Страница 2 из 3

Шум от лифта

Добавлено: 07 июн 2011, 12:08
anka_burik
В экспертизе - эксперт написал замечание: дать конструктивное решение фундаментов под лифты, обосновать решение в соответствии с СНиП 23-03-2003 п.11.8
Р.S. Лифты стоят на одном фундаменте со всем зданием.
Пожалуйста помогите ответить на вопрос!!!!!

Re: Шум от лифта

Добавлено: 12 мар 2014, 06:35
VadimV
Вряд ли это СЭСовский эксперт, это какая-нибудь стройэкспертиза. СЭСовцы уже давно не лезут в дебри - все равно ни за что не отвечают)).

Re: Шум от лифта

Добавлено: 12 мар 2014, 07:38
aglaya
Вы правы, коллеги, это не сэсовский эксперт. архитекторам не удалось ответить на вопрос по шумам, а кто еще шумы считает-эколог)) пытаюсь хоть более-менее логичный расчет дать.

Re: Шум от лифта

Добавлено: 12 мар 2014, 07:53
smold
aglaya писал(а):Вы правы, коллеги, это не сэсовский эксперт. архитекторам не удалось ответить на вопрос по шумам, а кто еще шумы считает-эколог)) пытаюсь хоть более-менее логичный расчет дать.
Я просто хочу Вам сказать, ну чтоб Вы знали, на будущее. Данный вид работ делают не Вы (не мы), ну я про экологов вообще.
П.П. №87 гласит:
13. Раздел 3 "Архитектурные решения" должен содержать:
е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия;
14. Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" должен содержать:
л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: снижение шума и вибраций;
То есть вы делаете за них, а они деньги получат (*для размышления :mrgreen: ). С уважением...

Re: Шум от лифта

Добавлено: 12 мар 2014, 08:21
oocn5
anka_burik писал(а):В экспертизе - эксперт написал замечание: дать конструктивное решение фундаментов под лифты, обосновать решение в соответствии с СНиП 23-03-2003 п.11.8
Р.S. Лифты стоят на одном фундаменте со всем зданием.
Пожалуйста помогите ответить на вопрос!!!!!
А при чем тут вообще экология?????? это вопрос по рабочим местам, это задача тех кто утраивает рабочие места, это не эколог ну никак!

Re: Шум от лифта

Добавлено: 12 мар 2014, 08:43
Mariery
smold писал(а):Я просто хочу Вам сказать, ну чтоб Вы знали, на будущее. Данный вид работ делают не Вы (не мы), ну я про экологов вообще.
П.П. №87 гласит...
Недавно тоже с этим столкнулась в негосударственной экспертизе. Никаких "архитектурных акустиков" в проекте не участвовало вообще, а эксперт по шуму сидит в экспертизе в секторе экологов. И говорит: "Мне все равно, если нет у вас в остальных частях проекта соответствующего раздела, тогда в ПМ ООС сделайте и вставьте." Добрая, подсказала, по какой формуле считать. :) В итоге, получилась отписка о том, что "по такой-то формуле без особых исходных данных примерно можно оценить, что негативного шумового воздействия на кладовщика, находящегося в помещении гаража в промзоне оказываться не будет..."
В общем, "все должны всё знать, а если кто-то чего-то не знает, то он неправ".

Re: Шум от лифта

Добавлено: 12 мар 2014, 08:51
aglaya
Все знаю, спасибо за ответ. Если расчет пройдет буду требовать вознаграждение)

Re: Шум от лифта

Добавлено: 28 июл 2014, 11:41
i-ma
Для тех, кто захочет посчитать структурный шум от лифта ГОСТ Р ЕН 12354-5–2012 "Акустика зданий. МЕТОДЫ РАСЧЕТА АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗДАНИЙ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ. Часть 5. Шум инженерного оборудования" в помощь. Только понадобиться читать еще и Часть 1. Крайне увлекательное мероприятие, при упорстве результаты будут достигнуты.

Re: Шум от лифта

Добавлено: 03 дек 2019, 21:29
mihail.davtyan
Доброго времени суток!
Проектируем жилое здание и столкнулись со следующем замечанием экспертизы:
"4. Размещение лифтовых шахт смежно с жилыми помещениями не допускается (п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10, п. 9.26 СП 54.13330.2011).
Рекомендуется переименовать жилые комнаты, примыкающие к лифтовым шахтам в кабинеты/гардеробные и т. д.
В случае принятия решения о размещении жилых помещений смежно с лифтовыми шахтами, представить расчет уровня шума и вибрации в жилых помещениях, возникающих при работе лифтов, и описание мероприятий по снижению шума и вибраций. "
Переименовывать жильё в кабинеты не хотелось бы.. Подскажите,пожалуйста, как рассчитать?
Вот участок плана:
2019-12-03_20-23-39.png
Между жильём и лифтом стена 380, утеплитель 50 и стена 120. Материал стен - полнотелый силикатный кирпич марки СУРПо-М150/F25/1,8 ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе марки М75,

Re: Шум от лифта

Добавлено: 04 дек 2019, 12:48
Птица
mihail.davtyan, Так это в разделе АР делается. Делают расчет проникающего шума из лифтовой шахты в квартиру. Прописывают мероприятия по снижению шума.

Re: Шум от лифта

Добавлено: 09 дек 2019, 18:58
yu.
mihail.davtyan писал(а): 03 дек 2019, 21:29 В случае принятия решения о размещении жилых помещений смежно с лифтовыми шахтами, представить расчет уровня шума и вибрации в жилых помещениях, возникающих при работе лифтов, и описание мероприятий по снижению шума и вибраций. "
На основании замеров шумомера, протоколов по шуму уже "теоретически понятно" какие именно мероприятия требуется на основании максимальных дБ