Замечания экспертизы по разделу ООС
Вопросы экспертизы по разделу ООС в составе проектной документации
Модераторы: Ecolog-Julia, seergy, PhILiN
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 19 ноя 2009, 13:42
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Замечания экспертизы по разделу ООС
В данную тему будут перемещены все сообщения, связанные с вопросами ЕГЭ по разделу ООС в составе проектной документации.
Если Вам в ходе экспертизы проектной документации к разделу ООС написали замечания, которые вызывают вопросы, то смело пишите сообщения в этой теме форума.
Добрый день коллеги,подскажите кто знает...разработала проект оос "ремонт мостика через рекушку ма-а-аленькую".пришло замечание экспертизы:Отсутствует расчет нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект (Приказ МПР России от 17.12.2007 года № 333, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2008 г. № 11198.)
это они хотят чтобы проект разработали НДС или можно одним маленьким расчётиком по 2-3-ем формулам ответить на данное замечание? подскажите,что и как.и было бы замечательно,если с примерчиком.никогда с таким не сталкивалась.((
спасибо.
Если Вам в ходе экспертизы проектной документации к разделу ООС написали замечания, которые вызывают вопросы, то смело пишите сообщения в этой теме форума.
Добрый день коллеги,подскажите кто знает...разработала проект оос "ремонт мостика через рекушку ма-а-аленькую".пришло замечание экспертизы:Отсутствует расчет нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект (Приказ МПР России от 17.12.2007 года № 333, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2008 г. № 11198.)
это они хотят чтобы проект разработали НДС или можно одним маленьким расчётиком по 2-3-ем формулам ответить на данное замечание? подскажите,что и как.и было бы замечательно,если с примерчиком.никогда с таким не сталкивалась.((
спасибо.
-
- Новичок
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 20 июн 2013, 10:42
- Благодарил (а): 3 раза
- Контактная информация:
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Эксперт ( из государственной экспертизы), который проверяет ПМООС считает, что не все источники учтены в проекте СЗЗ( а его согласовывали в фбузе, есть уже положит заключение) и нужно добавить их в ООС.
-
- Новичок
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 20 июн 2013, 10:42
- Благодарил (а): 3 раза
- Контактная информация:
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Добрый вечер! Прохожу ГГЭ в Санкт-Петербурге по камерам СОД. Пришло замечание: Не обоснованно отсутствуют мероприятия, исключающие загрязнение земель при эксплуатации камеры пуска и приема очистных устройств (поверхностный сток с отбортованной площадки камеры приема очистных устройств, поверхностный сток с обвалованный территории) (ст. 13 Земельного Кодекса).
Как ответить на это замечание? В предыдущий раз я на основании разделов ПОС и ТКР разработала мероприятия. Но эксперта это не устроило.
Как ответить на это замечание? В предыдущий раз я на основании разделов ПОС и ТКР разработала мероприятия. Но эксперта это не устроило.
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 1047
- Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
- Награды: 1
- Благодарил (а): 541 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Не устроили сами мероприятия? А Вы писали про поверхностный сток, его качество и обоснование по отводу его на рельеф? Про аварийный розлив?
-
- Новичок
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 20 июн 2013, 10:42
- Благодарил (а): 3 раза
- Контактная информация:
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Похоже, что нет. А что конкретного написать? Можете поделиться?
Отправлено спустя 33 минуты 18 секунд:
ГИП сказал, что на площадке камер отбортовка устроена в планировочных целях для предотвращения растаскивания щебеночной засыпки по площадке сод. Отвод поверхностных стоков не предусмотрен так же как и при проектировании площадок ору подстанций.
Отправлено спустя 33 минуты 18 секунд:
ГИП сказал, что на площадке камер отбортовка устроена в планировочных целях для предотвращения растаскивания щебеночной засыпки по площадке сод. Отвод поверхностных стоков не предусмотрен так же как и при проектировании площадок ору подстанций.
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Всем привет! Пришли замечания с ГГЭ Москвы. Объект Реконструкция берегоукрепления реки.
Пару пунктов непонятно.
1. Подраздел "Программа производственного экологического контроля мониторинга за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его отдельных участках" разработан декларативно. Необходимо представить программу мониторинга с указанием объектов контроля, перечня контролируемых ингредиентов, периодичности контроля (п. 40 б Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87).
2.Необходимо откорректировать подраздел "Перечень и расчёт затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат", включив затраты на реализацию программы наблюдений за компонентами окружающей среды при строительстве объекта. Необходимо представить обоснование затрат на проведение мониторинга в соответствии со Справочником базовых цен на инженерно-геологические инженерно-экологические изыскания для строительства (утвержден письмом Госстроя России от 22.06.1998 № 9-4/84) (п. 40 в Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87).
Не когда не делал программу, всегда общие фразы прописывал.
