СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 вентвыбросы парковки
Уважаемые коллеги, такой вопрос, экспертиза не пропускает проект ОВ по подземному гаражу на 600 машин, расположенному под тремя высотками (22 этажа каждая), не пропускает потому что организация вентвыбросов предусмотрена через шахты выведенные на 3 метра в высоту и на 15 метров от фасадов зданий. экспертиза требует предусмотреть вентвыбросы с крыш 22 этажных зданий. Однако по СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Вентвыбросы от подземных гаражей-стоянок, расположенных под жилыми и общественными зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания. Так вот вопрос, имеется ввиду самой высокой части ЖИЛОГО здания или здания парковки???[:-?]
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 04 фев 2008, 08:55
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 5 раз
Re: СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 вентвыбросы парко
ну прощще говоря можно ли В ПРИНЦИПЕ ставить вытяжные шахты высотой 3 метра от крыши подземного горожа рядом с жилым домом если пдк очень маленькие? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА[!excellent][!excellent][!excellent]
-
- Эколог
- Сообщения: 158
- Зарегистрирован: 06 май 2006, 14:35
- Откуда: Москва, МО
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 вентвыбросы парко
ЖИЛОГО здания.
И еще:
4.Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 метров.
В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме, расстояние от въезда-выезда до жилого дома, не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.
Попробуете доказать расчетом (еще лучше замерами), что выбросы от вентшахт на жилом доме (застройке) не превышают ПДК
И еще:
4.Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 метров.
В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме, расстояние от въезда-выезда до жилого дома, не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.
Попробуете доказать расчетом (еще лучше замерами), что выбросы от вентшахт на жилом доме (застройке) не превышают ПДК
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 975
- Зарегистрирован: 27 окт 2008, 15:41
- Награды: 1
- Благодарил (а): 32 раза
- Поблагодарили: 77 раз
Re: СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 вентвыбросы парко
Так у вас парковка ПОД зданиями или отдельным зданием во дворе, если под зданиями то естественно надо выводить на крышу 22-х этажного здания
"Делай что должно, и будь что будет!" - Катон
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 04 фев 2008, 08:55
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 5 раз
Re: СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 вентвыбросы парко
Как бы частично, там здания стоят буквой "С" и по краям здание стоит именно на парковке, а шахты выходят вокруг домов, на 3 метра в высоту, короче не стоит морочится с мероприятиями по снижению ПДК??? проект ОВ на доработку и вести наверх?[:-))]
Re: СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 вентвыбросы парко
Уважаемый layer86, как бы Вы не морочились, ПДК Вам снизить не удастся. Между прочим, речь идет не о застройке в Новых Черемушках? Очень уж похоже.
-
- Эколог
- Сообщения: 666
- Зарегистрирован: 20 апр 2007, 12:21
- Поблагодарили: 5 раз
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 04 фев 2008, 08:55
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 5 раз
Re: СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 вентвыбросы парко
Уважаемые, я и сам тока ЗА чтоб на доработку[!beer] вообще терпеть не могу такие ситуации, однако разработать мероприятия по снижению ПДК требуют, сделаю что смогу, но с экспертом не поспоришь))))))))))
Re: СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 вентвыбросы парко
layer86, что Вы понимаете под ПДК и где сидят чудные эксперты, требующие снизить ПДК?
-
- Эколог
- Сообщения: 666
- Зарегистрирован: 20 апр 2007, 12:21
- Поблагодарили: 5 раз
Re: СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 вентвыбросы парко
причем здесь снижение ПДК? У Вас вентиляция сама по себе санпину не соответствует. Вы же сами написали в первом сообщении "экспертиза требует предусмотреть вентвыбросы с крыш 22 этажных зданий".
и какие мероприятия вы запишите??? въезд в течении часа на парковку не более двух машин?
выводите вентиляцию на крышу и не парьтесь
и какие мероприятия вы запишите??? въезд в течении часа на парковку не более двух машин?
выводите вентиляцию на крышу и не парьтесь
-