Страница 2 из 10
Re: Нужно ли суммировать шум от вентиляторов?
Добавлено: 17 мар 2009, 01:41
aartemy
Нет, в госорганы меня не тянет[:-;(]
просто за долгие годы работы по этой тематике что-то в голове улеглось[!ar]
Re: Нужно ли суммировать шум от вентиляторов?
Добавлено: 14 апр 2009, 14:14
Ascariot
Подскажите, пожалуйста, а если шумит, скажем, цех и автотранспорт, то как быть? Если шум от цеха будет разложен по октавным уровням, а от автотранспорта - эквивалентный и максимальный уровни шумов (т.е. не разложенный по октавам), то как их суммировать в таком случае? И снижение считать от каждой октавы?
Re: Нужно ли суммировать шум от вентиляторов?
Добавлено: 14 апр 2009, 19:42
serge_vw
Нормы разные, мы считаем отдельно. На всякий случай стараемся по вентиляции как минимум 5 дБ обеспечить запас.
Re: Нужно ли суммировать шум от вентиляторов?
Добавлено: 30 окт 2009, 14:09
michael84
подскажите кто сможет плиз!!
ситуация такая: в помещении находится оборудование и несколько вентиляторов, радиальных, с характеристиками на выходе, которые превышают всё разумные пределы
например одного из них по частотам: 102 103 108 110 112 109 105 102
помешение хоть и не маленькое, но превышение норм точно будет, а если учесть что там ещё пара вентиляторов и другое оборудование!...
подскажите что делать???..механики, кто дал задание, о гулшителях ничего не знают, в каталоге ихнем тоже про это ничего нет!кто знает как можно заглушить и насколько, как считать глушение?!а то я никогда с таким не сталкивался!!!!
Re: Нужно ли суммировать шум от вентиляторов?
Добавлено: 30 окт 2009, 17:48
Anna_spb
Очень высокие характеристики... А это точно в дБ?
Глушители учитываются просто - берем значения снижения шума по октавам конкретного глушителя и вычитаем из УЗД вентилятора, далее считаем как обычно.
Подбирать сложнее - смотрите по диаметру воздуховода и типу вентилятора.
Re: Нужно ли суммировать шум от вентиляторов?
Добавлено: 02 ноя 2009, 10:11
michael84
проблема в том что у нас это пока проект и никаких данных по диаметрам воздуховодов и т.п. нет и вообще технологи ни прок акие глушители и не слышали никогда!
а данные точные, можно в инете посмотреть например для в-ц-6-20-8 они такие
Re: Нужно ли суммировать шум от вентиляторов?
Добавлено: 03 ноя 2009, 08:48
Защитник ОС
в данном случае я отписываюсь: "Расчет воздействия шума в период эксплуатации будет представлен на следующей стадии проектирования..., т.к. в данном случает расчет производить нецелесообрзно..." (как будут все данные, а тем более диаметры от которых зависит снижение октавных уровней звуковой мощности, так и посчитаете)
Re: Нужно ли суммировать шум от вентиляторов?
Добавлено: 03 ноя 2009, 09:31
Защитник ОС
Подскажите, пожалуйста, каким образом суммировать шум от вентиляции, если для одних систем вентиляции (канальные) даны ШХ по октавам (всас/нагнет), а по другим (осевым) только LPA.
Re: Нужно ли суммировать шум от вентиляторов?
Добавлено: 03 ноя 2009, 09:48
michael84
Защитник ОС
спасибо за совет, так и отпишемся!
переводить из дБа в дБ или наоборот)))
Re: Нужно ли суммировать шум от вентиляторов?
Добавлено: 27 ноя 2009, 20:14
ЛЁЛЬКА
Здравствуйте, всем!!!!
Совсем запуталась...(((
Шумом занимаюсь совсем недавно и ко всему прочему проконсультироваться не с кем (печально)
Проект обоснование сокращения СЗЗ. Оптово-производственная база (только первая стадия строительства), на которой имеются ИШ:
-вентиляторы в административном здании -6шт , в разных помещениях
-парковка на 10 грузовыз
-парковка на 14 легковых
-к сожалению, котельная
-и погрузо-разгрузочные работы (как я понимаю работает погрузчик)
Не могу разобраться: по не которым ИШ даны характеристики по октавам(но при этом и по LpA) , по другим олько LpA.
Могу ли я взять все по LpA?
Подскажите пожалуйста !!!!