Выбросы от трансформаторный подстанций
Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny
Выбросы от трансформаторный подстанций
Друзья, помогите посчитать выброс от трансформаторной подстанции.
На сколько мне известно, выброс масла считается исходя из объема и периодичности доливки масла.
Может кто-нибудь подскажет, как часто доливают масло и в каком количестве?
На сколько мне известно, выброс масла считается исходя из объема и периодичности доливки масла.
Может кто-нибудь подскажет, как часто доливают масло и в каком количестве?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2659
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 3
- Благодарил (а): 494 раза
- Поблагодарили: 194 раза
- Контактная информация:
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
"Не меняли, а только доливали"- не значит, что доливаемый объем не нужно рассматривать, как выброс или отход или и то и другое вместе взятое...
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2659
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 3
- Благодарил (а): 494 раза
- Поблагодарили: 194 раза
- Контактная информация:
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
См. колонки 3-8 таблицы 1 Индивидуальных норм расхода трансформаторного масла на ремонтные и эксплутационные нужды для оборудования энергопредприятий, 1987ФКМ:
ro_, а где есть такая норма сам искал нигде не видел
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2028
- Зарегистрирован: 17 фев 2008, 13:43
- Награды: 7
- Откуда: СПб
- Благодарил (а): 345 раз
- Поблагодарили: 453 раза
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
Стандартная практика для подстанций следующая. 1 раз в квартал (в год), в зависимости от вида оборудования масло отбирается на анализ. Если показатели соответствуют норме, работают дальше, если не соответствуют, масло заменяют. Но на практике в трансформаторах 110/35/10 масло меняется чрезвычайно редко, в маслонаполненных выключателях значительно чаще. Там периодичность замены (анализа) масла зависит от количества срабатываний выключателей, бывает, что масло меняют чаще, чем 1 раз в год.
Если вам понравилось мое сообщение, нажмите кнопку "СПАСИБО"
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2659
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 3
- Благодарил (а): 494 раза
- Поблагодарили: 194 раза
- Контактная информация:
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
alex27:
Стандартная практика для подстанций следующая. 1 раз в квартал (в год), в зависимости от вида оборудования масло отбирается на анализ. Если показатели соответствуют норме, работают дальше, если не соответствуют, масло заменяют. Но на практике в трансформаторах 110/35/10 масло меняется чрезвычайно редко, в маслонаполненных выключателях значительно чаще. Там периодичность замены (анализа) масла зависит от количества срабатываний выключателей, бывает, что масло меняют чаще, чем 1 раз в год.
Насчет ДОЛИВа информация можно почерпнуть информацию из "стандартной практики"?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 950
- Зарегистрирован: 27 окт 2008, 15:41
- Награды: 1
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 69 раз
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
ro_, спасибо
"Делай что должно, и будь что будет!" - Катон
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 412
- Зарегистрирован: 19 ноя 2008, 14:11
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 34 раза
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
кому-нибудь приходилось сталкиваться с расчетом выбросов элегеза из элегазового оборудования?
В паспорте на оборудование прописано, что допустимая утечка элегаза не более 1% в год, масса элегаза в оборудовании - 34 кг... Элегазовое оборудование находится на территории ОРУ - т.е. не в помещении
Как правильно рассчитать выбросы?
В паспорте на оборудование прописано, что допустимая утечка элегаза не более 1% в год, масса элегаза в оборудовании - 34 кг... Элегазовое оборудование находится на территории ОРУ - т.е. не в помещении
Как правильно рассчитать выбросы?
Смотрю в зеркало... вроде ниче так... красивая... подхожу ближе.. присматриваюсь... ё-моё!!! Богиня!!!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 542
- Зарегистрирован: 01 окт 2008, 21:05
- Откуда: - - -
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 46 раз
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
http://www.nii-atmosphere.ru/files/Bulleten.pdf
(в развитие темы)
(в развитие темы)
Всегда учусь:)
-
- Эколог
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 31 мар 2010, 18:06
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 5 раз
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
Коллеги! Подскажите по какой методике считать замену масла? Замену осуществляют с помощью ручного насоса. Спасибо!
-