХ трансформаторов

Добавлено: 30 сен 2014, 14:22
Лёха
Я тоже выложу, раз у вас тут конкурс по выкладыванию одинаковых писем от МИТЭК [yes] :troll:
Бонусом для любопытных протоколы измерений ЭМИ для ТП с двумя ТМГ 1250 кВА

Трансформаторы ТСЗГЛ-2500/10-УЗ

Добавлено: 12 мар 2015, 15:48
ulcus
Товарищи, помогите, пожалуйста: разрабатываю проект санитарно-защитной зоны по объекту, в составе которого имеются трансформаторные подстанции ТСЗГЛ-2500/10-УЗ. На официальном сайте в каталогах есть информация, что корректированный уровень звуковой мощности составляет 78 дБА (стр.69). Может имеются у кого данные по октавным частотам для этого трансформатора, а так же протокол замеров ЭМИ промышленной частоты 50 Гц? На меньшие трансы легче найти исходники wall [laie]

Re: Трансформаторы ТСЗГЛ-2500/10-УЗ

Добавлено: 12 мар 2015, 16:14
zakamsk
ulcus, разложение по октавам смотрите здесь:
http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... B5#p107137

Re: Трансформаторы ТСЗГЛ-2500/10-УЗ

Добавлено: 14 апр 2015, 10:16
ulcus
Кому нужны акустические характеристики по октавам от завода-изготовителя на данные трансы, пишите в личку ))) ulcusss@mail.ru

Re: Трансформаторы ТСЗГЛ-2500/10-УЗ

Добавлено: 14 апр 2015, 10:26
Ecolog-Julia
Примите в соответствии с ГОСТ 12.2.024-87 ССБТ. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля.

Re: ШХ трансформаторов

Добавлено: 13 май 2021, 13:32
VadimV
Всем здравствуйте, начали у нас требовать СЗЗ от ТП и вот наткнулся на такую статью https://izron.ru/articles/razvitie-tekh ... dstantsiy/
В принципе все понятно, кроме одного - откуда они взяли данные по частотам. Если раскладывать по Осипову получается совсем другой спектр, хотя эквивалент при пересчете их частот получается ГОСТовский - 68дБА, но поправки для определения спектра какие-то загадочные.
Может есть какой-то секретный документ с такими характеристиками или я чего-то не понял?

Re: ШХ трансформаторов

Добавлено: 13 май 2021, 18:52
eko-ksv
VadimV, Я пользуюсь учебным пособием "Звукоизоляция и звукопоглощение" Осипова по таблицам 16.5 и 16.6. Там есть и трансформаторы.

Re: ШХ трансформаторов

Добавлено: 14 май 2021, 04:57
VadimV
Да, я именно так делаю, но спектр в статье совсем другой, не бьётся с Осиповым совсем. Вот и думал что может есть другая таблица, ведь вроде как не с проекта залипушистого данные, а с цельной статьи!)

Re: ШХ трансформаторов

Добавлено: 14 май 2021, 09:40
eko-ksv
В статье указан источник информации: "Уровни звуковой мощности в октавных полосах частот трансформаторов ТМГ-1000 принимаем по данным завода-изготовителя – Минского электротехнического завода им. В. И. Козлова." Т.е. эта шумовая характеристика относится только к конкретной модели трансформатора.

Re: ШХ трансформаторов

Добавлено: 14 май 2021, 09:56
VadimV
Да, согласен, но в доступных мне источниках для этих трансформаторов этого завода указано 70дБА и есть еще 62,что никак не позволяет выйти на спектр.
Но я протупил, эти характеристики в статье взяты из упоминавшегося выше письма, которое я не стал серьезно рассматривать как источник ,слишком уж оно плохо выглядит).