Экологи, подскажите!Выброс через дверной проем, но проведены инструментальные замеры.чтобы перевести мг/куб.м в г/с мне нужно знать объем ГВС. В мет.пособии 2005 г.на стр.106 приведена формула для расчета эффективного значения объема ГВС. Могу ли я использовать этот объем для перевода единиц? и ещё: можно при рассеивании занести этот источник как площадной? ведь если занести как точечный, мне нужно каким-то образом вычислить скорость выхода ГВС..

Olga Zicer
Новичок
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 11 май 2006, 09:45
Откуда: Дзержинск Нижегородской обл.
Поблагодарили: 1 раз

Re: Инструментальные замеры неорг.источника!!!!!!

Сообщение Olga Zicer »

Можно использовать это значение объема. Скорость легко рассчитывается,если известен объем и диаметр. Эффективный диаметр также рассчитывается по "Методическому пособию...". Если вы подставите в Программу диаметр и объем, то скорость считается автоматически.