Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки

Модераторы: Kotucheny, Raccoon


Автор темы
Angel
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 июл 2006, 16:28

Фильтрующая загрузка

Сообщение Angel »

кто-нибудь знает как посчитать фильтрующую загрузку от очистных?????помогите....[!cheers][:-((]

Olga N
Эколог
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 08 фев 2006, 06:57
Поблагодарили: 1 раз

Re: Отходы КОС

Сообщение Olga N »

Эксплуатационные отходы канализационной насосной станции представляют собой отбросы, задерживаемые решётками.
Количество отбросов определялось в соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 5.13, табл. 23 по формуле:
М= N х m,
где N – количество населения поселка (чел.);
m – удельная норма образования отбросов на одного человека (кг (м3)/год).
Массу отбросов (т/год) определяли по формуле:
M1= M х ρ,
где M – объем образующихся отбросов;
ρ – плотность отбросов.
Согласно ориентировочным нормам накопления отбросов [19] ежегодно образуется 8 л отбросов на человека при ширине прозоров решеток контейнера 16 – 20 мм. Средняя плотность отбросов 750 кг/м3.
Песок из песколовок в зависимости от производительности КОС и степени очистки сточных вод, количества взвешенных веществ, поступающих на очистные сооружения.
Если сомневаетесь, обратитесь к литературным источникам, по КОС их достаточно.

Леська
Интеграл-Клуб
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 15:45
Откуда: Астрахань
Поблагодарили: 4 раза

Re: СРОЧНО Активный ил

Сообщение Леська »

если у кого-нибудь есть расчет поделитесь пожайлуста Отходы (осадки) при механической и биологической очистки вод (активный ил), для сравнения. спасибочки[!beer][!help][!help] горю нужно очень срочно[!help]

mont-blanc
Эколог
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 22 июн 2007, 12:41
Откуда: с-пб

Re: Помогите пожалуйста расчитать отходы от очистн

Сообщение mont-blanc »

вам скорее поможет производитель очистных сооружений. свяжитесь с производителем, или напишите что представляет из себя ваш сток и я подберу вам очистные, законтачу вас с производителем и они решат вам проектные вопросы..

marinactik85
Эколог
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 31 янв 2008, 12:56

Re: Помогите пожалуйста расчитать отходы от очистн

Сообщение marinactik85 »

Есть очистные сооружения ливневого стока, известна концентрация веществ на входе и выходе, годовой обьем ливневого стока, формула такая: W=(C1-C2)? ФККО какой их?


Olga294
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 фев 2009, 12:01
Откуда: Москва
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Боны

Сообщение Olga294 »

Уважаемы коллеги,подскажите пожалуйста, как рассчитать количество задержанных бонами нефтепродуктов(пленочные:бензин,керосин,диз.топливо)в песковых площадках очистных сооружений поверхностного стока? может быть существует какая то методика...Заранее всем спасибо)))Помощь действительно очень нужна)))

Tatiana
Интеграл-Клуб
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 27 окт 2005, 10:31
Откуда: Брянск
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 11 раз

Re: Боны

Сообщение Tatiana »

Нефтепоглотительная способность сорбента, т.е. какое количество мерных единиц нефтепродукта способна поглотить одна мерная единица сорбента
кг нефти/кг сорбента, не менее 50

м3 нефти/ м3 сорбента, не менее 0,4382*

кг мазута/кг сорбента, не менее 55

м3 мазута/ м3 сорбента, не менее 0,4816*

кг легких нефтепродуктов/кг сорбента, не менее 30

м3 кг легких нефтепродуктов/м3 сорбента, не менее 0,2632

ФКМ

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 950
Зарегистрирован: 27 окт 2008, 15:41
Награды: 1
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 69 раз

Re: Боны

Сообщение ФКМ »

Tatiana писал(а):Нефтепоглотительная способность сорбента, т.е. какое количество мерных единиц нефтепродукта способна поглотить одна мерная единица сорбента
кг нефти/кг сорбента, не менее 50

м3 нефти/ м3 сорбента, не менее 0,4382*

кг мазута/кг сорбента, не менее 55

м3 мазута/ м3 сорбента, не менее 0,4816*

кг легких нефтепродуктов/кг сорбента, не менее 30

м3 кг легких нефтепродуктов/м3 сорбента, не менее 0,2632
А при чем тут срорбент если речь идет о бонах? :shock:
"Делай что должно, и будь что будет!" - Катон

Olga294
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 фев 2009, 12:01
Откуда: Москва
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Боны

Сообщение Olga294 »

Потому что боны и являются сорбентом-сорбируют(впитывают) нефть.
Мы считаем вот так(но очень сомневаемся в правильности):
Сухая масса погонного метра бона, используемого для сбора нефтяной пленки, составляет 200 г. Количество бонов одновременно находящихся в двух песколовках – 2 шт по 4 м. каждый. Нормативный объем образования данного вида отхода при остаточной обводненности составит:
М = 4 х 200 х 1,05 = 0,084 т/год
Единовременное нахождение бонов в песколовке принято проектом в количестве 2 шт. Сорбент может подвергаться многократной регенерации (до 8 раз).

ФКМ

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 950
Зарегистрирован: 27 окт 2008, 15:41
Награды: 1
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 69 раз

Re: Боны

Сообщение ФКМ »

Честно говоря всегда думал, сорбция это не впитывание, а сорбент - это вещество за счет своих фихико-химических свойств поглощающее сорбат.
"Делай что должно, и будь что будет!" - Катон

Sitnicova.olga
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 апр 2009, 11:20
Поблагодарили: 1 раз

Re: СРОЧНО Активный ил

Сообщение Sitnicova.olga »

Леська писал(а):если у кого-нибудь есть расчет поделитесь пожайлуста Отходы (осадки) при механической и биологической очистки вод (активный ил), для сравнения. спасибочки[!beer][!help][!help] горю нужно очень срочно[!help]
Поделюсь

Согласно методики, при очистке сточных вод на городских станциях аэрации образуются осадки очистных сооружений при средней влажности активного ила 96,2 %
расчёт проводится по формуле:
М96,2%= П*g, тыс. куб.м./год
Содержание сухого отхода
Мсух= М96,2%*3,8/100, тыс. куб.м./год
Кол-во отхода 70% влажности
М68%= Мсух*100/32, тыс. куб.м./год
Кол-во образующегося отходв
Мотх= М68%*p, т/год

П - производительность очистных сооружений тыс.м3/год
g - удельный норматив образования отх (%)
p плотность осадка т/м3

содержимое пескоуловителей 57% от общего кол-ва осадка. Ил активный аэробный - 43% от общего кол-ва отхода.

Ответить