Вопрос 1: Эту программу делает разработчик ООС на основании своих расчетов выбросов на период реконструкции, или брать с изысканий, или заказчик должен предоставить?
Вопрос 2: По поводу 2 замечания, вообще не когда не сталкивался.
Может кто либо немного конкретики предоставить?
Пару пунктов непонятно.
1. Подраздел "Программа производственного экологического контроля мониторинга за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его отдельных участках" разработан декларативно. Необходимо представить программу мониторинга с указанием объектов контроля, перечня контролируемых ингредиентов, периодичности контроля (п. 40 б Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87).
2.Необходимо откорректировать подраздел "Перечень и расчёт затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат", включив затраты на реализацию программы наблюдений за компонентами окружающей среды при строительстве объекта. Необходимо представить обоснование затрат на проведение мониторинга в соответствии со Справочником базовых цен на инженерно-геологические инженерно-экологические изыскания для строительства (утвержден письмом Госстроя России от 22.06.1998 № 9-4/84) (п. 40 в Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87).
Не когда не делал программу, всегда общие фразы прописывал.
Вопрос 1: Эту программу делает разработчик ООС на основании своих расчетов выбросов на период реконструкции, или брать с изысканий, или заказчик должен предоставить?
Вопрос 2: По поводу 2 замечания, вообще не когда не сталкивался.
Может кто либо немного конкретики предоставить?
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 1047
- Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
- Награды: 1
- Благодарил (а): 541 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
программу делает разработчик ООС на основании своих расчетов выбросов на период реконструкции и аварии. По второму вопросу- нужно взять и осметить все пробы которые вы заложите в программе мониторинга. Попросите изыскателей помочь
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Всем привет. По санитарии прислали замечание. Объект строительство жилого дома.
Указать какие инженерно-технические мероприятия по защите объ-екта от грызунов используются. Согласно требованиям СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требова-ния к организации и проведению дератиза-ционных мероприятий».
В первый раз сталкиваюсь с таким вопросом. В каком разделе должно быть это прописано?
Указать какие инженерно-технические мероприятия по защите объ-екта от грызунов используются. Согласно требованиям СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требова-ния к организации и проведению дератиза-ционных мероприятий».
В первый раз сталкиваюсь с таким вопросом. В каком разделе должно быть это прописано?
-
- Модератор
- Сообщения: 1932
- Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
- Награды: 9
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 861 раз
- Поблагодарили: 1039 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
mavufa, в разделе "Архитектурные решения"
п. 13е) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87).
"описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия;"
Правда кроме высоких порогов и ультразвука никаких других способов защиты от крыс в данном разделе не встречала.
п. 13е) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87).
"описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия;"
Правда кроме высоких порогов и ультразвука никаких других способов защиты от крыс в данном разделе не встречала.
-
- Новичок
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 12 фев 2009, 10:05
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
День добрый, уважаемые. Помогите умоляю с замечаниями разобраться, пожалуйста, очень прошу. Замечания эксперта негос.экспертизы г. Саратов звучат так: "На период эксплуатации объекта учесть отходы от установки грязевиков, предназначенных для улавливания из воды частиц, оседающих в камере" и " Предоставить карту-схему границ зон экологического риска и возможного загрязнения вследствие аварии на линейном объекте". Объект линейный - теплофикационная насосная станция и участок тепловой сети. Теплоноситель: горячая вода 125-70 °С. В насосной предусматривается установка грязевиков вертикальных типа ГВ ТС-568. Грязевики устанавливаются на подающем трубопроводе при вводе в насосную непосредственно после первой запорной арматуры. В грязевике оседают песок, металлическая стружка, окалина, отслоения от труб и прочие примеси, взвешенные частицы, попавшие в тепловую сеть.Периодически может потребоваться очистка или замена сетки фильтрующего элемента. Эта операция осуществляется через верхний люк. После очистки люки закрываются заглушками грязевик вновь готов к дальнейшей эксплуатации. Как учесть и рассчитать??? Что за карта-схема экорисков??
С уважением, инженер-эколог Нестерова Татьяна.
E-mail: zoom1503@yandex.ru
E-mail: zoom1503@yandex.ru
-
- Модератор
- Сообщения: 1932
- Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
- Награды: 9
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 861 раз
- Поблагодарили: 1039 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Запросите разработчика раздела "Тепловые сети" максимально возможное содержание частиц (песок, металлическая стружка, окалина, отслоения от труб и прочие примеси, взвешенные частицы, попавшие в тепловую сеть) в воде, примите эффективность грязевика как 100 очистку. Считать по формулам как для осадка локальных очистных сооружений.
Проведите расчет рассеивания при возникновении аварийной ситуации, если таковые возможны. Хотя для тепловой сети вряд ли есть вообще экологические риски при возникновении аварийной ситуации.