Страница 2 из 3
Выбросы от склада ЛВЖ
Добавлено: 26 сен 2012, 11:50
Friend
Здравствуйте. Добрался до выбросов от склада ЛВЖ. На складе хранятся смывающиеся и обезвреживающие средства, лакокрасочные материалы и другие легковоспламеняющиеся жидкости. По определенным дням идет розлив спирта на нужды предприятия. По какой методике произвести подсчеты в.в. от розлива спирта. До этого посчитал выбросы от протирки спиртом, ацетоном и керосином по формуле G = Q*Kл*10 (-2). Здесь я так понимаю это не подойдет.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался.
Re: Выбросы от склада ЛВЖ
Добавлено: 23 дек 2020, 09:44
Птица
Пожар, А там вобще предусмотрена влажная уборка (на складе конечно).
Re: Выбросы от склада ЛВЖ
Добавлено: 23 дек 2020, 14:38
Пожар
Птица, в том то и дело, что нет. Пол бетонный и только подметается. Делать дополнительные трубы в планы не входило
Re: Выбросы от склада ЛВЖ
Добавлено: 23 дек 2020, 16:27
kentavrik
Пожар, я так бы решал эту задачку: считайте выброс от масла с поверхности розлива, делите на воздухообмен склада и получайте концентрацию, сопоставляйте с ПДК рабочей зоны и решайте мыть или не мыть. иных оснований я не вижу, чтобы мыть, после уборки сорбентом.
Re: Выбросы от склада ЛВЖ
Добавлено: 23 дек 2020, 16:56
Wespe
И ещё выбросы песка при засыпке масла! Ну, по Новороссийской естественно...

В принципе и масло по ней можно посчитать...

Re: Выбросы от склада ЛВЖ
Добавлено: 24 дек 2020, 03:44
Птица
Пожар, Из моей практики скажу, что ни разу никакой мойки ни бетонной ни асфальтовой поверхности после разлива масла не делали. Просто засыпали где песком, где стружкой древесной, все сметали и все. Могли несколько раз засыпать. Правда больших разливов на территории складов у нас не было. Сорбент в основном применялся для локализации разливов на земле и воде.
Re: Выбросы от склада ЛВЖ
Добавлено: 24 дек 2020, 08:43
Пожар
kentavrik, я так понимаю, что норматива нет чтобы мыть. А значит никто и не додумается производить такие сложные вычисления. Если конечно будущий эксперт не сидит на этом форуме)
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Wespe, зачем подсказывать не тем кому надо) Шутка шуткой, а вот заставят нас всех это считать. Так будем знать кого винить)
Re: Выбросы от склада ЛВЖ
Добавлено: 30 мар 2021, 11:58
Пожар
Поступили замечания, что считать выбросы от розлива дизтоплива по методике для АЗС не корректно. А как нужно? Кто то считал? Буду благодарна за подсказку
Re: Выбросы от склада ЛВЖ
Добавлено: 30 мар 2021, 12:08
DDim
Пожар, розлив это что такое - когда на землю при аварии вылилось и парит? или когда в бочки разливаете?
Re: Выбросы от склада ЛВЖ
Добавлено: 30 мар 2021, 13:12
Пожар
DDim, это аварийный пролив дизтоплива при строительстве от топливозаправщика
Re: Выбросы от склада ЛВЖ
Добавлено: 30 мар 2021, 14:51
Птица
Пожар, Тогда может быть посчитать по методике аварийного разлива нефти? Потому что именно дизтоплива не встречала методику расчета.