Проект ПДВ в атмосферу для больницы
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
-
- Эколог
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 19 мар 2009, 07:57
- Откуда: Крайний Север
- Благодарил (а): 36 раз
- Поблагодарили: 34 раза
Re: ПДВ для больницы
У нас большая больница. Нам делали ПДВ только расчетным методом, ничего не замеряли... Выбросы очень маленькие!
Практикуйте спонтанные акты доброты и красоты!
-
- Эколог
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 27 май 2008, 13:45
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
Re: ПДВ для больницы
я считаю, что можно пренебречь расчетами, только вот необходимо это обосновать. Можно посчитать автотранспорт ( служебный) , мусороуборщик, а еще если есть стоянка, то еще выбросы от стоянок, и на этом ограничиться )))).
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 542
- Зарегистрирован: 01 окт 2008, 21:05
- Откуда: - - -
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 46 раз
Re: ПДВ для больницы
от лаборатории (правда заводской) выбросы можно посчитать по "...Радиоэлектронной промышленности, СПб, 2006"
Вот пусть у вас СЭС попробует не согласовать проект ПДВ больницы:))) ворон ворону глаз не выклюет:)))
Вот пусть у вас СЭС попробует не согласовать проект ПДВ больницы:))) ворон ворону глаз не выклюет:)))
Всегда учусь:)
-
- Эколог
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 04 фев 2008, 08:55
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 5 раз
Re: ПДВ для больницы
а нам не согласовывают пдв для больницы((((( хотя расчет мииииизерных выбросов от хим лаборатории из вытяжных шкафов дал(((( уже 3 неделю в питере в командировке пытаюсь согласовать(((( нет и все тут. требуют сейчас фон по всем выбрасываемым веществам из вытяжных шкафов, чтобы обосновать выбросы по существующему положению=)))))))))
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 542
- Зарегистрирован: 01 окт 2008, 21:05
- Откуда: - - -
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 46 раз
Re: ПДВ для больницы
Поищите на форуме - про фон написано много. Уверен, для вашего случая он не нужен - т.е. расчетные концентрации без фона получаются меньше 0,1 ПДК
Всегда учусь:)
-
- Новичок
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04 июн 2010, 10:25
- Откуда: Миасс
- Благодарил (а): 1 раз
Re: проект ПДВ в атмосферу для больницы
Люди! Помогите!
Я должен самостоятельно разработать и согласовать Проект ПДВ для больницы.
Я на самом начальном этапе работы.
У нас:
Гараж
Пищеблок
Баклаборатория
Рентген кабинет
Флюорографический кабинет
Имеется много вентустановок с паспортами (с поверкой в 2007-2008гг)
Вопросы:
1. Могу ли я пдв расчитывать расчетным методом? Или только замеры?
2. Какие замерять ЗВ (чем могут пахуть больные?) Хлор что-ли мерить?
3. Надо ли делать зону рассеяния и СЗЗ?
4. Какие надо (а какие не надо) использовать методики?
Пожалуйста, если не жалко сбросьте хоть что-нибудь на kuznetsov_anton@mail.ru
Я должен самостоятельно разработать и согласовать Проект ПДВ для больницы.
Я на самом начальном этапе работы.
У нас:
Гараж
Пищеблок
Баклаборатория
Рентген кабинет
Флюорографический кабинет
Имеется много вентустановок с паспортами (с поверкой в 2007-2008гг)
Вопросы:
1. Могу ли я пдв расчитывать расчетным методом? Или только замеры?
2. Какие замерять ЗВ (чем могут пахуть больные?) Хлор что-ли мерить?
3. Надо ли делать зону рассеяния и СЗЗ?
4. Какие надо (а какие не надо) использовать методики?
Пожалуйста, если не жалко сбросьте хоть что-нибудь на kuznetsov_anton@mail.ru
-
- Эколог
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 19 мар 2009, 07:57
- Откуда: Крайний Север
- Благодарил (а): 36 раз
- Поблагодарили: 34 раза
Re: Проект ПДВ в атмосферу для больницы
В смысле - дезинфекции? Если стандартная ежедневная обработка помещений дезсредствами, то мы не считали это вообще.Саша писал(а):Как считать выбросы от дезинфекции (используется хлорка)?
Практикуйте спонтанные акты доброты и красоты!
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 12 Ответы
- 786 Просмотры
-
Последнее сообщение pgn
-
- 1 Ответы
- 1843 Просмотры
-
Последнее сообщение Светлана Владимирова