Выбросы от трансформаторный подстанций
Друзья, помогите посчитать выброс от трансформаторной подстанции.
На сколько мне известно, выброс масла считается исходя из объема и периодичности доливки масла.
Может кто-нибудь подскажет, как часто доливают масло и в каком количестве?
На сколько мне известно, выброс масла считается исходя из объема и периодичности доливки масла.
Может кто-нибудь подскажет, как часто доливают масло и в каком количестве?
-
- Эколог
- Сообщения: 2331
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 5
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 221 раз
- Поблагодарили: 487 раз
- Контактная информация:
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
Сколько делала материалов для энергетиков, ни разу не считала масла от трансформаторов, всегда учитывала только емкость. Ни разу эксперты не подняли этот вопрос.
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
я тоже никогда не считал...давайте по факту рассудим, какие там выбросы???? Да и внутри ёмкостя с маслом не держат (вроде).
Единственное, что на базе электросетей может находится испытательная лаборатория и установка для выпаривания воды из трансформаторного масла!
Единственное, что на базе электросетей может находится испытательная лаборатория и установка для выпаривания воды из трансформаторного масла!
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
Изучила технические характеристики на ТП. Цитирую: "Перед установкой маслонаполненного трансформатора в проем в полу отсека под трансформатором устанавливается маслоприемник с гравийной засыпкой, выполненный в соответствии с требованиями ПУЭ и предназначенный для слива масла в случае повреждения трансформатора. Пол трансформаторного отсека имеет уклоны не менее 3 градуса в сторону маслоприемника." Получается, выбросы возможны при авариях. Посоветуйте, что делать. Может у кого есть образец расчета выбросов или методика. Мой адрес: Busygirina @ mail.ru
-
- Эколог
- Сообщения: 2331
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 5
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 221 раз
- Поблагодарили: 487 раз
- Контактная информация:
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
Вы им будете закладывать аварийные выбросы, т.е. своим расчетом вы предполагаете аварийную ситуацию предприятию? Вы знаете как считать эти выбросы и какую методику применять? Как мне говорили специалисты РТН: "методика есть расчета? - Нет. - Вот и нечего тогда огород городить!"
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
К аварийным выбросам можно отнести выброс углеводородов при сливе масла при авариях на трансформаторе с полным разрывом бака. Для предотвращения растекания масла при повреждении трансформаторов предусмотрены маслоприемники, выполненные из монолитного ж/б, рассчитанные на прием полного объема масла от одной фазы АТ при аварии, 80% расхода воды от автоматического пожаротушения и объема атмосферных осадков. Работа системы маслоудаления и водоочистки предусмотрена в двух режимах: нормальном и аварийном. В нормальном режиме эксплуатации выбросы ситаются только от отстойников очистных сооружений.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2655
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 3
- Благодарил (а): 494 раза
- Поблагодарили: 193 раза
- Контактная информация:
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
Масло перед его заменой периодически доливают. Объем доливаемого масла с учетом периодичности долива куда-то девается...
В масляных трансформаторах тепловая, энергия передается в окружающую среду через трансформаторное масло, заливаемое в бак с помещенным туда трансформаторам. Масло, омывающее магнитопровод и обмотки трансформатора, путем конвекции отводит выделяющееся в них тепло и отдает его стенкам бака. Частицы масла, уровень которого значительно выше верхнего уровня магнитопровода), соприкасаются с горячими наружными поверхностями обмоток и магнитопровода и нагреваются. Нагретые частицы масла устремляются вверх и отдают свое тепло в окружающую среду через стенки и крышку бака. Охлажденные частицы масла движутся вниз, уступая место более нагретым. Внешняя поверхность стенок и крышки бака, омываемые воздухом, отдают тепло в окружающую среду путем конвекции и излучения. В некоторых случаях для повышения интенсивности теплопередачи применяют искусственную усиленную циркуляцию масла (или воздуха) с помощью насосов (или вентиляторов).
...
Трансформаторное масло в процессе эксплуатации загрязняется, увлажняется и ухудшает свои диэлектрические свойства, поэтому необходима его периодическая очистка, сушка и замена.
...
В течение срока службы трансформаторов масло стареет. На масло одновременно воздействуют температура, электрическое поле, кислород воздуха, материалы, из которых состоит трансформатор.
