Печь для сжигания записок
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 окт 2013, 11:52
- Благодарил (а): 1 раз
Печь для сжигания записок
Проектируется храм в маленьком поселке.
Там есть печь для сжигания поминальных записок (типа мангала, записки верующих поджигаются спичками, подвода газа нет).
По сути, это костерок из бумажечек.
Записки будут накапливаться по православным праздникам и некоторым воскресеньям и то не факт (приход маленький).
Подскажите, есть необходимость считать это источником выделений?
Если да, то при применении методики 1985 года возникает масса вопросов, да и это же настолько приблизительно....
Там есть печь для сжигания поминальных записок (типа мангала, записки верующих поджигаются спичками, подвода газа нет).
По сути, это костерок из бумажечек.
Записки будут накапливаться по православным праздникам и некоторым воскресеньям и то не факт (приход маленький).
Подскажите, есть необходимость считать это источником выделений?
Если да, то при применении методики 1985 года возникает масса вопросов, да и это же настолько приблизительно....
-
- Модератор
- Сообщения: 1848
- Зарегистрирован: 10 фев 2011, 10:28
- Награды: 2
- Откуда: Тамбов
- Благодарил (а): 268 раз
- Поблагодарили: 292 раза
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5756
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2326 раз
Re: Печь для сжигания записок
Ну или бумагу можно как дрова или опилки принять :)
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Печь для сжигания записок
Если указывать этот костерок, то тогда и выбросы от горения свечек надо учесть... от каждой...Kotucheny писал(а):Не указывайте этот "источник".
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Модератор
- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 598 раз
- Поблагодарили: 1330 раз
- Контактная информация:
Re: Печь для сжигания записок
О, Боже! Я с таким еще не сталкивался.
РПЦ является сетью юридических лиц. Поэтому на них возлагаются обязанности по охране атмосферного воздуха, согласно ст. 30 N 96-ФЗ, а также плата за загрязнение атмосферного воздуха в соответствии со ст.28 N 96-ФЗ.
А я не знал и даже не думал об этом.
Может у РПЦ давно уже есть стандарты организации с методиками по выбросам от свечек и сжигания бумаги? Может запросить?
РПЦ является сетью юридических лиц. Поэтому на них возлагаются обязанности по охране атмосферного воздуха, согласно ст. 30 N 96-ФЗ, а также плата за загрязнение атмосферного воздуха в соответствии со ст.28 N 96-ФЗ.
А я не знал и даже не думал об этом.
Может у РПЦ давно уже есть стандарты организации с методиками по выбросам от свечек и сжигания бумаги? Может запросить?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Печь для сжигания записок
Эти, лампады там всякие ещё есть, кадилы... [yes]
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 129 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Re: Печь для сжигания записок
Екатерина Пантелеева, делюсь замечаниями, выданными экспертизой по проекту аналогичного вашему объекта.
Надеюсь, они помогут Вам предвосхитить требования экспертизы и выполнить проект без замечаний.
Интересующие вас пункты выделил жирным. Остальные - для справки.
Имеется word проекта, но по соображениям коммерческой безопасности, без согласования с заказчиком выслать ответы на замечания и образец не могу.
Надеюсь, они помогут Вам предвосхитить требования экспертизы и выполнить проект без замечаний.
Интересующие вас пункты выделил жирным. Остальные - для справки.
Спойлер
1. В приложении Б (расчеты величин выбросов) указанные модели дорожно-строительной техники не соответствуют указанным в ПОСе.
Внести соответствующие изменения в соответствии с разделом ПОС.
2. В представленном расчете рассеивания учтен источник №6004 (бульдозер) с выбросом NO2=0,05324 г/сек, тогда как выброс NO2 от источника №6003 (автокран) составляет 0,08593 г/сек. Выполнить расчет рассеивания при максимально возможном выбросе с учетом одновременной работы всей дорожно-строительной техники.
3. В приложении Г (расчет выбросов при сжигании отходов пластика, бумаги, воска) отсутствует выброс NO2 (код 0301), тогда как «Во временных рекомендациях по расчету выбросов» указаны удельные выбросы окислов азота, а не окиси азота.
Дополнить расчет рассеивания выбросами NO2 от топки сжигания церковных принадлежностей.
4. При расчете валовых выбросов от автотранспорта принято 252 дня, при расчете валового выброса от топки - 365 дней.
Дать разъяснения по принятому количеству дней и внести соответствующие коррективы.
5. На период эксплуатации предусмотрен выгреб объемом 7,0 м³.
Расчетами водопотребления и водоотведения подтвердить достаточность выгреба с указанными размерами и указать периодичность вывоза (откачки) отходов.
