Страница 2 из 2

Охрана поверхностных вод на подтопленной площадке

Добавлено: 28 сен 2009, 22:37
karavainin
Коллеги, снова обращаюсь к коллективному разуму :oops: Эксперт прислал замечание: "Представить раздел "Охрана поверхностных и подземных вод" в период строительства в соответствии с инженерно-геологическими условиями, а именно - учесть, что площадка строительства естественно подтопленная (высокий уровень грунтовых вод). Сижу, чешу в затылке [!bh] . Единственное, что приходит на ум - вместо выгребной ямы использовать биотуалеты, но я и так их использование предусматривала. Может кто-нибудь подскажет что-нибудь дельное? Сразу оговорюсь, что район строительства - центр Москвы, и мне сомнительно, что на площадке строительства смогут разместить ОС поверхностного стока, если я их предложу.

Re: Охрана поверхностных вод на подтопленной площадке

Добавлено: 13 окт 2009, 12:54
karavainin
agioom, Аленка, спасибо огромное за помощь! Замечания сняла)) Если будет в дальнейшем интересно, могу сбросить расчет вод, принятый экспертом без единого писка [!ar]

Re: Охрана поверхностных вод на подтопленной площадке

Добавлено: 14 окт 2009, 05:43
agioom
karavainin, что за если....???? Выкладывайте расчетик!!!! Все ждем

Re: Охрана поверхностных вод на подтопленной площадке

Добавлено: 14 окт 2009, 07:34
karavainin
Сразу оговорюсь, что эксперт принял расчет без единого слова)) Но так как делаю такой расчет впервые и практически пошагово из учебника, с благодарностью приму любые замечания и поправки.