CЗЗ от котельной наложилась на территорию школы
Добавлено: 02 ноя 2012, 08:30
Добрый день коллеги! Просьба прояснить один вопрос по расчету СЗЗ
Есть объект - котельная (газовая). Котельная необходима для отопления школы и находится очень близко от школы (около 30 метров). Делал для нее расчет СЗЗ.
По выбросам - превышений нет
по шуму - согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 таблица 3, для территории непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий,...., детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек устанавливается норма 45 ДБа ночью и 55 ДБа днем
Но согласно СНиП 23-03-2003(Защита от шума), п 12.3 Расчетные точки на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и другим зданиям, в которых уровни проникающего шума нормируются разделом 6 настоящих норм и правил, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного в сторону источника шума, на уровне 12 м от поверхности земли; для малоэтажных зданий - на уровне окон последнего этажа.
Что получилось у меня:
Расчетные точки на расстоянии 2 метров от фасада школы показали уровень шума по 34 Дба (превышения нет)
Но изолиния по звуку равная 45 ДБа (онаже граница СЗЗ) залезла на территорию школы (захватив кусочек подъездной дороги и газоны)
Вопросы
1. Могу ли я оставить СЗЗ в таком виде ("залезшую" на территорию школы?).
2. Можно ли границу СЗЗ можно "обрезать" по границе школьной территории ?
Заранее спасибо
Есть объект - котельная (газовая). Котельная необходима для отопления школы и находится очень близко от школы (около 30 метров). Делал для нее расчет СЗЗ.
По выбросам - превышений нет
по шуму - согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 таблица 3, для территории непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий,...., детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек устанавливается норма 45 ДБа ночью и 55 ДБа днем
Но согласно СНиП 23-03-2003(Защита от шума), п 12.3 Расчетные точки на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и другим зданиям, в которых уровни проникающего шума нормируются разделом 6 настоящих норм и правил, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного в сторону источника шума, на уровне 12 м от поверхности земли; для малоэтажных зданий - на уровне окон последнего этажа.
Что получилось у меня:
Расчетные точки на расстоянии 2 метров от фасада школы показали уровень шума по 34 Дба (превышения нет)
Но изолиния по звуку равная 45 ДБа (онаже граница СЗЗ) залезла на территорию школы (захватив кусочек подъездной дороги и газоны)
Вопросы
1. Могу ли я оставить СЗЗ в таком виде ("залезшую" на территорию школы?).
2. Можно ли границу СЗЗ можно "обрезать" по границе школьной территории ?
Заранее спасибо