Согласование ПДВ в СЭС хелп!
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Согласование ПДВ в СЭС хелп!
У нас проблема. СЭС отказала в согласовании ПДВ на основании : 1). на территории ЖЗ не соблюдаются ПДК ЗВ с учетом действия объекта (автомойки), что не отвечает требованиям п.2.4. СанПИН 2.1.6.1032-01; 2). Не предусмотрены меры по сокращению загрязнения от объекта, что не отвечает требованиям п.4.2.6 СанПИН 2.1.6.1032-01. Без учета фона влияние выбросов на ЖЗ составляет не более: Углерод; Сажа – 0.0073, Углерод оксид – 0.0074, Бензапирен – 0.0047 ПДК. Было бы смешно, если б не был превышен фон. А фон по саже - 4.9, по СО – 1.3 ПДК. Я понимаю, что это наезд, но от этого не легче. При таком подходе к согласованию СЭС вообще ничего не должна согласовывать во всем городе, но ведь согласовывает!!! Было ли у кого-нибудь что-то подобное, и кто как выкручивался???
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 145
- Зарегистрирован: 27 июн 2006, 07:27
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 33 раза
Re: Согласование ПДВ в СЭС хелп!
Прокси, тоже была такая ситуация. При фоновых концентрациях ЗВ больше ПДК необходимо определять величину допустимого вклада для этих ЗВ. Смотрите стр. 136 п. 4 МУ по расчету , нормированию и контролю выбросов ЗВ.
Re: Согласование ПДВ в СЭС хелп!
На стр. 134, п. 1. сказано, что при концентрациях без учета фона менее 0,1 ПДК фон и суммация не учитывается.
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 145
- Зарегистрирован: 27 июн 2006, 07:27
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 33 раза
Re: Согласование ПДВ в СЭС хелп!
Речь идет о фоновом загрязнении атмосферы, а не о том когда нужно учитывать фоновое загрязнение (меньше ПДК).Химик писал(а):На стр. 134, п. 1. сказано, что при концентрациях без учета фона менее 0,1 ПДК фон и суммация не учитывается.
Если фоновое загрязнение атмосферы по к-л ЗВ > ПДК , необходимо расчитывать допустимый вклад каждого предприятия в загрязнение атмосферы именно по этому в-ву, независимо от того какие наибольшие приземные концентрации (>0,1 или <0,1 ПДК)создаются на границе СЗЗ или жилой зоны. И в данной местности должна устанавливаться квота концентраций, как верхняя граница возможного выброса по данному ЗВ, по аналогии с выбросами радиоактивных веществ.
Re: Согласование ПДВ в СЭС хелп!
Величина допустимого вклада всегда получается меньше вклада предприятия и растет с увеличением kmj... непонятноShMA-1 писал(а):Прокси, тоже была такая ситуация. При фоновых концентрациях ЗВ больше ПДК необходимо определять величину допустимого вклада для этих ЗВ. Смотрите стр. 136 п. 4 МУ по расчету , нормированию и контролю выбросов ЗВ.
В каком нормативном акте это прописано, что должна устанавливаться квота концентраций? Мы рассчитали допустимый вклад, но согласования не получили. Сказано, нам побоку ваши методики, у нас есть санпин, а там написано, что если в жилой зоне концентрация больше ПДК, то предприятия должны либо закрываться, либо перепрофилироваться. Руки опускаются... что-то надо делать, а что???ShMA-1 писал(а):Речь идет о фоновом загрязнении атмосферы, а не о том когда нужно учитывать фоновое загрязнение (меньше ПДК).Химик писал(а):На стр. 134, п. 1. сказано, что при концентрациях без учета фона менее 0,1 ПДК фон и суммация не учитывается.
Если фоновое загрязнение атмосферы по к-л ЗВ > ПДК , необходимо расчитывать допустимый вклад каждого предприятия в загрязнение атмосферы именно по этому в-ву, независимо от того какие наибольшие приземные концентрации (>0,1 или <0,1 ПДК)создаются на границе СЗЗ или жилой зоны. И в данной местности должна устанавливаться квота концентраций, как верхняя граница возможного выброса по данному ЗВ, по аналогии с выбросами радиоактивных веществ.
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 145
- Зарегистрирован: 27 июн 2006, 07:27
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 33 раза
Re: Согласование ПДВ в СЭС хелп!
В каком нормативном акте это прописано, что должна устанавливаться квота концентраций? Мы рассчитали допустимый вклад, но согласования не получили. Сказано, нам побоку ваши методики, у нас есть санпин, а там написано, что если в жилой зоне концентрация больше ПДК, то предприятия должны либо закрываться, либо перепрофилироваться. Руки опускаются... что-то надо делать, а что???[/quote]ShMA-1 писал(а):Речь идет о фоновом загрязнении атмосферы, а не о том когда нужно учитывать фоновое загрязнение (меньше ПДК).Химик писал(а):На стр. 134, п. 1. сказано, что при концентрациях без учета фона менее 0,1 ПДК фон и суммация не учитывается.
Если фоновое загрязнение атмосферы по к-л ЗВ > ПДК , необходимо расчитывать допустимый вклад каждого предприятия в загрязнение атмосферы именно по этому в-ву, независимо от того какие наибольшие приземные концентрации (>0,1 или <0,1 ПДК)создаются на границе СЗЗ или жилой зоны. И в данной местности должна устанавливаться квота концентраций, как верхняя граница возможного выброса по данному ЗВ, по аналогии с выбросами радиоактивных веществ.
К сожалению, законодательного квотирования по химическим ЗВ у нас пока нет.
У вас существующий фон выше ПДК?.. Тогда считайте допустимый вклад. Все-таки вклад предприятия д.б. меньше или равен допустимому.
Пусть СЭС выдает отрицательное санэпидзаключение. Сдавайте в РТН. РТН выдает разрешение на выброс даже при отрицательных санэпидзаключениях. Тк. РТН тоже руководствуются своими методиками.
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 1047
- Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
- Награды: 1
- Благодарил (а): 541 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Re: Согласование ПДВ в СЭС хелп!
Мне кажется что нужно позвонить в Роспотребнадзор России и проконсультироваться. Ведь предприятие действующее, выбросы не превышают допустимых вкладов (иначе зачем все эти 0,1ПДК?). Ну а в Ростехнадзоре аккуратно тоже можно проконсультироваться
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 6 Ответы
- 548 Просмотры
-
Последнее сообщение volnaice