Если исключить возможность соприкосновения масла с воздухом, можно значительно снизить процесс окисления масла в действующем трансформаторе.
Изучение процесса окисления трансформаторного масла при температурах от 50 до +100 °С показало, что окисление масла происходит во всем интервале температур и его интенсивность возрастает с ростом температуры. В связи с этим заметим, что в крупных трансформаторах благодаря интенсивному охлаждению перепад температуры масла по высоте значительно меньше, чем при естественном охлаждении. Благодаря этому, хотя максимально допустимая рабочая температура верхних слоев масла в силовом трансформаторе ограничена значением 95 °С, фактически при охлаждении ДЦ, Ц при номинальной нагрузке температура верхних слоев масла обычно не превышает 7580 °С.
...
Думаю, что процесс расхода масла можно охарактеризовать, как среднеэксплуатационный, а не аварийный, но я могу ошибаться, т.к. в своей практике с подобными вещами еще не сталкивался... Коллеги меня поправят, если что...
В масляных трансформаторах тепловая, энергия передается в окружающую среду через трансформаторное масло, заливаемое в бак с помещенным туда трансформаторам. Масло, омывающее магнитопровод и обмотки трансформатора, путем конвекции отводит выделяющееся в них тепло и отдает его стенкам бака. Частицы масла, уровень которого значительно выше верхнего уровня магнитопровода), соприкасаются с горячими наружными поверхностями обмоток и магнитопровода и нагреваются. Нагретые частицы масла устремляются вверх и отдают свое тепло в окружающую среду через стенки и крышку бака. Охлажденные частицы масла движутся вниз, уступая место более нагретым. Внешняя поверхность стенок и крышки бака, омываемые воздухом, отдают тепло в окружающую среду путем конвекции и излучения. В некоторых случаях для повышения интенсивности теплопередачи применяют искусственную усиленную циркуляцию масла (или воздуха) с помощью насосов (или вентиляторов).
...
Трансформаторное масло в процессе эксплуатации загрязняется, увлажняется и ухудшает свои диэлектрические свойства, поэтому необходима его периодическая очистка, сушка и замена.
...
В течение срока службы трансформаторов масло стареет. На масло одновременно воздействуют температура, электрическое поле, кислород воздуха, материалы, из которых состоит трансформатор.
Если исключить возможность соприкосновения масла с воздухом, можно значительно снизить процесс окисления масла в действующем трансформаторе.
Изучение процесса окисления трансформаторного масла при температурах от 50 до +100 °С показало, что окисление масла происходит во всем интервале температур и его интенсивность возрастает с ростом температуры. В связи с этим заметим, что в крупных трансформаторах благодаря интенсивному охлаждению перепад температуры масла по высоте значительно меньше, чем при естественном охлаждении. Благодаря этому, хотя максимально допустимая рабочая температура верхних слоев масла в силовом трансформаторе ограничена значением 95 °С, фактически при охлаждении ДЦ, Ц при номинальной нагрузке температура верхних слоев масла обычно не превышает 7580 °С.
...
Думаю, что процесс расхода масла можно охарактеризовать, как среднеэксплуатационный, а не аварийный, но я могу ошибаться, т.к. в своей практике с подобными вещами еще не сталкивался... Коллеги меня поправят, если что...
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
Никогда не считали выбросы от ТП, замена масла может производиться вообще раз в 20 лет, а разрешение на выбросы дается на 5 лет, это скорее внештатная ситуация (приравнять к аварийной), чем нормальный рабочий режим, т.к. если все в порядке, то ни долива, ни замены масла не требуется, даже в отходах не всегда включаем
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2655
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 3
- Благодарил (а): 494 раза
- Поблагодарили: 193 раза
- Контактная информация:
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
Замена масла на практике может вообще не произойти, вопрос ведь- не в этом, есть норма времени, спустя которое должен быть произведен долив или полная его замена.ela961:
... замена масла может производиться вообще раз в 20 лет...
...если все в порядке, то ни долива, ни замены масла не требуется...
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 950
- Зарегистрирован: 27 окт 2008, 15:41
- Награды: 1
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 69 раз
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
ro_, а где есть такая норма сам искал нигде не видел
"Делай что должно, и будь что будет!" - Катон
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
Посоветовался с энергетиком, так он сказал что у нас трансформатор 1979 г и масло ни разу не меняли, а только доливали...[:-!]
-