Вопрос, наверное, не совсем тематический, собственно как и задача, которую мне поставило руководство. Но может быть, кто-то в курсе или хорошо умеет искать нормативные документы.
У нас присутствуют химические лаборатории, которые в том числе работают с 1 и 2 классами опасности. Вопрос простой: с какой периодичностью необходимо менять фильтры в вытяжных системах таких лабораторий? Я нашел ответ для микробиологических лабораторий, но с химическими - тяжко. Множество бесполезного текста о том, что вентиляционная система хим.лабораторий строго регламентируется всякими санпинами, снипами, но никаких ссылок на них не приводится.
Возможно, частота замены рассчитывается индивидуально при проектировании?
Спасибо!
Аватара пользователя

kentavrik

Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3247
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
Награды: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 653 раза
Поблагодарили: 781 раз

Re: Регламент замены фильтров вытяжной вынтиляции химических лабораторий.

Сообщение kentavrik »

Частоту замены при проектировании Вам должен указать в руководстве по эксплуатации производитель. Частоту замены на период эксплуатации, подозреваю, вам должны определять инструментально. А по другому никак.
Аватара пользователя

TRusT

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 922
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:13
Награды: 3
Откуда: Терра Инкогнита
Благодарил (а): 232 раза
Поблагодарили: 365 раз

Re: Регламент замены фильтров вытяжной вынтиляции химических лабораторий.

Сообщение TRusT »

concrete писал(а): 30 мар 2023, 14:50 Возможно, частота замены рассчитывается индивидуально при проектировании?
Не, вряд ли. Частота замены фильтров определяется "степенью забиваемости" (увеличением сопротивления) фильтра - то есть точно так же как и для микобиол.лабораторий и других производств по результатам измерений этого "сопротивления".

p.s. "вЫнтиляция" меня порадовала, спасибо :)
Аватара пользователя

Автор темы
concrete
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 апр 2021, 22:02
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Регламент замены фильтров вытяжной вынтиляции химических лабораторий.

Сообщение concrete »

TRusT, kentavrik, Спасибо ответившим! Тогда буду ориентироваться на регламент для микробиологических лабораторий. Для них частота замены раз в полгода или при падении тяги в 2 раза от нормальной. Возможно, стоит посоветоваться со специалистами из охраны труда, может в их нормативке что-то есть. К сожалению, ситуация осложняется бестолковостью организации обслуживания. И за что деньги платятся?...
P.S. "вЫнтиляция" вышла случайно, но соглашусь - забавно ))
Аватара пользователя

TRusT

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 922
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:13
Награды: 3
Откуда: Терра Инкогнита
Благодарил (а): 232 раза
Поблагодарили: 365 раз

Re: Регламент замены фильтров вытяжной вынтиляции химических лабораторий.

Сообщение TRusT »

concrete писал(а): 31 мар 2023, 15:50 Для них частота замены раз в полгода или при падении тяги в 2 раза от нормальной.
рекомендую оставить только "при падении тяги в 2 раза от нормальной", ориентироваться на "раз в полгода" я бы очень не рекомендовал.

Аватара пользователя

Автор темы
concrete
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 апр 2021, 22:02
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Регламент замены фильтров вытяжной вынтиляции химических лабораторий.

Сообщение concrete »

TRusT, почему именно так?
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5947
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 7
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1129 раз
Поблагодарили: 2424 раза

Re: Регламент замены фильтров вытяжной вынтиляции химических лабораторий.

Сообщение Лёха »

concrete писал(а): 05 апр 2023, 13:23 почему именно так?
Почитал тут за вас, см. стр. 29-30 ГОСТ Р 59972—2021
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
Аватара пользователя

TRusT

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 922
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:13
Награды: 3
Откуда: Терра Инкогнита
Благодарил (а): 232 раза
Поблагодарили: 365 раз

Re: Регламент замены фильтров вытяжной вынтиляции химических лабораторий

Сообщение TRusT »

concrete писал(а): 05 апр 2023, 13:23 TRusT, почему именно так?
Леха уже все ответил, нужно приложить немного усилий :) см. например, приложение а.3 к указанному выше ГОСТу, там написано про замену фильтров... Ну а если подумать, то вы и сами придете к очевидному ответу: неужели вы думаете, что режимы эксплуатации фильтров у всех лабораторий одинаковый и не зависит ни от запыленности, ни от видов удаляемой пыли, дисперсного состава и т.д. ?? Как вы себе представляете определить периодичность замены фильтров с учетом такого количества параметров?? Для микробиологических лабораторий это указание насчет раз в полгода установлено только из-за микробов, которые непременно создадут свои колонии в фильтрах (даже если фильтры будут не забиты, микробы там все-равно могут поселиться).