Страница 2 из 2

CЗЗ от котельной наложилась на территорию школы

Добавлено: 02 ноя 2012, 08:30
СергейВВ
Добрый день коллеги! Просьба прояснить один вопрос по расчету СЗЗ

Есть объект - котельная (газовая). Котельная необходима для отопления школы и находится очень близко от школы (около 30 метров). Делал для нее расчет СЗЗ.
По выбросам - превышений нет
по шуму - согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 таблица 3, для территории непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий,...., детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек устанавливается норма 45 ДБа ночью и 55 ДБа днем
Но согласно СНиП 23-03-2003(Защита от шума), п 12.3 Расчетные точки на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и другим зданиям, в которых уровни проникающего шума нормируются разделом 6 настоящих норм и правил, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного в сторону источника шума, на уровне 12 м от поверхности земли; для малоэтажных зданий - на уровне окон последнего этажа.
Что получилось у меня:
Расчетные точки на расстоянии 2 метров от фасада школы показали уровень шума по 34 Дба (превышения нет)
Но изолиния по звуку равная 45 ДБа (онаже граница СЗЗ) залезла на территорию школы (захватив кусочек подъездной дороги и газоны)
Вопросы
1. Могу ли я оставить СЗЗ в таком виде ("залезшую" на территорию школы?).
2. Можно ли границу СЗЗ можно "обрезать" по границе школьной территории ?

Заранее спасибо

Re: CЗЗ от котельной наложилась на территорию школы

Добавлено: 27 дек 2018, 10:12
Dalex
ГЭТИ писал(а): 27 дек 2018, 07:29 Dalex, посмотрите здесь viewtopic.php?f=8&t=22437&p=145064&hili ... 96#p145064
ага, благодарю, видел

Re: CЗЗ от котельной наложилась на территорию школы

Добавлено: 28 дек 2018, 04:49
Sanya101
VadimV писал(а): 27 дек 2018, 06:14Поскольку строители предпочитают иметь СЗЗ, то я все же делаю проект на якобы выделяемый отдельный участок под котельную. СЗЗ по границе участка. Дальнейшая судьба таких котельных мне неизвестна.
Расчетные точки на границе участка ставите?

Re: CЗЗ от котельной наложилась на территорию школы

Добавлено: 28 дек 2018, 09:13
VadimV
Sanya101 писал(а): 28 дек 2018, 04:49 Расчетные точки на границе участка ставите?
На границе участка котельной/школы.

Re: CЗЗ от котельной наложилась на территорию школы

Добавлено: 01 апр 2021, 10:05
Рина
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. У сельскохозяйственного предприятия, расположенного на трех рядом находящихся ЗУ имеется так же отдельно стоящее здание детского сада, которое отапливается бытовым котлом. Нужно ли включать детский сад в проект санзоны? Или его стоит показать там и дать пояснения, что в связи с тем, что не является объектом химического и физического воздействия, то СЗЗ для него не устанавливается? По логике детсад наоборот является нормируемой территорией, но меня путают эти выбросы от котла.

Re: CЗЗ от котельной наложилась на территорию школы

Добавлено: 01 апр 2021, 13:59
Птица
Рина, Не пугайтесь выбросов от этого котла. Если вы сделаете расчеты только от него, то увидите что концентрации ЗВ все будут менее 0,1ПДК (опыт). Я считаю что про детский сад нужно дать пояснения.