Скорость/расход ГВС
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 12 мар 2008, 11:05
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Скорость/расход ГВС
Подскажите пожалуйста, где можно взять (или как рассчитать)средний расход ГВС или скорость выхода ГВС![!help]
Re: Скорость/расход ГВС
Народ, зная скорость газовоздушной смеси согласно инструментальных замеров из дымовой трубы на сушильном барабане, как посчитать объем ГВС учитывая температуру нагретых газов (т.е. температурный коэффициент)?
Re: Скорость/расход ГВС
Этим расчетом я пользуюсь для расчета объема ГВС от ДЭС и газовых котельныхпикрепленный файл:
[b]Прикрепленный файл (Объем ГВС.zip 8,58 Kb)[/b]
[b]Прикрепленный файл (Объем ГВС.zip 8,58 Kb)[/b]
Re: Скорость/расход ГВС
Уважаемые господа! Скажите пожалуйста, каким образом вы расчитываете аэродинамические показатели выхода ГВС из дефлекторов? Есть ди какая-либо документация, где можно найти данную информацию?
Re: Скорость/расход ГВС
Считаю скорость и объем дым газов от дизель генераторов по аэродинамическому расчету, получается такая шняга. так, например объем дымгазов из трубы (расчет диаметра дымтрубы)составляет 244348 куб.м/куб.м. Скорее всего такого не может просто быть, но немогу понять что не так.
В=7311,034, Vг.уд.=11,8182, tух.=499 оС
подскажите в чем дело?javascript:%20AddSmile('[!unknowing]');
В=7311,034, Vг.уд.=11,8182, tух.=499 оС
подскажите в чем дело?javascript:%20AddSmile('[!unknowing]');
-
- Эколог
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 02:24
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Скорость/расход ГВС
Расчет объема дымовых газов в сечении трубы согласно «Справочнику по теплоснабжению и вентиляции» под редакцией Щекина Р.В. (1968) проводится по формуле V.26 с учетом характеристик сжигаемого топлива:
Vг = В * [Vго + (aтр -1)* Vо]* (273 + t г) / 273 ; м3/час;
где
В - расход топлива, кг/час;
Vго - теоретический объем продуктов сгорания 1 кг топлива при a=1; нм3/кг;
Vо - теоретический объем воздуха, необходимый для горения 1 кг топлива; нм3/кг;
a тр. - коэффициент избытка воздуха на выходе из трубы;
t г - температура уходящих газов, град. С;
a тр.= a т. + d;
где a т. - коэффициент избытка воздуха в топке;
d - подсос воздуха через неплотности.
Данные по топливу – из справочников по котельным установкам, а так же для газов и мазутов частично приведены в «Методике определения выбросов ЗВ в атмосферу при сжигании топлива в водогрейных котлах до 35 МВт».
Vг = В * [Vго + (aтр -1)* Vо]* (273 + t г) / 273 ; м3/час;
где
В - расход топлива, кг/час;
Vго - теоретический объем продуктов сгорания 1 кг топлива при a=1; нм3/кг;
Vо - теоретический объем воздуха, необходимый для горения 1 кг топлива; нм3/кг;
a тр. - коэффициент избытка воздуха на выходе из трубы;
t г - температура уходящих газов, град. С;
a тр.= a т. + d;
где a т. - коэффициент избытка воздуха в топке;
d - подсос воздуха через неплотности.
Данные по топливу – из справочников по котельным установкам, а так же для газов и мазутов частично приведены в «Методике определения выбросов ЗВ в атмосферу при сжигании топлива в водогрейных котлах до 35 МВт».
-
- Эколог
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 02:24
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Скорость/расход ГВС
Расчет объема дымовых газов
Данные (Vо, Vго) по некоторым видам топлива (дрова, опилки, торф, кокс, уголь) - приведены так же в табл. V.38 «Справочника..."под редакцией Щекина.
Данные (Vо, Vго) по некоторым видам топлива (дрова, опилки, торф, кокс, уголь) - приведены так же в табл. V.38 «Справочника..."под редакцией Щекина.
-
- Эколог
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 02:24
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Скорость/расход ГВС
Nataeco
Объемы воздуха, удаляемого через дефлектор для проектируемых предприятий приводятся в разделе проекта "Вентиляция". На первых листах проекта (согласно ГОСТ на оформление раздела) приводится таблица с объемами вытяжки по вентсистемам, эти данные есть и на схемах вентсистем. Температура удаляемого воздуха выше т-ры воздуха в рабочей зоне, зависит от назначения помещения; для проектир. предприятий- снова вопросы к разработчикам раздела "вентиляция". Обычно, там, где нет больших тепловыделений - на 3-5 град. выше т-ры в раб. зоне. Скорость воздуха определяется расчетом пропорционально расходу (можно воспользоваться формулой 2.2 из ОНД-86.Объемный вес воздуха - по таблицам справочников по вентиляции с учетом температуры (приблизительно 1,24 кг/м3). Скорость в дефлекторе до 1 м/сек (системы естественной вентиляции).
Для действующих предприятий данные искать в паспортах на вентсистемы.
Объемы воздуха, удаляемого через дефлектор для проектируемых предприятий приводятся в разделе проекта "Вентиляция". На первых листах проекта (согласно ГОСТ на оформление раздела) приводится таблица с объемами вытяжки по вентсистемам, эти данные есть и на схемах вентсистем. Температура удаляемого воздуха выше т-ры воздуха в рабочей зоне, зависит от назначения помещения; для проектир. предприятий- снова вопросы к разработчикам раздела "вентиляция". Обычно, там, где нет больших тепловыделений - на 3-5 град. выше т-ры в раб. зоне. Скорость воздуха определяется расчетом пропорционально расходу (можно воспользоваться формулой 2.2 из ОНД-86.Объемный вес воздуха - по таблицам справочников по вентиляции с учетом температуры (приблизительно 1,24 кг/м3). Скорость в дефлекторе до 1 м/сек (системы естественной вентиляции).
Для действующих предприятий данные искать в паспортах на вентсистемы.