Двуокись азота
Есть котельная. 90 (30+30+30) Мвт. Топливо – природный газ. Есть три источника выбросов расположенные в линию на расстоянии 10 м друг от друга. Высота труб 60 метров. Расчет рассеивания (с учетом фона) показал превышение ПДК NO2 (на 10%) в приземном слое в радиусе 200-500 м. Подымал трубы.. но ситуация почти не менялась.
Может кто подскажет, какие есть варианты снижения концентрации диоксида азота в дымовых газах???
Заранее благодарю.
Может кто подскажет, какие есть варианты снижения концентрации диоксида азота в дымовых газах???
Заранее благодарю.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 06 апр 2007, 22:49
- Награды: 1
- Откуда: Ново-Талицы
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 256 раз
- Контактная информация:
Re: Двуокись азота
А может проверить правильность расчетов и занесения данных в эколог? (котельная действующая или новая?ставили "+" или "%")
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 сен 2007, 11:46
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 2003
- Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 126 раз
Re: Двуокись азота
Антон Лейпиу Вас в котельной 3 одинаковых котла работают? Нет деления на рабочие и резервные?
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 сен 2007, 11:46
Re: Двуокись азота
Котельную собираются строить .. Сказали будут 3 очереди по 30 МВт .. 6 котлов по 5 Мвт в каждой..все одинаковые
Слышал что чтоб снизить концентрацию на выходе из топки ... подводят подпиточную воду. Также снижается температура газов... но повышается концентрация оксида углерода. Но конкретную информацию не смог :(
Слышал что чтоб снизить концентрацию на выходе из топки ... подводят подпиточную воду. Также снижается температура газов... но повышается концентрация оксида углерода. Но конкретную информацию не смог :(
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 2003
- Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 126 раз
Re: Двуокись азота
Антон Лейпивыясните кол-во котлов, рабочие, резервные, кол-во часов работы в год, отопительные или водогрейные, кол-во дымовых труб от котлов. Также надо смотреть как Вы считаете, пользуетесь ли программой "Котельные" и какие данные в программу заносите и куда.
-
- Новичок
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 17 июл 2007, 16:26
- Откуда: Майкоп
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Двуокись азота
Обрати внимание на тип горелки и подачу воздуха на горение. А также можно увеличить мощность дымососов, что приведет к увеличению объемного расхода и снижению концентрации ЗВ.
Хочешь мира - готовься к войне!
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 2003
- Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 126 раз
Re: Двуокись азота
еще КПД котлов, мощность топки прописана в метод. письме НИИ Атмосферы, а также коэффициент избытка воздуха.
-
- Эколог
- Сообщения: 416
- Зарегистрирован: 05 окт 2006, 16:37
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Двуокись азота
Когда трубы стоят в линию, то это самый опасный вариант, поскольку макс конц тоже, как правило на этой линии. Нельзя ли их поставить, например, треугольником?
-
- Эколог
- Сообщения: 158
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 07:42
- Откуда: город
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 34 раза
- Контактная информация:
Re: Двуокись азота
Антон, если вы задираете трубы, а концентрация не падает, и считаете Вы по Интеграловской УПРЗА, это с большой степенью вероятности значит, что Вам попался вариант сборки программы, в котором автоматически не обновляются данные об источниках при проведении расчетов рассеивания. Нужно произвести ряд нехитрых действий, расчитать снова, и всё будет в порядке (концентрация снизится).