Расчет дымовой трубы.

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха


Автор темы
Антон Лейпи
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 сен 2007, 11:46

Расчет дымовой трубы.

Сообщение Антон Лейпи »

Всем привет.
Есть газовая котельная. Сделали аэродинамический расчет дымовой трубы. Полученную высоту используем в экологических расчетах. Правильно ли это? Или нужно сделать другой расчет, учитывающий жилую застройку, а потом уже идти дальше?

keima
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 мар 2008, 17:14

Re: Расчет дымовой трубы.

Сообщение keima »

Уважаемые экологи! Подскажите, дымовую трубу, при подведенным к ней газоходам нескольких котлов, необходимо считать по параметрам одного котла или же всех? и возможно ли подсоединение газоходов от дизельных установок к одной трубе?????('[:-;(]');

p olga
Эколог
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 02:24
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: Расчет дымовой трубы.

Сообщение p olga »

keima

если через д.трубу происходит выброс дымовых газов от нескольких котлов, то объемы дымовых газов от всех котлов суммируются. Кроме того, при разных типах котлов определяется температура д.газов на выходе из дым.трубы пропорционально объемам и температуре д.газов, отходящих от котлов.

По диз.установкам, как и по котельным, такие вопросы решают специалисты, разрабатывающие тепломеханическую часть проекта.

FeFe
Новичок
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 09 июл 2007, 14:02
Откуда: Москва
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Расчет дымовой трубы.

Сообщение FeFe »

Добрый день! Делаю проект ПМООС по котельной и возник вопрос. Мне дали материалы все, в частности и аэродинамический расчет дымовой трубы. Согласно расчету высота 15 м. Так вот, я делаю расчеты рассеивания, чтобы узнать минимальную возможную высоты трубы с экологической точки зрения. И если у меня получится эта высота меньше, чем в аэродинамическом расчете, то какую высоту в итоге брать и предлагать? Или это будет означать, что высота 15 м, которая была определена по аэродинамическому расчету, подходит и все? Или я неправильно что-то понимаю? Заранее спасибо!)
Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не соперника.
Аватара пользователя

larhet

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 30 окт 2007, 14:23
Награды: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 66 раз
Поблагодарили: 75 раз

Re: Расчет дымовой трубы.

Сообщение larhet »

При аэродинамическом расчете определяется минимальная высота трубы, при которой будет "тяга". Значит меньше 15 м высоту брать нельзя вам. Проверяете расчет рассеивания на 15 м, если проходит, то все норм. Если не проходит - увеличиваете высоту.

Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5975
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 7
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1131 раз
Поблагодарили: 2434 раза

Re: Расчет дымовой трубы.

Сообщение Лёха »

larhet, увеличивать высоту тоже можно до определенного предела. чем длиннее газоотводящий тракт тем больше его сопротивление и естественной тяги может не хватить.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Расчет рассеивания при строительстве
    Anastasiya.Su_Су » » в форуме Строительство
    8 Ответы
    4245 Просмотры
    Последнее сообщение Птица
  • Расчет ущерба при заборе воды
    NataliFounder » » в форуме Водные биоресурсы
    7 Ответы
    570 Просмотры
    Последнее сообщение НОВЭК
  • Расчет санитарного числа почвы
    Nadin_ll » » в форуме СЗЗ - санитарно защитная зона
    1 Ответы
    6948 Просмотры
    Последнее сообщение Лёха
  • Расчет количества электродов для сварки
    Anastasiya.Su_Су » » в форуме Сварка