Замечания экспертизы по разделу ООС

Вопросы экспертизы по разделу ООС в составе проектной документации

Модераторы: Ecolog-Julia, seergy, PhILiN


Автор темы
Elena
Эколог
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 19 ноя 2009, 13:42
Откуда: Москва
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 2 раза

Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение Elena »

В данную тему будут перемещены все сообщения, связанные с вопросами ЕГЭ по разделу ООС в составе проектной документации.
Если Вам в ходе экспертизы проектной документации к разделу ООС написали замечания, которые вызывают вопросы, то смело пишите сообщения в этой теме форума.



Добрый день коллеги,подскажите кто знает...разработала проект оос "ремонт мостика через рекушку ма-а-аленькую".пришло замечание экспертизы:Отсутствует расчет нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект (Приказ МПР России от 17.12.2007 года № 333, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2008 г. № 11198.)
это они хотят чтобы проект разработали НДС или можно одним маленьким расчётиком по 2-3-ем формулам ответить на данное замечание? подскажите,что и как.и было бы замечательно,если с примерчиком.никогда с таким не сталкивалась.((
спасибо.

annsov
Новичок
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 20 июн 2013, 10:42
Благодарил (а): 3 раза
Контактная информация:

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение annsov »

Эксперт ( из государственной экспертизы), который проверяет ПМООС считает, что не все источники учтены в проекте СЗЗ( а его согласовывали в фбузе, есть уже положит заключение) и нужно добавить их в ООС.

annsov
Новичок
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 20 июн 2013, 10:42
Благодарил (а): 3 раза
Контактная информация:

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение annsov »

Добрый вечер! Прохожу ГГЭ в Санкт-Петербурге по камерам СОД. Пришло замечание: Не обоснованно отсутствуют мероприятия, исключающие загрязнение земель при эксплуатации камеры пуска и приема очистных устройств (поверхностный сток с отбортованной площадки камеры приема очистных устройств, поверхностный сток с обвалованный территории) (ст. 13 Земельного Кодекса).
Как ответить на это замечание? В предыдущий раз я на основании разделов ПОС и ТКР разработала мероприятия. Но эксперта это не устроило.
Аватара пользователя

Пожар

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 1047
Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
Награды: 1
Благодарил (а): 541 раз
Поблагодарили: 89 раз

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение Пожар »

Не устроили сами мероприятия? А Вы писали про поверхностный сток, его качество и обоснование по отводу его на рельеф? Про аварийный розлив?

annsov
Новичок
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 20 июн 2013, 10:42
Благодарил (а): 3 раза
Контактная информация:

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение annsov »

Похоже, что нет. А что конкретного написать? Можете поделиться?

Отправлено спустя 33 минуты 18 секунд:
ГИП сказал, что на площадке камер отбортовка устроена в планировочных целях для предотвращения растаскивания щебеночной засыпки по площадке сод. Отвод поверхностных стоков не предусмотрен так же как и при проектировании площадок ору подстанций.


mavufa
Эколог
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 06:46
Откуда: уфа
Благодарил (а): 10 раз

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение mavufa »

Всем привет! Пришли замечания с ГГЭ Москвы. Объект Реконструкция берегоукрепления реки.
Пару пунктов непонятно.
1. Подраздел "Программа производственного экологического контроля мониторинга за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его отдельных участках" разработан декларативно. Необходимо представить программу мониторинга с указанием объектов контроля, перечня контролируемых ингредиентов, периодичности контроля (п. 40 б Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87).
2.Необходимо откорректировать подраздел "Перечень и расчёт затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат", включив затраты на реализацию программы наблюдений за компонентами окружающей среды при строительстве объекта. Необходимо представить обоснование затрат на проведение мониторинга в соответствии со Справочником базовых цен на инженерно-геологические инженерно-экологические изыскания для строительства (утвержден письмом Госстроя России от 22.06.1998 № 9-4/84) (п. 40 в Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87).

