Насосная станция и градирня
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Насосная станция и градирня
Подскажите, пожалуйста, выбросы от насосной станции и градирни определяются расчетным путем или инструментальными замерами? Если расчетным путем, то по какой методике??? [!help]
-
- Эколог
- Сообщения: 789
- Зарегистрирован: 24 авг 2005, 21:17
- Откуда: Муром
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 8 раз
- Контактная информация:
Re: Насосная станция и градирня
по градирням есть
"Методика расчета выбросов капель и содержащихся в них загрязняющих веществ из градирен, СПб,
1992 г."
"Методика расчета выбросов капель и содержащихся в них загрязняющих веществ из градирен, СПб,
1992 г."
-
- Эколог
- Сообщения: 423
- Зарегистрирован: 10 окт 2006, 15:31
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Насосная станция и градирня
Мое мнение:Irina31:
Значит выбросы можно определять только расчетным путем?
только расчетным путем вы можете определить неорганизованный выброс или выбросы на стадии строительства. А вот если предприятие существующее, то тут уже надо решать, что будете считать, а что мерить. Если есть возможность (физическая и финансовая) грамотно все замерить, то почему бы и нет? Причем, не забывая, что мерить надо при максимальных нагрузках. Правильно рассчитанные данные почти всегда выше реальных цифр, и при проверках замеры не покажут выше расчетных.