Где найти нормативную кратность воздухообмена?

Сообщение vamfiri »

123
Последний раз редактировалось vamfiri 12 ноя 2014, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5756
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2326 раз

Re: Где найти нормативную кратность воздухообмена?

Сообщение Лёха »

Для каких именно? Они разные для каждого производства...
Спойлер
Расчет потребного воздухообмена при общеобменной вентиляции производят, исходя из условий производства и наличия избыточной теплоты, влаги и вредных веществ. Для качественной оценки эффективности воздухообмена применяют понятие кратности воздухообмена kB — отношение количества воздуха, поступающего в помещение в единицу времени L (м3/ч), к объему вентилируемого помещения Vn (м3). При правильно организованной вентиляции кратность воздухообмена должна быть в пределах 1...10.

Если количество образующихся вредных выделений незначительно или не может быть точно определено, то общеобменную вентиляцию рассчитывают по кратности воздухообмена — отношению объема проходящего через помещение воздуха L к объему V всего помещения: k = L/V. Для кузнечно-прессовых цехов Л = 5 —10 [3.1, 3.2].

где k, — коэффициент воздухообмена; при подаче воздуха в помещение горизонтальными струями k. = 0,9 -т- 1к1, для приколонной подачи в рабочую зону k.= 1, 65 -f 1,85 и на высоте 4 м k. — 1.25 ч- 1,4. Большие значения /сг следует принимать для кратности воздухообмена порядка трех, а меньшие - десяти.

Воздухообмен механической приточно-вытяжной вентиляции (общеобменная + местная) краскоприготовнтельных отделений определяют по формуле L = kVn, где Vn — объем помещения, м3; k — коэффициент кратности воздухообмена, ч"1, k = 10-^15. Вентиляция краско-

Потребный расход воздуха аварийной вентиляции помещения объемом К рассчитывают по формуле La = kV, при этом коэффициент кратности воздухообмена принимают /с > 8.

Расчет вентиляции на разбавление вредных выделений паров, газов и пыли должен производиться на основе натурных обследований цехов, где имеются аналогичные выделения, а при отсутствии таких обследований — по наименьшей часовой кратности воздухообмена, принимаемой в соответствии с отраслевыми нормами проектирования отопления и вентиляции. Вентиляционные агрегаты обеспечиваются резервом.

При проектировании отопления и вентиляции, кроме настоящих Правил, следует руководствоваться СНиП II—Г. 7-62, «Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий» (СН 245—63), а по вопросам кратности воздухообмена — правилами и нормами техники безопасности для отдельных производств химической и нефтехимической промышленности.

Проектирование вентиляции по кратности воздухообмена, как правило, не допускается. При отсутствии данных о количестве выделяющихся вредностей необходимое количество воздуха допускается определять по кратности воздухообмена.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

Автор темы
vamfiri
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 окт 2013, 11:26
Благодарил (а): 3 раза

Re: Где найти нормативную кратность воздухообмена?

Сообщение vamfiri »

1234
Последний раз редактировалось vamfiri 12 ноя 2014, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5756
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2326 раз

Re: Где найти нормативную кратность воздухообмена?

Сообщение Лёха »

vamfiri, не занимайтесь подобной ересью. Расчет потребного воздухообмена при общеобменной вентиляции производят, исходя из условий производства и наличия избыточной теплоты, влаги и вредных веществ. Так же, без производительности и времени работы вентиляционных систем вы не сможете узнать какая часть воздуха рабочей зоны удаляется при помощи принудительной вентиляции а какая часть при помощи естественной тяги через окна, двери, аэрационные фонари и т.п.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

Автор темы
vamfiri
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 окт 2013, 11:26
Благодарил (а): 3 раза

Re: Где найти нормативную кратность воздухообмена?

Сообщение vamfiri »

вриотл
Последний раз редактировалось vamfiri 12 ноя 2014, 16:33, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5756
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2326 раз

Re: Где найти нормативную кратность воздухообмена?

Сообщение Лёха »

vamfiri, ну раз нужно, то вычисляйте количество избыточной теплоты, влаги и вредных веществ, затем потребное количество воздуха для разбавления этого "добра" в производственном помещении, параметры вентиляционных систем а уж потом кратность воздухообмена.
А что если посчитать нужно, но считать относительно тепловыделений, выбросов и т.д. невозможно?
Проблемы индейцев совершенно не интересуют представителей органов местного самоуправления Северо-Американских Объединенных Штатов.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

Автор темы
vamfiri
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 окт 2013, 11:26
Благодарил (а): 3 раза

Re: Где найти нормативную кратность воздухообмена?

Сообщение vamfiri »

562
Последний раз редактировалось vamfiri 12 ноя 2014, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5756
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2326 раз

Re: Где найти нормативную кратность воздухообмена?

Сообщение Лёха »

vamfiri, пожалуйста, потратьте своё драгоценное время, отвлекитесь от безусловно важных и необходимых развлекательных ресурсов в сети и прочитайте мой пост ещё раз:
Они разные для каждого производства и для каждого помещения на производстве и зависят от количества оборудования....
Спойлер
Расчет потребного воздухообмена при общеобменной вентиляции производят, исходя из условий производства и наличия избыточной теплоты, влаги и вредных веществ. Для качественной оценки эффективности воздухообмена применяют понятие кратности воздухообмена kB — отношение количества воздуха, поступающего в помещение в единицу времени L (м3/ч), к объему вентилируемого помещения Vn (м3). При правильно организованной вентиляции кратность воздухообмена должна быть в пределах 1...10.

Если количество образующихся вредных выделений незначительно или не может быть точно определено, то общеобменную вентиляцию рассчитывают по кратности воздухообмена — отношению объема проходящего через помещение воздуха L к объему V всего помещения: k = L/V. Для кузнечно-прессовых цехов Л = 5 —10 [3.1, 3.2].

где k, — коэффициент воздухообмена; при подаче воздуха в помещение горизонтальными струями k. = 0,9 -т- 1к1, для приколонной подачи в рабочую зону k.= 1, 65 -f 1,85 и на высоте 4 м k. — 1.25 ч- 1,4. Большие значения /сг следует принимать для кратности воздухообмена порядка трех, а меньшие - десяти.

Воздухообмен механической приточно-вытяжной вентиляции (общеобменная + местная) краскоприготовнтельных отделений определяют по формуле L = kVn, где Vn — объем помещения, м3; k — коэффициент кратности воздухообмена, ч"1, k = 10-^15. Вентиляция краско-

Потребный расход воздуха аварийной вентиляции помещения объемом К рассчитывают по формуле La = kV, при этом коэффициент кратности воздухообмена принимают /с > 8.

Расчет вентиляции на разбавление вредных выделений паров, газов и пыли должен производиться на основе натурных обследований цехов, где имеются аналогичные выделения, а при отсутствии таких обследований — по наименьшей часовой кратности воздухообмена, принимаемой в соответствии с отраслевыми нормами проектирования отопления и вентиляции. Вентиляционные агрегаты обеспечиваются резервом.

При проектировании отопления и вентиляции, кроме настоящих Правил, следует руководствоваться СНиП II—Г. 7-62, «Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий» (СН 245—63), а по вопросам кратности воздухообмена — правилами и нормами техники безопасности для отдельных производств химической и нефтехимической промышленности.

Проектирование вентиляции по кратности воздухообмена, как правило, не допускается. При отсутствии данных о количестве выделяющихся вредностей необходимое количество воздуха допускается определять по кратности воздухообмена.
Определите тип вашего помещения