Не когда не делал программу, всегда общие фразы прописывал.
Вопрос 1: Эту программу делает разработчик ООС на основании своих расчетов выбросов на период реконструкции, или брать с изысканий, или заказчик должен предоставить?
Вопрос 2: По поводу 2 замечания, вообще не когда не сталкивался.
Может кто либо немного конкретики предоставить?
Аватара пользователя

Пожар

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 1047
Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
Награды: 1
Благодарил (а): 541 раз
Поблагодарили: 89 раз

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение Пожар »

программу делает разработчик ООС на основании своих расчетов выбросов на период реконструкции и аварии. По второму вопросу- нужно взять и осметить все пробы которые вы заложите в программе мониторинга. Попросите изыскателей помочь

mavufa
Эколог
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 06:46
Откуда: уфа
Благодарил (а): 10 раз

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение mavufa »

Всем привет. По санитарии прислали замечание. Объект строительство жилого дома.
Указать какие инженерно-технические мероприятия по защите объ-екта от грызунов используются. Согласно требованиям СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требова-ния к организации и проведению дератиза-ционных мероприятий».

В первый раз сталкиваюсь с таким вопросом. В каком разделе должно быть это прописано?
Аватара пользователя

Ecolog-Julia

Виртуоз ПМООС Орден за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за помощь Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 1932
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
Награды: 9
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 861 раз
Поблагодарили: 1039 раз

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение Ecolog-Julia »

mavufa, в разделе "Архитектурные решения"
п. 13е) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87).
"описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия;"

Правда кроме высоких порогов и ультразвука никаких других способов защиты от крыс в данном разделе не встречала.
Аватара пользователя

zoom1503
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 12 фев 2009, 10:05
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение zoom1503 »

День добрый, уважаемые. Помогите умоляю с замечаниями разобраться, пожалуйста, очень прошу. Замечания эксперта негос.экспертизы г. Саратов звучат так: "На период эксплуатации объекта учесть отходы от установки грязевиков, предназначенных для улавливания из воды частиц, оседающих в камере" и " Предоставить карту-схему границ зон экологического риска и возможного загрязнения вследствие аварии на линейном объекте". Объект линейный - теплофикационная насосная станция и участок тепловой сети. Теплоноситель: горячая вода 125-70 °С. В насосной предусматривается установка грязевиков вертикальных типа ГВ ТС-568. Грязевики устанавливаются на подающем трубопроводе при вводе в насосную непосредственно после первой запорной арматуры. В грязевике оседают песок, металлическая стружка, окалина, отслоения от труб и прочие примеси, взвешенные частицы, попавшие в тепловую сеть.Периодически может потребоваться очистка или замена сетки фильтрующего элемента. Эта операция осуществляется через верхний люк. После очистки люки закрываются заглушками грязевик вновь готов к дальнейшей эксплуатации. Как учесть и рассчитать??? Что за карта-схема экорисков??
С уважением, инженер-эколог Нестерова Татьяна.
E-mail: zoom1503@yandex.ru
Аватара пользователя

Ecolog-Julia

Виртуоз ПМООС Орден за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за помощь Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 1932
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
Награды: 9
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 861 раз
Поблагодарили: 1039 раз

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение Ecolog-Julia »

zoom1503 писал(а): Как учесть и рассчитать???
Запросите разработчика раздела "Тепловые сети" максимально возможное содержание частиц (песок, металлическая стружка, окалина, отслоения от труб и прочие примеси, взвешенные частицы, попавшие в тепловую сеть) в воде, примите эффективность грязевика как 100 очистку. Считать по формулам как для осадка локальных очистных сооружений.
zoom1503 писал(а): Что за карта-схема экорисков??
Проведите расчет рассеивания при возникновении аварийной ситуации, если таковые возможны. Хотя для тепловой сети вряд ли есть вообще экологические риски при возникновении аварийной ситуации.

Ответить

Вернуться в «Вопросы связанные с ПМООС (ООС)»

Форум для экологов : Отказ от ответственности