Страница 1 из 1

Разложение эквивалентного уровня шума на спектральный

Добавлено: 16 июн 2009, 18:32
Наталья Васильевна
Будьте добры, подскажите, как быть в такой ситуации. ВЗЯЛАСЬ ЗА РАСЧЕТ УРОВНЯ ШУМА, ВОЗНИКАЮЩЕГО ПРИ РАБОТЕ БЫТОВОГО КОНДИЦИОНЕРА. Для данного кондиционера в технологических характеристиках указан шум внешн. блока только в дБ (А). Я сделала весь расчет как для эквивалентного уровня звука. А инспектор СЭС потребовал, чтобы я разложила эквивалентный уровень звука на октавы, иначе грозится написать отказ.
Начала спрашивать - как быть и мне сказали, что однозначно определить уровни в октавных полосах, зная только общий уровень или эквивалентный, невозможно. Как быть и что делать, принимая во внимание строгого инспектора?! [!help]

Re: Разложение эквивалентного уровня шума на спектральный

Добавлено: 17 июн 2009, 08:01
кати
Я пишу -"Уровни шума от систем вентиляции приняты согласно данным завода изготови-теля (см. Приложение В). Распределение по октавным уровням рассчитано согласно "Звукоизоляция и звукопоглощение", Учебное пособие под редакцией академика РА-АСН, профессора, доктора технических наук Г.Л. Осипова, изд-во "Астрель", Москва, 2004г. (табл. 16.5 на с. 295 и табл. 16.6 на с. 297)." Данная програмка выложена на форуме или можете написать в дб(А), напишу по октавам.