Оценка производительности вентсистемы гаража
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 416
- Зарегистрирован: 05 окт 2006, 16:37
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Оценка производительности вентсистемы гаража
Для стоянок легковых машин - всё просто. Согласно МГСН 5.01.01. (Стоянки легковых автомобилей), 150 м3/час на 1 м/м, но не меньше 2-х кратного воздухообмена. А вот, для грузовых машин как быть? М.б. кто-нибудь подскажет?
Re: Оценка производительности вентсистемы гаража
Для стоянок легковых машин - всё просто. Согласно МГСН 5.01.01. (Стоянки легковых автомобилей), 150 м3/час на 1 м/м, но не меньше 2-х кратного воздухообмена. А вот, для грузовых машин как быть? М.б. кто-нибудь подскажет?
А по ассимиляции вредностей не пробовали посчитать?
А по ассимиляции вредностей не пробовали посчитать?
Re: Оценка производительности вентсистемы гаража
Воздухообмен, м3/час, рассчитывают по формуле:
L= G / (ПДКр.з. - Кз.в)х3600х1000 = м3/час.
где G - максимально-разовый выброс ЗВ, г/с
Кз.в - концентрация ЗВ в наружном воздухе, в мг/м3.
ПДКр.з наверное и так понятно.
Вообще-то кратностью воздухообмена занимается инженер ОВ, задача эколога - определить G.
Следует еще учесть, что расчет кратности воздухообмена по ассимиляции вредностей производится на наиболее критичное вещество: большой G, маленький ПДКр.з.
L= G / (ПДКр.з. - Кз.в)х3600х1000 = м3/час.
где G - максимально-разовый выброс ЗВ, г/с
Кз.в - концентрация ЗВ в наружном воздухе, в мг/м3.
ПДКр.з наверное и так понятно.
Вообще-то кратностью воздухообмена занимается инженер ОВ, задача эколога - определить G.
Следует еще учесть, что расчет кратности воздухообмена по ассимиляции вредностей производится на наиболее критичное вещество: большой G, маленький ПДКр.з.
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 416
- Зарегистрирован: 05 окт 2006, 16:37
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Оценка производительности вентсистемы гаража
Спасибо. Я не знал, что это называется по "ассимиляции вредностей". Примерно так же уже сделал, но не учел второй член в скобках. За него отдельное спасибо.
-
- Новичок
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 04 дек 2006, 07:40
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Оценка производительности вентсистемы гаража
[!ar]Уважаемая Лола! Безрезультатно пыталась найти Ваш адрес, и вот удача!Видела ваше сообщение где Вы пишите что знаете как рассчитать стекольное производство. У меня аврал, помогите пожалуйста!
Re: Оценка производительности вентсистемы гаража
Лариса Вы преувеличиваете мои способности, я не знаю как считать стекольное производство и никогда с этим не сталкивалась, просто у меня есть Удельные показатели выбросов для источников в стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности, с чем с удовольствием поделюсь с Вами. Дайте свой адрес[!cheers].
С уважением, Лариса.
С уважением, Лариса.
-