Двуокись азота

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы охраны атмосферного воздуха.

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny


Автор темы
Антон Лейпи
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 сен 2007, 11:46

Двуокись азота

Сообщение Антон Лейпи »

Есть котельная. 90 (30+30+30) Мвт. Топливо – природный газ. Есть три источника выбросов расположенные в линию на расстоянии 10 м друг от друга. Высота труб 60 метров. Расчет рассеивания (с учетом фона) показал превышение ПДК NO2 (на 10%) в приземном слое в радиусе 200-500 м. Подымал трубы.. но ситуация почти не менялась.
Может кто подскажет, какие есть варианты снижения концентрации диоксида азота в дымовых газах???
Заранее благодарю.

olfaso
Эколог
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 10 янв 2008, 08:52

Re: Двуокись азота

Сообщение olfaso »

[quote]Debryansk:
" Ведь ПДК по 301-му веществу 0,2, а фон - о.45. Тут никакие мероприятия не помогут. "
а вы не путаетесь в размерных единицах? фон в долях пдк, а пдк в мг/м3, и если привести к одной системе измерений, то получится, что пдк составляет 0,2 мг/м3 а фон - 0,09 мг/м3. И превышения здесь нет, в промышленных городах это реальные цифры.

olfaso
Эколог
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 10 янв 2008, 08:52

Re: Двуокись азота

Сообщение olfaso »

извините, запуталась в возможностях сайта...[:-;(]
Debryansk, а вы не путаетесь в размерных единицах? фон в долях пдк, а пдк в мг/м3, и если привести к одной системе измерений, то получится, что пдк составляет 0,2 мг/м3 а фон - 0,09 мг/м3. И превышения здесь нет, в промышленных городах это реальные цифры.

Ответить