Выбросы от очистных сооружений
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5758
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2327 раз
Re: Выбросы от очистных сооружений.
romacha21, кроме хлора оттуда ничего не полетит. посмотрите на форуме, например здесь http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 2A#p127009
и здесь http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 2A#p121347
ещё здесь http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 2A#p110989
Короче воспользуйтесь поиском по форуму
и здесь http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 2A#p121347
ещё здесь http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 2A#p110989
Короче воспользуйтесь поиском по форуму
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Эколог
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:18
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 12 раз
Re: Выбросы от очистных сооружений.
На сколько я понял, это единственная методика для расчета ЗВ от хозяйственно-бытовых очистных сооружений! Посмотрел методику, очень много непонятных расчетов! И ко всему этому тому там необходимо проводить КХА!
В моем случае нет возможности провести КХА, и система у меня очень простая с производительностью 10 м3/сутки! Что тогда делать в моем случае? Старая простая методика, по которой можно было посчитать отменена!
Мосэкопро: разработка и согласование ПМООС, ОВОС, ТРОСО
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1692
- Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
- Награды: 3
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 343 раза
- Поблагодарили: 542 раза
Re: Выбросы от очистных сооружений.
Для очистных сооружений (действующих и проектируемых) производительностью до 25 000 м3/сут при расчете выбросов можно пользоваться осредненными концентрациями ЗВ , указанными в п.7.8. Методики без проведения КХА.
Мы проводили замеры на действующих ОС производительностью более 30 000 м3/сут и концентрации там были гораздо меньше чем в Методике.
Мы проводили замеры на действующих ОС производительностью более 30 000 м3/сут и концентрации там были гораздо меньше чем в Методике.
-
- Эколог
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:18
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 12 раз
Re: Выбросы от очистных сооружений.
Спасибо, теперь все стало предельно понятно! А не подскажете, для каких веществ считать выбросы от ОС в проекте ПДВ? Достаточно для одного сероводорода, как указано в примере? Или необходимо сделать расчет по всем веществам, указанным в таблице 8 (аммиак, оксид азота, диоксид азота, метан, углеводороды, фенол, формальдегид)!?
Мосэкопро: разработка и согласование ПМООС, ОВОС, ТРОСО
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1692
- Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
- Награды: 3
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 343 раза
- Поблагодарили: 542 раза
Re: Выбросы от очистных сооружений.
В МП2012 приведен пример только для одного ЗВ, а считать конечно нужно все, но с учетом п.7.2 (это касается содержания углеводородов предельных и хлорсодержащих соединений) и письма НИИ Атмосфера №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 п.4.1 (по фенолу и формальдегиду).
Если нужно, могу прислать протоколы КХА (сообщите e-mail в личку), там можно оценить порядок цифр на реальном объекте.
Если нужно, могу прислать протоколы КХА (сообщите e-mail в личку), там можно оценить порядок цифр на реальном объекте.
Re: Выбросы от очистных сооружений.
Коллеги, а как вы считали выбросы от здания решеток по "Методические рекомендации..." С.-Пб., 2011?
Разве уместно сравнивать "подветренную и наветренную стороны", когда речь идет о здании, где, в частности, есть принудительная вентиляция?
Разве уместно сравнивать "подветренную и наветренную стороны", когда речь идет о здании, где, в частности, есть принудительная вентиляция?
-
- Модератор
- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 598 раз
- Поблагодарили: 1330 раз
- Контактная информация:
Re: Выбросы от очистных сооружений.
Продуцент, вот тут я выкладывал свой вариант расчета (на абсолютную истину не претендую). Посмотрите файл .doc. Я в нем написал, что
Все оборудование ЛОС находится внутри модуля, поэтому u=0; a1=1.
-
- Эколог
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 12 дек 2015, 12:57
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Выбросы от очистных сооружений.
Друзья, помогите! В каких случаях выбросы от станций аэрации НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5758
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2327 раз
Re: Выбросы от очистных сооружений.
ksenyasamo, тогда когда они не работают и законсервированы
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
Re: Выбросы от очистных сооружений.
Уважаемые экологи! У меня КНС хоз-бытовых стоков, с приемным резервуаром. Из резервуара выведена труба , она проходит через здание КНС (над резервуаром ) и выведена на крышу. Воздух из этой трубы выводится с помощью мех. вентиляции. Насосы в резервуаре погружные. Я беру производительность вент. установки (м3/сек) умножаю на концентрацию веществ, которые прописаны в п.7.8 "Методики по расчету ЗВ от неорганизованных источников загрязнения станций аэрации сточных вод" -осредненные концентрации для приемной камеры. И этот организованный источник (трубу) с полученными г/с заношу в расчет рассеивания. Правильные ли я выводы сделала из ранее прочитанного? Спасибо за ответ.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 745 Просмотры
-
Последнее сообщение Dalex
-
- 6 Ответы
- 1410 Просмотры
-
Последнее сообщение keranova_1111