Коэффициент оседания
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 21 янв 2010, 08:35
- Откуда: Омск
- Благодарил (а): 2 раза
- Контактная информация:
Коэффициент оседания
Подскажите пожалуйста какой ставить коэффициент оседания!!!! с газообраз.то понятно 1 и все. А вот с твердыми???? При наличии очистки коэффициент меняется,это тоже можно понять. А вот как быть с мелкодисперсной пылью, особенно для корунда белого каклй коэффициент ставить???????? или вообще для всех твердых частиц поставить 3? так можно?????
-
- Эколог
- Сообщения: 405
- Зарегистрирован: 04 июн 2015, 12:17
- Награды: 1
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 91 раз
Re: Коэффициент оседания
В моем регионе даже от сварки и сажи от двигателей не принимают F=1. Ну и если посудить, то в мет. пособии не указано, на каких данных основывается дисперсионный состав. Хотя может быть на сажу можно учесть эффективность сажевого фильтра? Тогда F будет равняться 2. Но в таком случае, будет не удивительно, если попросят приложить паспорт на установку очистки газа.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 8
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
- Контактная информация:
Re: Коэффициент оседания
Что за регион? На основании какого документа такие решения?
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
-
- Эколог
- Сообщения: 231
- Зарегистрирован: 08 окт 2013, 22:00
- Награды: 2
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 92 раза
Re: Коэффициент оседания
smold, МП2012 рекомендует, раздел 2.2. У вас есть альтернативные источники с иной точкой зрения?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1692
- Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
- Награды: 3
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 343 раза
- Поблагодарили: 542 раза
Re: Коэффициент оседания
Да, есть альтернативный, а если точнее, то основополагающий - п.2.5 ОНД-86.
-
- Эколог
- Сообщения: 231
- Зарегистрирован: 08 окт 2013, 22:00
- Награды: 2
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 92 раза
Re: Коэффициент оседания
eko-ksv, в чем же антагонизм МП и ОНД? МП конкретизирует какие выбросы по мнению компетентных авторов можно отнести к
п. 2.5а - размытая до состояния неприменимости на практике формулировка, опирающаяся на слово "практически".
п. 2.5б - единственная четкая догма про очистку. И примечание про диаметр частиц аэрозоля, которого ни у кого нет.
А в части, не противоречащей законодательству, МП вполне себе может быть применено
з.ы. а почему коллеги так хотят себе F=1? Летит же дальше...
, а какие не стоит. ОНД поздравим с юбилеем и пожелаем долгих лет. В нем же нет конкретного мат. аппарата по расчету F.мелкодисперсным аэрозолям (пыли, золы и т. п., скорость упорядоченного оседания которых практически равна нулю)
п. 2.5а - размытая до состояния неприменимости на практике формулировка, опирающаяся на слово "практически".
п. 2.5б - единственная четкая догма про очистку. И примечание про диаметр частиц аэрозоля, которого ни у кого нет.
А в части, не противоречащей законодательству, МП вполне себе может быть применено
з.ы. а почему коллеги так хотят себе F=1? Летит же дальше...
-
- Эколог
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 22 фев 2009, 13:06
- Награды: 1
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 63 раза
Re: Коэффициент оседания
Летит-то дальше, но при этом в полете теряет больше, концентрации создает меньше. короче, размазывается шире, но более тонким слоем, как-то так :)
Re: Коэффициент оседания
Подскажите пожалуйста, у нас есть два мангала, работают на сжигании дров. Выбрасывается бензапирен. Можно ли принимать для него коэффициент оседания 1 по подобию котельной?
-
- Эколог
- Сообщения: 345
- Зарегистрирован: 14 фев 2012, 13:39
- Благодарил (а): 60 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Re: Коэффициент оседания
добрый день, вопросы по приказу 273 от 06.06.2017 г :
1. можно ли теперь продолжать применять рекомендации метпособия по коэффициентам оседания на сварке 1, на металлообработке при неорганизованных 1?
2. приложение 2 "вне зависимости от эффективности очистки значение коэффициента F принимается равным 3 при расчетах концентрации пыли в атмосферном воздухе для производств, в выбросах которых содержание водяного пара соответствует температуре точки росы, которая выше используемой в расчетах температуры атмосферного воздуха Tв на 5С и более". как это посчитать? например у меня заточной станок, температура в помещении летом +25С. как дальше то рассуждать?
1. можно ли теперь продолжать применять рекомендации метпособия по коэффициентам оседания на сварке 1, на металлообработке при неорганизованных 1?
2. приложение 2 "вне зависимости от эффективности очистки значение коэффициента F принимается равным 3 при расчетах концентрации пыли в атмосферном воздухе для производств, в выбросах которых содержание водяного пара соответствует температуре точки росы, которая выше используемой в расчетах температуры атмосферного воздуха Tв на 5С и более". как это посчитать? например у меня заточной станок, температура в помещении летом +25С. как дальше то рассуждать?
-
- Эколог
- Сообщения: 102
- Зарегистрирован: 23 дек 2008, 13:50
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 2 раза
- Контактная информация:
Re: Коэффициент оседания
Подскажите пожалуйста, коэффициент оседания для сажи и бензапирена от ДГУ в соответствии с приложением 2 ММР какие принимать? по твердым частицам 3? или все же 1?
-
- Эколог
- Сообщения: 4024
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 3
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 995 раз
- Поблагодарили: 1329 раз
- Контактная информация:
Re: Коэффициент оседания
ecoirinka, в МРР-2017 (как вроде бы и в ОНД-86) нет на это явных указаний, но по Метпособию 2012 годы рекомендуется брать как 1.
Из на голову ушибленных