seergy, Кроме аэродинамического расчета также проводится тепловой расчет. Кроме трубы рассчитывается вся газоходная система. Подбирается оборудование. Задача нетривиальная и одним знанием СП и СНиП тут не обойтись. Также напомню, что газоходные системы и трубы применяются не только в теплоэнергетике.

Если говорить о трубах котельных, то коллега выкладывал пример расчета.
Изображение
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: Расчет высоты трубы

Сообщение Лёха »

seergy писал(а): 2. Инженер-эколог делает расчёты выбросов ЗВ от котлагрегатов по методике для котельных установок, ТЭЦ.
seergy, я напомню, что в соответствии с пунктом 22м подраздел "Технологические решения" раздела 5 должен содержать результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям) - для объектов производственного назначения.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

seergy

Самый полезный участник форума Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 3305
Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
Награды: 11
Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
Благодарил (а): 1190 раз
Поблагодарили: 1779 раз

Re: Расчет высоты трубы

Сообщение seergy »

masm0 писал(а): seergy, как специалист с соответствующим образованием, могу вам сказать, что ваши познания в этой области пока что оставляют желать лучшего. Кроме аэродинамического расчета также проводится тепловой расчет. Кроме трубы рассчитывается вся газоходная система. Подбирается оборудование. Задача нетривиальная и одним знанием СП и СНиП тут не обойтись. Также напомню, что газоходные системы и трубы применяются не только в теплоэнергетике.
Гл. 9 СП 89.13330.2012 "СНиП II-35-76 "Котельные установки" всё это учитывает.
То, что проектирование газовоздушного тракта котлоагрегата и теплотехнические расчёты делают иные специалисты - это факт.
Не все экологи теплофак закончили.
Речь идёт о дымовых трубах, которые связаны с проектированием котельных.
1 Основные виды расчетов для дымовых труб
1.1 Расчет аэродинамики трубы
Грамотный аэродинамический расчет дает возможность объективно оценить производительность дутьевой и тяговой систем, а также перепад давлений в воздушном и газовом трактах котельной.
Итогом аэродинамических вычислений служат рекомендации специалистов по высоте и диаметру дымовой трубы и оптимизации участков и элементов газо-воздушного тракта.
1.2 Определение высоты дымовой трубы, исходя из условий рассеивания выброса вредных веществ.
1.3 Прочность и устойчивость трубы (предусматривает комплекс вычислений, определяющих оптимальную устойчивость и прочность сооружения).
Хотя бы расчет трубы на опрокидывание еще нужно выполнять обязательно
1.4 Тепловой (теплотехнический) расчет (для нахождения температурного расширения материала дымовой промышленной трубы, определения температуры ее наружного кожуха, выбора типа и толщины утеплителя для труб и др. необходимых параметров).
masm0 писал(а): Если говорить о трубах котельных, то коллега выкладывал пример расчета.
Не знаю на сколько верны данные расчёты(правильно ли там применена литература для ВУЗ студентов по специальности "тепло-газоснабжение и вентиляция"):
1. Щеголев М.М. Топливо, топки и котельные установки
2. Гусев Ю.Л. Основы проектирования котельных установок
Я больше доверяю специалистам с АВОК, где реально обсуждают данные вопросы в меру своей компетенции и профессиональной деятельности Есть разные расчёты в Excel, которые также мне лично не совсем понятны в плане достоверности, т.к. я не проектировщик котельных установок.

Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
Лёха писал(а): я напомню, что в соответствии с пунктом 22м подраздел "Технологические решения" раздела 5 должен содержать результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям) - для объектов производственного назначения.
Если в ТЧ подраздела "Технологические решения" раздела 5 не указывают ссылкой: "см. раздел 8 ПМООС", то правомерное требование к технологу.
В графической части ПМ ООС должны быть включены расчёты по ОНД-86: Карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчетов загрязнения атмосферы при неблагоприятных погодных условиях и выбросов по веществам и комбинациям веществ с суммирующимися вредными воздействиями - для объектов производственного назначения.
Последний раз редактировалось seergy 10 мар 2017, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: Расчет высоты трубы

Сообщение Лёха »

seergy писал(а): Если в ТЧ подраздела 7 "Технологические решения не указывают ссылкой: "см. раздел 8 ПМООС", то правомерное требование к технологу.
простите, ну вот привели ссылку "см. раздел 8 ПМООС", а куда там смотреть, если в составе раздела 8 отсутствует данный подраздел или пункт?
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

seergy

Самый полезный участник форума Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 3305
Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
Награды: 11
Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
Благодарил (а): 1190 раз
Поблагодарили: 1779 раз

Re: Расчет высоты трубы

Сообщение seergy »

Лёха писал(а): простите, ну вот привели ссылку "см. раздел 8 ПМООС", а куда там смотреть, если в составе раздела 8 отсутствует данный подраздел или пункт?
Из личного опыта.
Смотреть в главе текстовой части "Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам" и в графической части должны быть сводные таблицы с результатами расчетов загрязнения атмосферы, т.к. там по каждому источнику выбросов указаны "результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу".
Главу в ТЧ ПМООС "Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод" составляют по данным из раздела ВК и НВК, который также выполняется по заданию технолога. При этом технолог за ВК не выполняет работу, а даёт ссылку на разделы ВК, а также на ООС.
Технолог должен в ТЧ своего подраздела указать сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов
И опять ссылка см. раздел ПМ ООС главу ТЧ "Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов"
В том то и дело, что в ТХ только "результаты расчетов" и просят всегда у отдела ООС "таблички", ссылаясь на то, что программы для расчёта у экологов и они это умеют хорошо делать. Также если технолог на подряде, то он за эти расчёты хорошую цену берёт, а специалист ООС на зарплате - вот и пусть считает.
В каждой организации свои порядки, но, увы, отношение к ПМООС обычно такое: "считают своих букашек, зверюшек, описывают климат из изысканий ерунду делают, хотя бы выбросы, сбросы, отходы считают"
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Расчет выбросов продувочных свечей
    keranova_1111 » » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    3 Ответы
    1413 Просмотры
    Последнее сообщение TRusT
  • Расчет выбросов зв от станка брикетирования
    GalinaAstakhova » » в форуме Деревообработка
    29 Ответы
    1586 Просмотры
    Последнее сообщение Wespe
  • Расчет количества противообледенительных жидкостей
    ЖОКЛИН » » в форуме Расчет количества отходов
    3 Ответы
    908 Просмотры
    Последнее сообщение Екатерина Петрова
  • Расчет количества отходов от колбасного производства
    Айдана » » в форуме Расчет количества отходов
    4 Ответы
    689 Просмотры
    Последнее сообщение Птица
  • Расчет выбросов от участка мойки ж/д вагонов
    keranova_1111 » » в форуме Инженерные изыскания
    1 Ответы
    851 Просмотры
    Последнее сообщение Птица

Вернуться в «Охрана атмосферного воздуха»

Форум для экологов : Отказ от ответственности