floberlica
Подскажите пожалуйста! У нас есть котельная, она весь год работает на природном газе. Но есть и резервное топливо - дизельное, его хватает на 48 часов! Я произвела расчет выбросов в атмосферу для обоих случаев. А надо ли учитывать в конечном расчета рассеивания оба эти случая? То есть надо ли заносить данные для расчета рассеивания в программу Эколог по обоим случаям?
И также к какому типу выбросов отнести свечи для стравливания газа и фланцевые соединения?
Re: Котельная на 2 вида топлива
Добавлено: 30 авг 2010, 13:04
Oksana
Методическо пособие 2005 г. стр. 192.
п. 2.13 если на ТЭС, ТЭЦ или котельной сжигается топливо, доля которого в их годовых топливных балансах невелика (до 5%), то выбросы от этого топлива могут не учитываться пр определении макс выбросов (г/с), а учитываются только при определении валовых выбросов (т/год).
Решение по этому вопросу принимает территориальный орган по охране окр. среды на основании представляемых ему материалов о топливном балансе ТЭС. ТЭЦ или котельной.
А на счет аварийного или резервного топлива - там же на стр. 142 (правда касается ДЭС, но принцип тот же думаю).
Re: Котельная на 2 вида топлива
Добавлено: 03 сен 2010, 06:50
VVega
Господа и дамы, ну Вы даете в стране угля. Какие 5% ??? Это дано только для тех случаев, когда эти проценты сжигаются. То есть точно определено, что то или иное оборудование в течении года использует эти объемы топлива.
В данном случае рассчитывать выбросы от резервного топлива НЕ НАДО. Т.к. в данном случае резервное - читай аварийное, на случай аварии. А что мы делаем с аварийными источниками выбросов?
Надо указать в описательной части, что оно де есть - резервное в таком то количестве и все.
Re: Котельная на 2 вида топлива
Добавлено: 03 сен 2010, 10:58
Dalex
каждый выбирает сам, насколько ему заморачиваться с расчетами, и особо вредных экспертов никто не отменял ;-)
Re: Котельная на 2 вида топлива
Добавлено: 13 окт 2010, 10:30
ecotess
подскажите как мне брать конторольные точки на границе СЗЗ? у меня объект котельная и ее СЗЗ 50 м, но эта котельная находится на территории аэропорта... мне контрольные точки брать на границе СЗЗ котельной или на границе СЗЗ аэропорта? [!unknowing]
Re: Котельная на 2 вида топлива
Добавлено: 18 окт 2010, 09:36
Dalex
кхм, нету сейчас СЗЗ 50 метров для котельной по СанПиН, все на основании расчетов, т.е. делаете сначала расчет для аэропорта с котельной, устанавливаете общую СЗЗ, потом берете точки. Если СЗЗ аэропорта уже есть, берете точки на ней.
Re: Котельная на 2 вида топлива
Добавлено: 28 дек 2012, 05:11
Luchiya
Добрый день.
Первый раз считаю котельную, работающую на газе, расчет провела, вот только у меня вопросик, как рассчитать выбросы от емкостей хранения газа? в программе АЗС-эколог нет такого, у кого есть расчет скиньте, пожалуйста)))))
Re: Котельная на 2 вида топлива
Добавлено: 28 дек 2012, 07:52
smold
Luchiya, какой газ в емкостях: СУГ (пропан-бутан) или СПГ (природный газ)?
Если СУГ то п. 2.6.2 "Методики по определению выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях Госкомнефтепродукта России", Астрахань, 1988.
Если СПГ, то «Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС», СТО Газпром 2-1.19-058-2006
Re: Котельная на 2 вида топлива
Добавлено: 14 мар 2013, 17:50
Krasanya
Здравствуйте, товарищи экологи! А как быть со сжиганием смеси природного газа и мазута? Рассчитывать отдельно, а потом суммировать одинаковые вещества?
Re: Котельная на 2 вида топлива
Добавлено: 15 мар 2013, 22:34
Wespe
Krasanya писал(а):Здравствуйте, товарищи экологи! А как быть со сжиганием смеси природного газа и мазута? Рассчитывать отдельно, а потом суммировать одинаковые вещества?
Методика расчетно-экспериментального определения выбросов загрязняющих веществ от трубчатых нагревательных печей. Краснодар, 1996 - там всё доходчиво описано по сути, сам принцип.