Шум от ГРПШ
Расчет шума от ГРПШ
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 02 окт 2019, 13:22
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Шум от ГРПШ
Лёха, дело в том, что я не понимаю КАК рассчитать шум от постоянного источника шума (конкретно от ГРПШ), может у вас есть пример?
Так как сама характеристика у меня будет, когда проектировщик рассчитает новый шкаф, а вот с расчетом проблемы(((
Dalex, у меня шкаф на жилом здании (на фасаде)
Так как сама характеристика у меня будет, когда проектировщик рассчитает новый шкаф, а вот с расчетом проблемы(((
Dalex, у меня шкаф на жилом здании (на фасаде)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3310
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 657 раз
- Поблагодарили: 786 раз
Re: Шум от ГРПШ
Леха, а на каком расстоянии от ИШ данная характеристика?
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
рассчитать в расчетную точку? Ну по ГОСТ 31295.2-2005 конечно...
Ничего не сказала золотая рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1366
- Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
- Награды: 2
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 108 раз
- Контактная информация:
Re: Шум от ГРПШ
ммм... как рассчитать.. как kentavrik выше написал, программу использовать можно в помощь.., это как бы вопрос умения рассчитывать шум, или я вообще ничего не понял в сути вопроса.AnnyCh писал(а): 13 янв 2020, 14:41 Лёха, дело в том, что я не понимаю КАК рассчитать шум от постоянного источника шума (конкретно от ГРПШ), может у вас есть пример?
Так как сама характеристика у меня будет, когда проектировщик рассчитает новый шкаф, а вот с расчетом проблемы(((
Dalex, у меня шкаф на жилом здании (на фасаде)
Да хоть в воздухе висит ГРПШ, значения не имеет, правильно только шум надо считать, правильно задать препятствие и пр.
про 80 ДБа - это производитель официально заявляет, что уровень звука ГРПШ не превышает нормируемого максимально-возможного показателя для рабочей зоны в 80 ДБа и всё, по факту шум может быть меньше.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 6087
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 7
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1139 раз
- Поблагодарили: 2463 раза
Re: Шум от ГРПШ
kentavrik, а ни на каком. Уровень шума (внутри Пункта), создаваемый линиями редуцирования, не должен превышать 80 дБ. https://tdvit.ru/gazoregulyatornye-punkty-blochnye
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3310
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 657 раз
- Поблагодарили: 786 раз
Re: Шум от ГРПШ
это если ГРПШ предполагал бы "внутри" себя рабочее место, тут вроде как нет, по ссылке ранее про "внутри" ничего не сказано
А если Вы про СН
, то там дБА и эти цифры уже сравниваются с шумовой нагрузкой за смену т.е. эквивалентом.
Но за ссылку спасибо, конечно, когда ничего нет подойдет...
Ничего не сказала золотая рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 02 окт 2019, 13:22
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Шум от ГРПШ
Dalex, ну я в принципе сразу и написала, что не понимаю, как рассчитать
Просто обычно я рассчитываю только непостоянные источники шума (машины), а в постоянных, я так понимаю, нужно разделить на октавные частоты
И вот дальше я не понимаю, как посчитать, с учетом того, что нужно скорее всего будет также рассчитать сэндвич-панели для шумоизоляции
По поводу программы - у меня, к сожалению, ее нет, и шум я считаю вручную(((
Отправлено спустя 24 минуты 20 секунд:
Все, разобралась, как посчитать, спасибо!
Просто обычно я рассчитываю только непостоянные источники шума (машины), а в постоянных, я так понимаю, нужно разделить на октавные частоты
И вот дальше я не понимаю, как посчитать, с учетом того, что нужно скорее всего будет также рассчитать сэндвич-панели для шумоизоляции
По поводу программы - у меня, к сожалению, ее нет, и шум я считаю вручную(((
Отправлено спустя 24 минуты 20 секунд:
Все, разобралась, как посчитать, спасибо!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3310
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 657 раз
- Поблагодарили: 786 раз
Re: Шум от ГРПШ
молодцы. Где берете шумоизоляцию Ваших панелей по октавам?
Ничего не сказала золотая рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 6087
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 7
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1139 раз
- Поблагодарили: 2463 раза
Re: Шум от ГРПШ
простите, я понимаю что праздники там, все такое... но что вы блин несете?kentavrik писал(а): 13 янв 2020, 15:17 то если ГРПШ предполагал бы "внутри" себя рабочее место, тут вроде как нет, по ссылке ранее про "внутри" ничего не сказано
Отправлено спустя 49 секунд:
AnnyCh, в соответствии с п. 8.1.12 ГОСТ Р 56019-2014 Уровень звукового давления, оцененный по амплитуде в соответствии с ГОСТ 12.1.003, должен определяться на начальном этапе проектирования и не превышать 70 дБ на границе со зданиями и действующими предприятиями.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 02 окт 2019, 13:22
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Шум от ГРПШ
kentavrik, использую как мероприятие - шумопоглощающую наружную решетку ALDа-2 (ее характеристики нашла в интернете - прикрепила)
Отправлено спустя 40 секунд:
Лёха, как раз как и в моем случае, спасибо!)))
Отправлено спустя 40 секунд:
Лёха, как раз как и в моем случае, спасибо!)))
- Вложения
-
ALDa.pdf
- (278.54 КБ) 544 скачивания
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3310
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 657 раз
- Поблагодарили: 786 раз
Re: Шум от ГРПШ
AnnyCh, не забудьте, что изоляцию шума остальной поверхностью ГРПШ тоже надо понимать и если она не дает снижения большого, то вообще эту излучающую поверхность тоже бы надо учесть и посчитать шум по формуле где фигурируют площади поверхностей, обладающих раной изоляцией. В снипе 23-03-2003 такая есть и в СП 254... ..
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Лёха, я пытаюсь донести, что так как 80дБ указанные по ссылке на листе 1 этой темы, не сопоставлкны с каким-то расстоянием, то воспользоваться ими проблематично. О том что это измерение "внутри" там тоже не указано.
Отправлено спустя 5 минут 52 секунды:
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Лёха, я пытаюсь донести, что так как 80дБ указанные по ссылке на листе 1 этой темы, не сопоставлкны с каким-то расстоянием, то воспользоваться ими проблематично. О том что это измерение "внутри" там тоже не указано.
Отправлено спустя 5 минут 52 секунды:
по ссылке на листе 2 этой темы я тоже не вижу обьептивных доказательств, что уровень шума не должен превышать 80 дБ. И вопрос на засыпку по поводу этого уверждения ГДЕ? Не должен превышать. Поэтому строго говлря это утверждение тоже проблематично использовать для расчетов как хараптеристикк
Ничего не сказала золотая рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.