6. В разделе не представлен объем поверхностного стока и его характеристика.
Дополнить раздел вышеуказанными расчетами.
7. В разделе АР говорится, что в разделе выполнен расчет акустических характеристик колоколов, предлагаемых к развеске на колокольне Храма с целью достижения нормативных показателей в ближайшей жилой застройке и слышимости колокольного звона в самой удаленной жилой застройке.
8. В отходах не учтены отходы от мойки колес автотранспортных и дорожно-строительных средств, от 2-х биотуалетов, указанных в разделе ПОС.
Дополнить раздел соответствующими отходами.
9. В разделе ЭиА говорится, что для освещения будут применяться люминесцентные лампы, отходы от которых не учтены в разделе ПМООС.
Дополнить раздел соответствующим расчетом.
10. При сжигании церковных принадлежностей образуется шлак, который не учтен как отход в разделе ПМООС.
Дополнить раздел соответствующим расчетом.
Внести соответствующие изменения в соответствии с разделом ПОС.
2. В представленном расчете рассеивания учтен источник №6004 (бульдозер) с выбросом NO2=0,05324 г/сек, тогда как выброс NO2 от источника №6003 (автокран) составляет 0,08593 г/сек. Выполнить расчет рассеивания при максимально возможном выбросе с учетом одновременной работы всей дорожно-строительной техники.
3. В приложении Г (расчет выбросов при сжигании отходов пластика, бумаги, воска) отсутствует выброс NO2 (код 0301), тогда как «Во временных рекомендациях по расчету выбросов» указаны удельные выбросы окислов азота, а не окиси азота.
Дополнить расчет рассеивания выбросами NO2 от топки сжигания церковных принадлежностей.
4. При расчете валовых выбросов от автотранспорта принято 252 дня, при расчете валового выброса от топки - 365 дней.
Дать разъяснения по принятому количеству дней и внести соответствующие коррективы.
5. На период эксплуатации предусмотрен выгреб объемом 7,0 м³.
Расчетами водопотребления и водоотведения подтвердить достаточность выгреба с указанными размерами и указать периодичность вывоза (откачки) отходов.
6. В разделе не представлен объем поверхностного стока и его характеристика.
Дополнить раздел вышеуказанными расчетами.
7. В разделе АР говорится, что в разделе выполнен расчет акустических характеристик колоколов, предлагаемых к развеске на колокольне Храма с целью достижения нормативных показателей в ближайшей жилой застройке и слышимости колокольного звона в самой удаленной жилой застройке.
8. В отходах не учтены отходы от мойки колес автотранспортных и дорожно-строительных средств, от 2-х биотуалетов, указанных в разделе ПОС.
Дополнить раздел соответствующими отходами.
9. В разделе ЭиА говорится, что для освещения будут применяться люминесцентные лампы, отходы от которых не учтены в разделе ПМООС.
Дополнить раздел соответствующим расчетом.
10. При сжигании церковных принадлежностей образуется шлак, который не учтен как отход в разделе ПМООС.
Дополнить раздел соответствующим расчетом.
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
-
- Модератор
- Сообщения: 1848
- Зарегистрирован: 10 фев 2011, 10:28
- Награды: 2
- Откуда: Тамбов
- Благодарил (а): 268 раз
- Поблагодарили: 292 раза
Re: Печь для сжигания записок
aartemy, при всем уважении к вам и к вашей коммерческой тайне, если у вас есть пример расчета сжигания отходов (???) пластика, бумаги и воска, почему бы его не выложить.
Не понятно, вы используете методику по сгоранию ТБО? Или какую?
Получается храму нужно иметь лицензию на обезвреживание отходов?
И вообще, не проще это все выкинуть в мусор и вывезти на полигон ТБО и забыть об этом?
Не понятно, вы используете методику по сгоранию ТБО? Или какую?
Получается храму нужно иметь лицензию на обезвреживание отходов?
И вообще, не проще это все выкинуть в мусор и вывезти на полигон ТБО и забыть об этом?
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 окт 2013, 11:52
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Печь для сжигания записок
На полигон выкидывать не положено по церковным правилам.
Это не считается мусором (святые дела :-) ).
В моем случае - храм в поселочке на 8 улиц....
Ну что там тех записок....
Это не считается мусором (святые дела :-) ).
В моем случае - храм в поселочке на 8 улиц....
Ну что там тех записок....
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5756
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2326 раз
Re: Печь для сжигания записок
Екатерина Пантелеева, не мучьте людям мозг. учтите как дополнительное топливо в обогревательной системе культового сооружения.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid