Трансформаторная подстанция

Сообщение Светлана_2010 »

Добрый день,
подскажите пожалуйста Есть ли выбросы от трансформаторной подстанции,Если да, то по какой методичке считать?
Мне кажется что нет, т.к. в Санпине по СЗЗ указано, что размер СЗЗ устанавливается на основании расчетов физического воздействия, а про расчеты рассеивания ЗВ в атмосфере ни слово не указано.

Светлана

Проектировщик_Т

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 587
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 13:07
Награды: 2
Благодарил (а): 165 раз
Поблагодарили: 105 раз

Re: Трансформаторная подстанция

Сообщение Проектировщик_Т »

Светалана_2010, ответ на ваш вопрос изложен здесь:
Бюллетень № 10 по вопросам воздухоохранной деятельности (4 кв. 2009 г). НИИ Атмосфера:
Вопрос. Какими расчетными документами следует руководствоваться при определении выбросов загрязняющих веществ в процессе эксплуатации трансформаторных подстанций?

Отвечают старший научный сотрудник Отдела методических основ нормирования и установления технических нормативов выбросов ОАО “НИИ Атмосфера” Гуревич Илья Григорьевич и старший научный сотрудник Отдела методических основ нормирования и установления технических нормативов выбросов ОАО “НИИ Атмосфера” Казарцева Татьяна Сергеевна.
При расчете выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу в процессе эксплуатации трансформаторных подстанций рекомендуем воспользоваться следующими методическими положениями:
1. Расчет выбросов ЗВ при эксплуатации трансформаторов (учет просачивания трансформаторного масла через неплотности оборудования) осуществляется балансовым методом: по разности заливаемого и сливаемого масла.
2. Расчет выбросов ЗВ при доливе масла в трансформаторы с использованием маслонасосов проводится по “Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров”, Новополоцк, 1997:
- для расчета максимального разового выброса (г/с) применяется формула 6.2.1;
- расчет валового выброса для операции заливки масла может быть произведен по суммарному объему вытесняемых паров за год. В то же время следует обратить внимание, что при определении общих выбросов ЗВ при эксплуатации трансформаторов балансовым методом (см. п.1), эта операция уже будет учтена.

Автор темы
Светлана_2010
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 дек 2010, 06:32

Re: Трансформаторная подстанция

Сообщение Светлана_2010 »

Спасибо, у меня трансформаторная подстанция предназначена для временного электроснабжения карьера.
С какой периодичностью происходит доливка масла?
Целесообразно считать выбросы от ДВС автотранспорта, на котором подъезжает обслуживающий персонал?
Аватара пользователя

ГлебыЧ

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 490
Зарегистрирован: 09 окт 2006, 14:45
Награды: 1
Откуда: Севастополь
Благодарил (а): 57 раз
Поблагодарили: 56 раз
Контактная информация:

Re: Трансформаторная подстанция

Сообщение ГлебыЧ »

То трансформаторов раз в 2 - 5 лет. Но поддоны для сбора проливов масла все равно обязательно.
Feci quod potui, faciant meliora potentes.

Проектировщик_Т

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 587
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 13:07
Награды: 2
Благодарил (а): 165 раз
Поблагодарили: 105 раз

Re: Трансформаторная подстанция

Сообщение Проектировщик_Т »

Светлана_2010 писал(а):Спасибо, у меня трансформаторная подстанция предназначена для временного электроснабжения карьера.
С какой периодичностью происходит доливка масла?
Целесообразно считать выбросы от ДВС автотранспорта, на котором подъезжает обслуживающий персонал?
1. Всё зависит от времени работы трансформаторов. Обычно данные по доливке масла даёт заказчик.
2. Выбросы от ДВС автотранспорта, на котором подъезжает обслуживающий персонал, никогда не считаю, поскольку там мизер получается - "блох не ловлю"! Правда, считать или не считать - зависит от вашей экспертизы. У нас не требуют.

Аватара пользователя

olga_eko

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 499
Зарегистрирован: 30 авг 2012, 22:29
Награды: 2
Откуда: Москва, МО
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 141 раз

Re: Трансформаторная подстанция

Сообщение olga_eko »

Добрый день! Подскажите пожалуйста, какая разрешительная документация в обязательном порядке должна быть у компании эксплуатирующей электрические сети и имеющая в своём ведомстве трансформаторные подстанции.

Ответить