Подскажите, кто знает, как рассчитать минимальную высоту дымовых труб, если источников 4?? 3-с одинаковыми параметрами, один - отличается. В ОНД-86 - расчет для одного источника. Срочно!!!
Re: Расчет минимальной высоты источника выбросов
Можно например, если источники расположены рядом аппроксимировать их к одному источнику и расчитать высоту трубы этого "сводного источника" выбросов, все равно полученную высоту трубы надо подтвердить расчетами рассеивания на разных высотах, а ести рядом находятся жилые дома больной этажности, то по Сан Пину высота трубы должна быть на 1.5 метра выше самого высокого здания.
-