Большие выбросы
Всем доброго времени суток. У одного неорганизованного источника есть фильтры, проводились замеры эффективности замеров, концентрации для расчета рассеивания взяты из протокола эффективности (на выходе из фильтра), в итоге на границе СЗЗ более 1 ПДК, на границе жилой зоны нет превышений. ЦЛАТИ проводил замеры у ближайшщего жилого дома без учета источников выбросов предприятия. Что мне делать? Как можно снизить выбросы?
-
- Модератор
- Сообщения: 1848
- Зарегистрирован: 10 фев 2011, 10:28
- Награды: 2
- Откуда: Тамбов
- Благодарил (а): 268 раз
- Поблагодарили: 292 раза
Re: Большие выбросы
Taj1 Что за неорганизованный источник с очисткой? Назовите параметры источника (высота, диаметр, и т.д.)
Re: Большие выбросы
Производятся погрузочные работы, работают 2 линии расположенные в закрытом помещении, высота здания 5 м.Kotucheny писал(а):Taj1 Что за неорганизованный источник с очисткой? Назовите параметры источника (высота, диаметр, и т.д.)
Re: Большие выбросы
В старой инвентаризации этот источник был как неорганизованный, изменений после последней инвентаризации не было, им тогда согласовали проект потому что они не измеряли степеннь эффективности фильтров и выбросы были определены расчетным методом, что в итоге меньше чем на выходе из фильтра. В данный момент я разработала мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ, план-график контроля на ближайшей жилой зоне, уже и не знаю что делать.
-
- Модератор
- Сообщения: 1848
- Зарегистрирован: 10 фев 2011, 10:28
- Награды: 2
- Откуда: Тамбов
- Благодарил (а): 268 раз
- Поблагодарили: 292 раза
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3543
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Большие выбросы
Твоюдивизию!!! Не источник выделения интересует, а источник выброса - в помещении есть вентсистемы (вытяжные)?
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
Re: Большие выбросы
Фильтры стоят в здании, есть вентиляция вытяжная. Вы меня сильно не ругайте, я не так давно занимаюсь воздухом.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3543
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Большие выбросы
Мы не ругаем [smile] Значит источник выбросы организованный. Вариантов по решению Вашей проблемы много. Начиная от замены фильтров на более эффективные и заканчивая изменением параметров выброса - увеличение высоты источника, организация "факельного" выброса. Возможно можно обойтись и регулярной регулировкой/чисткой существующих фильтров.Taj1 писал(а):Фильтры стоят в здании, есть вентиляция вытяжная. Вы меня сильно не ругайте, я не так давно занимаюсь воздухом.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
Re: Большие выбросы
По поводу замены фильтров я тоже думала, просто когда они заменят и вообще будут ли они заменять фильтры. А мне все же кажется что неорганизованный, если у них в здании 2 линии, фильтры стоят в здании, а выбросы на сколько я понимаю попадают в воздух через вентиляцию, хотя..... Надо к ним съездить еще на площадку посмотреть как у них там все. В старой инвентаризации ведь почему-то указано что источник неорганизованный.
По идее да, если у них есть вентиялция и загрязняющие вещества поступают в воздух через вентиляцию, то источник стационарный.
По идее да, если у них есть вентиялция и загрязняющие вещества поступают в воздух через вентиляцию, то источник стационарный.
-
- Модератор
- Сообщения: 1848
- Зарегистрирован: 10 фев 2011, 10:28
- Награды: 2
- Откуда: Тамбов
- Благодарил (а): 268 раз
- Поблагодарили: 292 раза
Re: Большие выбросы
Вот вы сделайте расчет рассеивания с правильными параметрами выброса, т.е. сделайте тип источника 1, задайте высоту, диаметр, объем и скорость ГВС, может у вас и превышений не будет
-