Расчет высоты трубы
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Re: высота дымовой трубы
И ещё о высоте трубы: не эколог задаёт её высоту (для проектиуемой котельной), а инженер-строитель в соответствии с типовым или индивидуальным проектом. Эколог может только рекомендовать увеличить высоту.
Re: высота дымовой трубы
я с вами согласна,только у нас на работе всё делают не пойми как,у меня уже у самой голова кружится [!crazy]
-
- Эколог
- Сообщения: 247
- Зарегистрирован: 29 янв 2007, 14:16
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 48 раз
Re: высота дымовой трубы
Помогите разобраться, где я ошибаюсь!?
У нас котельщики рассчитывают высоту трубы, а я ее потом проверяю по формулам ОНД-86. Сначала с учетом массы выбрасываемого ВВ, (ф-ла 8.6), потом ессно проверяю коэффициенты m, n. Обычно моя труба получается ниже предлогаемой технологами, принимаем их высоту. Но! сталкнулась с такой ситуацией: моя смешной высоты труба (5 м) подходит, а их - 36 м нет[!crazy]. Причем это у меня уже в нескольких проетах. [!unknowing]
У нас котельщики рассчитывают высоту трубы, а я ее потом проверяю по формулам ОНД-86. Сначала с учетом массы выбрасываемого ВВ, (ф-ла 8.6), потом ессно проверяю коэффициенты m, n. Обычно моя труба получается ниже предлогаемой технологами, принимаем их высоту. Но! сталкнулась с такой ситуацией: моя смешной высоты труба (5 м) подходит, а их - 36 м нет[!crazy]. Причем это у меня уже в нескольких проетах. [!unknowing]
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2673
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 3
- Благодарил (а): 498 раз
- Поблагодарили: 195 раз
- Контактная информация:
Re: высота дымовой трубы
Параметры ГВС, используемые в расчете рассеивания при разных высотах одинаковые?Анна_Ростов:
Помогите разобраться, где я ошибаюсь!?
У нас котельщики рассчитывают высоту трубы, а я ее потом проверяю по формулам ОНД-86. Сначала с учетом массы выбрасываемого ВВ, (ф-ла 8.6), потом ессно проверяю коэффициенты m, n. Обычно моя труба получается ниже предлогаемой технологами, принимаем их высоту. Но! сталкнулась с такой ситуацией: моя смешной высоты труба (5 м) подходит, а их - 36 м нет[!crazy]. Причем это у меня уже в нескольких проетах. [!unknowing]
Re: высота дымовой трубы
Не знаю помогу я вам или нет, но...............!
У меня был проект который так и называется "Обоснование высоты трубы котельной".
Опишу кратко ситуацию: строиться в городе район со своей котельной, места соответственно мало поэтому эту котельную втискивают в уголок площадки, и с 2-х сторон строят 16-ти этажные жилые дома. Технологическая схема (которую мне предоставили) содержала диаметр трубы, объем выходящих газов, и написано, что на основании расчета выбросов в атмосферный воздух определить высоту трубы котельной.
В моем проекте содержалось: расчет выбросов ЗВ при работе котельной и 4 варианта расчета рассеивания (по высоте 2 и 48м, и по сезону: лето, зима). В рекомендациях я написала, что принимаем высоту трубы на уровне 14 эт. (42м).
Не могу утверждать что я сделала правильно, проект только ушел на экспертизу, [!unknowing]
У меня был проект который так и называется "Обоснование высоты трубы котельной".
Опишу кратко ситуацию: строиться в городе район со своей котельной, места соответственно мало поэтому эту котельную втискивают в уголок площадки, и с 2-х сторон строят 16-ти этажные жилые дома. Технологическая схема (которую мне предоставили) содержала диаметр трубы, объем выходящих газов, и написано, что на основании расчета выбросов в атмосферный воздух определить высоту трубы котельной.
В моем проекте содержалось: расчет выбросов ЗВ при работе котельной и 4 варианта расчета рассеивания (по высоте 2 и 48м, и по сезону: лето, зима). В рекомендациях я написала, что принимаем высоту трубы на уровне 14 эт. (42м).
Не могу утверждать что я сделала правильно, проект только ушел на экспертизу, [!unknowing]
-
- Эколог
- Сообщения: 247
- Зарегистрирован: 29 янв 2007, 14:16
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 48 раз
Re: высота дымовой трубы
спасибо, учту ваш вариант на будущее, а сейчас сделала так: приложила свой расчет на основании расчета выбросов и приняла их трубу. Посмотрим. Экспертиза еще не скоро - только период обмена заданиями между отделами
-
- Эколог
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 02:24
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Re: высота дымовой трубы
Анне_Ростов
От высоты трубы, как и от ряда других условий (см.ОНД-86) зависят условия рассеивания. Возможно, в Вашем случае точки с макс. конц. ЗВ располагаются рядом с трубой, и, если Вы проверяете точки на значительном расстоянии от трубы, то там будет все в порядке, т.к. Хмакс.в данном случае незначительная (Хмакс можно посмотреть предварительно в таблице источников, это расстояние до точки с макс.конц.ЗВ). Когда труба высокая и скорость на выходе из трубы нормативная, то для высоты трубы в 36 метров Хм может быть нескольких сотен метров (у меня в последнем расчете для такой трубы Хм=346 метров). Высота трубы д.быть выше отм. кровли рядом стоящего здания (на 1-1,5м - это указано и в нормативных документах по котельным установкам).Может быть, поэтому Ваши технологи предлагают такую высоту.
От высоты трубы, как и от ряда других условий (см.ОНД-86) зависят условия рассеивания. Возможно, в Вашем случае точки с макс. конц. ЗВ располагаются рядом с трубой, и, если Вы проверяете точки на значительном расстоянии от трубы, то там будет все в порядке, т.к. Хмакс.в данном случае незначительная (Хмакс можно посмотреть предварительно в таблице источников, это расстояние до точки с макс.конц.ЗВ). Когда труба высокая и скорость на выходе из трубы нормативная, то для высоты трубы в 36 метров Хм может быть нескольких сотен метров (у меня в последнем расчете для такой трубы Хм=346 метров). Высота трубы д.быть выше отм. кровли рядом стоящего здания (на 1-1,5м - это указано и в нормативных документах по котельным установкам).Может быть, поэтому Ваши технологи предлагают такую высоту.
-
- Эколог
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 02:24
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Re: высота дымовой трубы
Анне_Ростов
От высоты трубы, как и от ряда других условий (см.ОНД-86) зависят условия рассеивания. Возможно, в Вашем случае точки с макс. концентрацией ЗВ располагаются рядом с трубой, и, если Вы проверяете точки на значительном расстоянии от трубы, то там будет все в порядке, т.к. Хмакс.в данном случае незначительная (Хмакс можно посмотреть предварительно в таблице источников, это расстояние до точки с макс.конц.ЗВ). Когда труба высокая и скорость на выходе из трубы нормативная, то для высоты трубы в 36 метров Хм может быть нескольких сотен метров (у меня в последнем расчете для такой трубы Хм=346 метров). Я провожу расчеты в УПРЗА ЭКОЛОГ .
Высота трубы д.быть выше отм. кровли рядом стоящего здания (на 1-1,5м - это указано и в нормативных документах по котельным установкам), может поэтому Ваши технологи предлагают такую высоту.
От высоты трубы, как и от ряда других условий (см.ОНД-86) зависят условия рассеивания. Возможно, в Вашем случае точки с макс. концентрацией ЗВ располагаются рядом с трубой, и, если Вы проверяете точки на значительном расстоянии от трубы, то там будет все в порядке, т.к. Хмакс.в данном случае незначительная (Хмакс можно посмотреть предварительно в таблице источников, это расстояние до точки с макс.конц.ЗВ). Когда труба высокая и скорость на выходе из трубы нормативная, то для высоты трубы в 36 метров Хм может быть нескольких сотен метров (у меня в последнем расчете для такой трубы Хм=346 метров). Я провожу расчеты в УПРЗА ЭКОЛОГ .
Высота трубы д.быть выше отм. кровли рядом стоящего здания (на 1-1,5м - это указано и в нормативных документах по котельным установкам), может поэтому Ваши технологи предлагают такую высоту.
-
- Модератор
- Сообщения: 3305
- Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
- Награды: 11
- Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
- Благодарил (а): 1190 раз
- Поблагодарили: 1781 раз
Re: высота дымовой трубы
Высота труб определяется в зависимости от тяги и назначения котельных.
Высота труб при естественной тяге определяется аэродинамическим расчётом труб, кстати в этом расчёте и рассчитывается и альфа, и скорость выхода отраб. газов, их температура и теплонапряжение котла и др. параметры. Хорошие специалисты предлагают варианты расчёта высоты труб на тёплый период и при температуре холодной пятидневки по СНиП 23-11-99. Самая высокая труба обычно для последнего варианта.
Расчёт приземных конц. проводится также на зимний период при температуре холодной пятидневки.
Суть в том расчёт приз. конц. показывает, что при рассеивании из трубы заданной высоты на гр. жилой зоны, либо охранной зоны конц. не превышает 0,8 ПДК.
Высота дымовых труб при искусственной тяге определяется в соответствии с Указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. (ОНД - 86).
Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м. Если шум. возд. в норме и конц не превышает 0,1 ПДК СЗЗ не устанавливается .
Высота труб при естественной тяге определяется аэродинамическим расчётом труб, кстати в этом расчёте и рассчитывается и альфа, и скорость выхода отраб. газов, их температура и теплонапряжение котла и др. параметры. Хорошие специалисты предлагают варианты расчёта высоты труб на тёплый период и при температуре холодной пятидневки по СНиП 23-11-99. Самая высокая труба обычно для последнего варианта.
Расчёт приземных конц. проводится также на зимний период при температуре холодной пятидневки.
Суть в том расчёт приз. конц. показывает, что при рассеивании из трубы заданной высоты на гр. жилой зоны, либо охранной зоны конц. не превышает 0,8 ПДК.
Высота дымовых труб при искусственной тяге определяется в соответствии с Указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. (ОНД - 86).
Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м. Если шум. возд. в норме и конц не превышает 0,1 ПДК СЗЗ не устанавливается .
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"
-
- Эколог
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 02:24
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Re: высота дымовой трубы
seergy!
Где можно посмотреть ссылку про 10-метровый радиус, в документах встречала слова только про близкорасположенные здания.
Где можно посмотреть ссылку про 10-метровый радиус, в документах встречала слова только про близкорасположенные здания.
Перенесено из форума Теплоэнергетика в форум Охрана атмосферного воздуха 10 мар 2017, 09:01 модератором Вадим Зыков
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-