Оценка производительности вентсистемы гаража

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы охраны атмосферного воздуха.

Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха

Ответить

Автор темы
akanev
Эколог
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 16:37
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Оценка производительности вентсистемы гаража

Сообщение akanev »

Для стоянок легковых машин - всё просто. Согласно МГСН 5.01.01. (Стоянки легковых автомобилей), 150 м3/час на 1 м/м, но не меньше 2-х кратного воздухообмена. А вот, для грузовых машин как быть? М.б. кто-нибудь подскажет?

Лола
Эколог
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 28 июн 2005, 11:00
Откуда: Москва

Re: Оценка производительности вентсистемы гаража

Сообщение Лола »

Для стоянок легковых машин - всё просто. Согласно МГСН 5.01.01. (Стоянки легковых автомобилей), 150 м3/час на 1 м/м, но не меньше 2-х кратного воздухообмена. А вот, для грузовых машин как быть? М.б. кто-нибудь подскажет?
А по ассимиляции вредностей не пробовали посчитать?

Автор темы
akanev
Эколог
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 16:37
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Re: Оценка производительности вентсистемы гаража

Сообщение akanev »

А это как?

Лола
Эколог
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 28 июн 2005, 11:00
Откуда: Москва

Re: Оценка производительности вентсистемы гаража

Сообщение Лола »

Воздухообмен, м3/час, рассчитывают по формуле:
L= G / (ПДКр.з. - Кз.в)х3600х1000 = м3/час.
где G - максимально-разовый выброс ЗВ, г/с
Кз.в - концентрация ЗВ в наружном воздухе, в мг/м3.
ПДКр.з наверное и так понятно.
Вообще-то кратностью воздухообмена занимается инженер ОВ, задача эколога - определить G.
Следует еще учесть, что расчет кратности воздухообмена по ассимиляции вредностей производится на наиболее критичное вещество: большой G, маленький ПДКр.з.

Автор темы
akanev
Эколог
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 16:37
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Re: Оценка производительности вентсистемы гаража

Сообщение akanev »

Спасибо. Я не знал, что это называется по "ассимиляции вредностей". Примерно так же уже сделал, но не учел второй член в скобках. За него отдельное спасибо.


larisa_omsk
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 04 дек 2006, 07:40
Благодарил (а): 1 раз

Re: Оценка производительности вентсистемы гаража

Сообщение larisa_omsk »

[!ar]Уважаемая Лола! Безрезультатно пыталась найти Ваш адрес, и вот удача!Видела ваше сообщение где Вы пишите что знаете как рассчитать стекольное производство. У меня аврал, помогите пожалуйста!

Лола
Эколог
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 28 июн 2005, 11:00
Откуда: Москва

Re: Оценка производительности вентсистемы гаража

Сообщение Лола »

Лариса Вы преувеличиваете мои способности, я не знаю как считать стекольное производство и никогда с этим не сталкивалась, просто у меня есть Удельные показатели выбросов для источников в стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности, с чем с удовольствием поделюсь с Вами. Дайте свой адрес[!cheers].
С уважением, Лариса.